Probleme Vaillant 75/6 wird nicht richtig warm
[Seite 25]
... es sei denn die Raumtemperatur passt in den entsprechenden Räumen. Wird es im Anbau zu warm kannst du über eine Reduzierung der Heizkurve nachdenken und um 0,05 oder 0,1 nach unten gehen. Nach jedem Schritt solltest du eine angemessene Einstellpause machen um Entwicklungen abzuwarten. Bei ...
[Seite 39]
... auch selber machen muss. Am Ende weiß man aber wie alles zusammen spielt. Wenn die Rohre nicht mehr hergeben, muss man halt die Heizkurve etwas höher fahren, den Dämmstandard sukzessive verbessern oder sonst was. Ich denke du solltest jetzt erst noch etwas mit der Verteilung der Wärme ...
... meine Hütte nicht richtig warm wird und der Verbrauch bei AT -5 Grad mit 55-58 KWh recht hoch ist. Meine Einstellungen sind an der Steuerung Heizkurve 0,75 Absenkmodus normal Raumaufschaltung aktiv, mit inaktiv bring es von Verbrauch nichts Bivalenzpunkt -8 Heizstab aus Offset Pufferspeicher 6k ...
[Seite 25]
... es sei denn die Raumtemperatur passt in den entsprechenden Räumen. Wird es im Anbau zu warm kannst du über eine Reduzierung der Heizkurve nachdenken und um 0,05 oder 0,1 nach unten gehen. Nach jedem Schritt solltest du eine angemessene Einstellpause machen um Entwicklungen abzuwarten. Bei ...
[Seite 39]
... auch selber machen muss. Am Ende weiß man aber wie alles zusammen spielt. Wenn die Rohre nicht mehr hergeben, muss man halt die Heizkurve etwas höher fahren, den Dämmstandard sukzessive verbessern oder sonst was. Ich denke du solltest jetzt erst noch etwas mit der Verteilung der Wärme ...
... meine Hütte nicht richtig warm wird und der Verbrauch bei AT -5 Grad mit 55-58 KWh recht hoch ist. Meine Einstellungen sind an der Steuerung Heizkurve 0,75 Absenkmodus normal Raumaufschaltung aktiv, mit inaktiv bring es von Verbrauch nichts Bivalenzpunkt -8 Heizstab aus Offset Pufferspeicher 6k ...
Wärmepumpe braucht enorm viel Energie und macht Lärm
[Seite 7]
... 30/25 für 21 Grad Innentemperatur und aktuellen Minusgraden. Wird es wärmer draußen, geht die Wärmepumpe aufgrund der hinterlegten Heizkurve mit den Temperaturen runter (+5 Grad vielleicht auf 28/23). Wird es kälter, dann umgekehrt. Die Temperatur in den Räumen bleibt immer annähernd ...
[Seite 10]
... Menü nachschauen. Wurden Dir die Wärmepumpe und die Ablese-/Einstellmöglichkeiten denn überhaupt erklärt - Pumpenleistung, Vorlauf/Rücklauf, Heizkurve usw.? Wenn bei mir enteist wird und knapp 1.800 Liter/h durchrauschen, höre ich es auch leicht. Im normalen Betrieb wie jetzt sind es 800-900 ...
[Seite 4]
... Gas. Keine Ahnung, was eine optimierte Temperatur ist. An meiner - und an vielen anderen WPs - steuerst Du über die Außentemperatur und die Heizkurve. Wo wird denn die optimierte Temperatur gemessen? Bestenfalls im Kinderzimmer, was nicht beheizt wird
[Seite 7]
... 30/25 für 21 Grad Innentemperatur und aktuellen Minusgraden. Wird es wärmer draußen, geht die Wärmepumpe aufgrund der hinterlegten Heizkurve mit den Temperaturen runter (+5 Grad vielleicht auf 28/23). Wird es kälter, dann umgekehrt. Die Temperatur in den Räumen bleibt immer annähernd ...
