Bomba de calor para casa KfW55 de 148 m²

  • Erstellt am 13.11.2022 11:27:30

wp.seeker

09.12.2022 22:05:34
  • #1
La temperatura exterior estándar para nuestro código postal es de -12°C

La Vaillant aroTHERMplus es un monobloque, si lo he entendido bien.
El monobloque seguramente no funciona, porque las serpentinas de calefacción, las tuberías de frío y el suelo radiante ya están instalados en la casa.
Todo está preparado para un equipo dividido, ¿se puede cambiar todavía a monobloque?

Con el término "bivalente" estoy confundido.
Algunos llaman bivalente a la capacidad de usar dos generadores de calor, es decir, además de la bomba también solar o una caldera de calefacción ya existente.
Luego he leído que el punto de bivalencia es la temperatura a la que la bomba de calor aún tiene el rendimiento indicado para calentar la casa a la temperatura deseada. Si la temperatura exterior es más baja, se activa adicionalmente la resistencia eléctrica.
¿Es así?

¿Qué significa diseñar bivalente?

Y otra pregunta sobre la carga térmica: esta se ha calculado para -12°C en nuestro caso. ¿Significa esto que a -12°C exteriores necesitamos unos 5 y pico kW para calentar nuestra casa a 20/24°C? ¿Significa que a -3°C se necesitan menos kW? ¿Y a 5°C aún menos?

Bueno, me confieso un novato en bombas de calor
pero para eso están ustedes ;-)
 

face26

09.12.2022 23:13:26
  • #2


Sí, exactamente. Y como se calculan reservas y se descuidan las ganancias solares (cuando hace -10 grados no es raro que durante el día haya sol), en la realidad ese punto suele estar más bajo.
Además, este caso ocurre raro porque tu casa no se enfría inmediatamente si durante la noche hay temperaturas así por tres horas. Durante el día se recupera. El caso en que esta temperatura se mantenga baja durante varios días es muy raro.
Y cuando sucede, ayuda el calentador eléctrico. Pero como casi nunca pasa, no es grave.



Exacto! Por eso una bomba más grande es doblemente mala. A 5 grados quizás solo necesitarías 2 kW. Pero la bomba no puede bajar a ese nivel y entonces entra en ciclos.
Por eso hay que dimensionar para el 90% del tiempo. Y no para el 10%.

Edición: Bivalencia significa en ese caso 1. bomba de calor 2. calentador eléctrico (integrado en la bomba de calor)

Monovalente sería cubrir todo solo con la bomba de calor.
 

Torti2022neu

10.12.2022 14:05:42
  • #3
Lo cual sin embargo es suficiente en el 95% de los casos.
 

face26

10.12.2022 15:35:44
  • #4


Correcto - si la carga térmica está calculada correctamente. Pero como ya se mencionó, si se considera el tirante como cinturón, en el papel basta como aquí con el más pequeño, no.
Entonces simplemente decirle al calefactor que lo diseñe de forma bivalente.
 

parcus

11.12.2022 00:01:28
  • #5
Sobre el comprobante de protección térmica del KfW55 solo se determina la carga térmica simplificada del edificio y no una suma de las cargas térmicas de las habitaciones según DIN EN 12831, que puede variar hasta en un 30%. Eso es TGA y no protección térmica. Además, habría que considerar si el KfW55 se calculó según la antigua DIN o según la actual DIN 18599 y si el recargo por puentes térmicos también fue comprobado o simplemente asumido. El procedimiento simplificado no conoce habitaciones interiores sino solo la envolvente del edificio y la temperatura normativa.

Las bombas de calor monovalentes a menudo son mucho mejores que los sistemas Split, solo que los fabricantes alemanes se quedaron atrás en esto,... lo importante aquí es el acumulador estratificado en conjunto. Los sistemas, especialmente del fabricante mencionado, tienen puntos de bivalencia monovalentes de -15° a -20°. La resistencia eléctrica sirve solo en caso de que la bomba de calor falle por avería.
Nuestros vecinos de habla alemana, con conocidas zonas de deportes de invierno, ofrecen investigaciones y evaluaciones correspondientes de los sistemas como el acumulador estratificado.
 

Daniel-Sp

11.12.2022 01:43:02
  • #6
Una bomba de calor bien dimensionada y una calefacción por suelo radiante no necesitan un acumulador estratificado. De la bomba de calor directamente a la calefacción por suelo radiante. Los altos caudales de una bomba de calor no siempre son beneficiosos para el funcionamiento sin problemas de un acumulador estratificado. ERR deben ser desmontados por supuesto.
 

Temas similares
10.12.2009Subvenciones para KFW55 y bomba de calor suelo/agua15
20.10.2016Estufa de chimenea con circulación de agua, calefacción por suelo radiante, bomba de calor, fotovoltaica, obra nueva?28
19.09.2023Refrigeración mediante calefacción por suelo radiante con bomba de calor de salmuera45
25.11.2015Oferta bomba de calor aire-agua incluida calefacción por suelo radiante, ¿de acuerdo?19
18.04.2016Circuitos de calefacción/termostatos para sala/comedor/cocina con calefacción por suelo radiante/bomba de calor35
06.06.2019¿Enfriamiento en verano con bomba de calor aire-agua, calefacción por suelo radiante y/o sistema de ventilación?29
27.01.2020Ajuste correcto de la bomba de calor aire-agua con calefacción por suelo radiante54
20.12.2019¿Suelo radiante en la habitación infantil? ¿Algunas habitaciones planeadas sin suelo radiante? ¿Bomba de calor aire-agua fuera?48
02.04.2020Cálculo de carga térmica 10,3 kW, ¿es suficiente una bomba de calor aire-agua de 9,5 kW?29
14.10.2022Dimensionamiento de bomba de calor aire-agua en obra nueva311
24.08.2021¿Enfriar con bomba de calor a través de calefacción por suelo radiante?117
17.07.2021Suelo radiante y bomba de calor aire-agua en obra nueva: ¿tendré problemas?28
08.10.2021La bomba de calor aire-agua combinada con calefacción por suelo radiante no funciona correctamente65
14.05.2022Apartamento en edificio antiguo con caldera de gas - calefacción por suelo radiante ahora, bomba de calor después14
25.05.2022Bomba de calor aire-agua + calefacción por suelo radiante + ventilación controlada con recuperación de calor - ¿habitaciones individualmente con temperatura diferente regulable?10
14.01.2023¿Bomba de calor interior en el sótano no es posible debido al agua subterránea?37
02.02.2023Regulación individual de habitaciones con bomba de calor aire-agua y calefacción por suelo radiante20
26.06.2023Bomba de calor, depósito de agua, calentador de agua instantáneo, wfK, calefacción por suelo radiante, calefacción y refrigeración12
28.05.2024Bomba de calor para nueva casa unifamiliar casa de eficiencia 5512
05.03.2024¿Es útil un tanque de almacenamiento intermedio en una bomba de calor?72

Oben