[Seite 10]
... Menü nachschauen. Wurden Dir die Wärmepumpe und die Ablese-/Einstellmöglichkeiten denn überhaupt erklärt - Pumpenleistung, Vorlauf/Rücklauf, Heizkurve usw.? Wenn bei mir enteist wird und knapp 1.800 Liter/h durchrauschen, höre ich es auch leicht. Im normalen Betrieb wie jetzt sind es 800-900 ...
[Seite 4]
... Gas. Keine Ahnung, was eine optimierte Temperatur ist. An meiner - und an vielen anderen WPs - steuerst Du über die Außentemperatur und die Heizkurve. Wo wird denn die optimierte Temperatur gemessen? Bestenfalls im Kinderzimmer, was nicht beheizt wird
Betriebskosten Luft-Wasser-Wärmepumpe, Verbrauch und Abtauen
[Seite 3]
... Vereinfacht ausgedrückt, dann hast Du auch 26 ° im Haus. Heißt, die läuft quasi im Dauerbetrieb. Deshalb wäre es wichtig zu wissen, wie die Heizkurve eingestellt ist. 26 ° ist bei einem vernünftigen 55er auch kein ungewöhnlicher Wert bei den Außentemperaturen Man könnte jetzt versuchen, den ...
[Seite 2]
... können, ich halte die aber nicht für völlig überdimensioniert.. Guck doch mal aufs Menü im Innenmodul (welches? EQ oder compact?) und sag mal Heizkurve, Vorlauftemperatur Außentemp. Frage ist ja auch, bist Du auf de Zugspitze oder eher in Freiburg
... Wie ist die hydraulische Einbindung, direkt in die Fußbodenheizung, großer Pufferspeicher, Trennpuffer, Kombipuffer??? Wie wird sie betrieben, Heizkurve, ERR aktiv? Grüsse
[Seite 3]
... Vereinfacht ausgedrückt, dann hast Du auch 26 ° im Haus. Heißt, die läuft quasi im Dauerbetrieb. Deshalb wäre es wichtig zu wissen, wie die Heizkurve eingestellt ist. 26 ° ist bei einem vernünftigen 55er auch kein ungewöhnlicher Wert bei den Außentemperaturen Man könnte jetzt versuchen, den ...
[Seite 2]
... können, ich halte die aber nicht für völlig überdimensioniert.. Guck doch mal aufs Menü im Innenmodul (welches? EQ oder compact?) und sag mal Heizkurve, Vorlauftemperatur Außentemp. Frage ist ja auch, bist Du auf de Zugspitze oder eher in Freiburg
... Wie ist die hydraulische Einbindung, direkt in die Fußbodenheizung, großer Pufferspeicher, Trennpuffer, Kombipuffer??? Wie wird sie betrieben, Heizkurve, ERR aktiv? Grüsse
Warum sind moderne Häuser so warm?
[Seite 5]
... Stellen auf den Fliesen, wo keine Fußbodenheizung drunter liegt merkt man, dass an anderen Stellen eine sein muß. Nach dem Einzug hatte ich die Heizkurve weiter oben, um die Baufeuchtigkeit raus zu bekommen. Da merkt man die Fußbodenheizung dann schon deutlich, auch wenn das nur 2-3° im Vorlauf ...
[Seite 5]
... Stellen auf den Fliesen, wo keine Fußbodenheizung drunter liegt merkt man, dass an anderen Stellen eine sein muß. Nach dem Einzug hatte ich die Heizkurve weiter oben, um die Baufeuchtigkeit raus zu bekommen. Da merkt man die Fußbodenheizung dann schon deutlich, auch wenn das nur 2-3° im Vorlauf ...
Wärmepumpe richtig eingestellt - Erfahrungen
... die alle max. aufgedreht sind). Soll-Raumtemperatur ist auf 21°C eingestellt, trotzdem ist jedes Zimmer leicht wärmer (22-23°C). Die Heizkurve ist auf 0,15 eingestellt. Warmwassertemperatur ist auf 50°C und einmal wöchentlich läuft das Salmonellenprogramm auf 60°C für 2h. Muss noch dazu ...
... die alle max. aufgedreht sind). Soll-Raumtemperatur ist auf 21°C eingestellt, trotzdem ist jedes Zimmer leicht wärmer (22-23°C). Die Heizkurve ist auf 0,15 eingestellt. Warmwassertemperatur ist auf 50°C und einmal wöchentlich läuft das Salmonellenprogramm auf 60°C für 2h. Muss noch dazu ...
Fußbodenheizung Vorlauftemperatur 20 Grad? Rücklauf? Solarunterstützung?
[Seite 2]
Das Raumthermostat kennt nur 2 Stellungen. Es mach nur auf oder zu. Alles andere wird über die Heizkurve und über die voreingestellte Durchflussmenge geregelt. Die Schwimmer sinken nicht unbedingt komplett, sondern nur auf die voreingestellte Durchflussmenge. Vermutlich dürftest du beim ...
[Seite 2]
Das Raumthermostat kennt nur 2 Stellungen. Es mach nur auf oder zu. Alles andere wird über die Heizkurve und über die voreingestellte Durchflussmenge geregelt. Die Schwimmer sinken nicht unbedingt komplett, sondern nur auf die voreingestellte Durchflussmenge. Vermutlich dürftest du beim ...
Neubau, Kaminofen, Nennwärmeleistung, wie jetzt?
[Seite 3]
... dass der Kamin nicht mehr mehrmals wöchentlich angemacht wird, sondern nur noch ab und zu, weils sonst in Arbeit ausartet. Damit stellst du die Heizkurve wieder so ein, dass es auch ohne Kamin funktioniert. Im Übrigen ist das Bad der Raum, nach welchem sich die Heizkurve ausrichtet und nicht das ...
[Seite 3]
... dass der Kamin nicht mehr mehrmals wöchentlich angemacht wird, sondern nur noch ab und zu, weils sonst in Arbeit ausartet. Damit stellst du die Heizkurve wieder so ein, dass es auch ohne Kamin funktioniert. Im Übrigen ist das Bad der Raum, nach welchem sich die Heizkurve ausrichtet und nicht das ...
Stromverbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe
Welche Temperaturen hast du denn so im Haus im Winter? Wie ist die Heizkurve so eingestellt?
Welche Temperaturen hast du denn so im Haus im Winter? Wie ist die Heizkurve so eingestellt?
Im Haus 10° wärmer als draußen - wie kommt das?
[Seite 4]
Die Raumsolltemperatur spielt bei der Heizkurve eine Rolle, da sollte man nicht einfach so verstellen.
[Seite 4]
Die Raumsolltemperatur spielt bei der Heizkurve eine Rolle, da sollte man nicht einfach so verstellen.
Wärmepumpe - etwa 60 Takte täglich
... nicht die längsten Heizkreise voll geöffnet worden. Ich vermute dass die Wärmepumpe überdimensioniert ist und uns dann zu warm wird. Da die Heizkurve schon auf dem Minimum eingestellt ist. Ich habe ein Bild angefügt auf den alle Daten der letzten Woche notiert sind. Daraus habe ich auch ...
... nicht die längsten Heizkreise voll geöffnet worden. Ich vermute dass die Wärmepumpe überdimensioniert ist und uns dann zu warm wird. Da die Heizkurve schon auf dem Minimum eingestellt ist. Ich habe ein Bild angefügt auf den alle Daten der letzten Woche notiert sind. Daraus habe ich auch ...
EInstellungen an der Fußbodenheizung, wenn sie nicht funktioniert
... eingestellt? Wie warm ist es den aktuell im Haus? Ist Druck im System? Was hast du Jahre davor immer gemacht? Ich vermute das vielleicht sogar die Heizkurve falsch ist.bzw die Parallel verschieben falsch ist und so in der Übergangszeit nicht warm wird
... eingestellt? Wie warm ist es den aktuell im Haus? Ist Druck im System? Was hast du Jahre davor immer gemacht? Ich vermute das vielleicht sogar die Heizkurve falsch ist.bzw die Parallel verschieben falsch ist und so in der Übergangszeit nicht warm wird
IDM iPump 2-8 Optimierung / Anpassung
... gleich) warm werden. Eingestellt ist aktuell eine Solltemperatur für den Heizkreis von 23°, die Temperatur für Eco-Betrieb bei 16°. Heizkurve aktuell bei 0,44 (hab ich heute noch erhöht um die Auswirkung zu testen, davor war 0,40 eingestellt). Parallelverschiebung ist auf 0° eingestellt ...
... gleich) warm werden. Eingestellt ist aktuell eine Solltemperatur für den Heizkreis von 23°, die Temperatur für Eco-Betrieb bei 16°. Heizkurve aktuell bei 0,44 (hab ich heute noch erhöht um die Auswirkung zu testen, davor war 0,40 eingestellt). Parallelverschiebung ist auf 0° eingestellt ...
Wärmepumpe erzeugt bei kälteren Temperaturen mehr Wärme
Das ist völlig normal. Da ja mehr Heizleistung benötigt wird fährt die Wärmepumpe die Temperatur hoch (Heizkurve)
Das ist völlig normal. Da ja mehr Heizleistung benötigt wird fährt die Wärmepumpe die Temperatur hoch (Heizkurve)
Fußbodenheizung ohne Regler aber wie?
Die Innentemparatur kennt das Haus gar nicht, nur die Außentemperatur. Und über die einstellbare Heizkurve wird diese Temperatur vom Heizgerät in die gewünschte Vorlauf- oder Rücklauftemperatur der Fußbodenheizung umgerechnet Ja, über die Stellregler an der Heizung und die damit gewählte ...
Die Innentemparatur kennt das Haus gar nicht, nur die Außentemperatur. Und über die einstellbare Heizkurve wird diese Temperatur vom Heizgerät in die gewünschte Vorlauf- oder Rücklauftemperatur der Fußbodenheizung umgerechnet Ja, über die Stellregler an der Heizung und die damit gewählte ...
Fußbodenheizung und Wärmepumpe. Dachte ich hätte es verstanden
[Seite 3]
Ich hab selbst nach 4 Jahren immer noch nicht alles verstanden was Fußbodenheizung und Wärmepumpe angeht :-D Es sol warm werden, man soll die Heizkurve aber niedrig lassen, man soll die Räume nicht erdosseln, aber wenn man diese nicht zu viel drosselt, wird es zu warm. Senkt man die Heizkurve ist ...
[Seite 3]
Ich hab selbst nach 4 Jahren immer noch nicht alles verstanden was Fußbodenheizung und Wärmepumpe angeht :-D Es sol warm werden, man soll die Heizkurve aber niedrig lassen, man soll die Räume nicht erdosseln, aber wenn man diese nicht zu viel drosselt, wird es zu warm. Senkt man die Heizkurve ist ...
Roth Wärmepumpe Einfamilienhaus Einstellung / Optimierung
[Seite 3]
... 15 cm und 20 vom doch recht großzügig. Bad mit 10 cm ist genaugenommen auch zu groß. Du musst daher zwingend etwas höhere Temperaturen fahren -> Heizkurve/Raumsollt., wenn‘s warm werden soll. Die Heizkreislängen mit >100 m sind auch suboptimal. Bei Räumen ab ca. 17 qm haben wir zwei ...
[Seite 3]
... 15 cm und 20 vom doch recht großzügig. Bad mit 10 cm ist genaugenommen auch zu groß. Du musst daher zwingend etwas höhere Temperaturen fahren -> Heizkurve/Raumsollt., wenn‘s warm werden soll. Die Heizkreislängen mit >100 m sind auch suboptimal. Bei Räumen ab ca. 17 qm haben wir zwei ...
Tecalor THZ 504 Luft-Wasser-Wärmepumpe keine 2 Monate in Betrieb und dauernd defekt
[Seite 5]
ÜV falls vorhanden schließen, alle ERR komplett auf oder Stellmotoren abmontieren. Dann wird es sehr warm werden. Heizkurve vorsorglich gerne auch schon runter stellen an der Heizung. Hysteresen anpassen, Warmwasser auf max. 50 Grad aufheizen. Bei Fragen gerne bei mir ...
[Seite 5]
ÜV falls vorhanden schließen, alle ERR komplett auf oder Stellmotoren abmontieren. Dann wird es sehr warm werden. Heizkurve vorsorglich gerne auch schon runter stellen an der Heizung. Hysteresen anpassen, Warmwasser auf max. 50 Grad aufheizen. Bei Fragen gerne bei mir ...
Hydraulischer Abgleich Fußbodenheizung
[Seite 3]
... Spreizung kommt. Wichtig für die Spreizung wäre halt noch die Information mit welcher Vorlauftemperatur Dein System fährt und wie die Heizkurve eingestellt ist. Leider ist mit Deinen Häppchen Informationen nicht viel anzufangen außer Glaskugel
[Seite 3]
... Spreizung kommt. Wichtig für die Spreizung wäre halt noch die Information mit welcher Vorlauftemperatur Dein System fährt und wie die Heizkurve eingestellt ist. Leider ist mit Deinen Häppchen Informationen nicht viel anzufangen außer Glaskugel
Wärmepumpe Berechnungsformel mittels der Heizlast
[Seite 2]
... hat bei mir dann ganz gut mit der Realität übereingestimmt, aber ich habe auch die Heizkreise sowie die Einstellungen der Heizung (Heizkurve) sehr penibel selbst vorgenommen. Vorteil dabei: Im Haus ist es seit 4 Jahren die Temperatur auf etwa 0.3°C konstant (ohne das die ERR einspringen muss ...
[Seite 2]
... hat bei mir dann ganz gut mit der Realität übereingestimmt, aber ich habe auch die Heizkreise sowie die Einstellungen der Heizung (Heizkurve) sehr penibel selbst vorgenommen. Vorteil dabei: Im Haus ist es seit 4 Jahren die Temperatur auf etwa 0.3°C konstant (ohne das die ERR einspringen muss ...
Extrem hoher Pelletsverbauch (200kg in 3 Tagen) bei Kfw70 Mehrfamilienhaus!
[Seite 5]
... kenne aber eure Fußbodenheizung nicht, wie eng verlegt wurde etc. Insgesamt könnte also eine fehlerhafte Konfiguration Schuld sein (falsche Heizkurve zB), so dass die Heizung neben zu hohem Vorlauf auch noch "abgewürgt" wird von Ventilen in den Wohneinheiten. Ebenfalls könnte rein theoretisch ...
[Seite 5]
... kenne aber eure Fußbodenheizung nicht, wie eng verlegt wurde etc. Insgesamt könnte also eine fehlerhafte Konfiguration Schuld sein (falsche Heizkurve zB), so dass die Heizung neben zu hohem Vorlauf auch noch "abgewürgt" wird von Ventilen in den Wohneinheiten. Ebenfalls könnte rein theoretisch ...
Firma Lüumel, Grabenkollektor
[Seite 6]
... der sollte also halbwegs genau sein. Eine Wärmemenge habe ich aber extra nicht mit angegeben. Im übrigen habe ich doch sehr penibel die Heizkurve und anderen Parameter der Heizung an das Haus angepasst (zB habe ich zwar Einzelraumregler verbaut, diese sind aber alle deaktiviert, ohne ...
[Seite 6]
... der sollte also halbwegs genau sein. Eine Wärmemenge habe ich aber extra nicht mit angegeben. Im übrigen habe ich doch sehr penibel die Heizkurve und anderen Parameter der Heizung an das Haus angepasst (zB habe ich zwar Einzelraumregler verbaut, diese sind aber alle deaktiviert, ohne ...
Neubau mit Wärmepumpe, Erfahrungen?
Dann ist das ja geklärt. Wenn Zusammenhänge zwischen Heizkurve und Außentemperatur bekannt sind, haben wir ja kein Problem.
Dann ist das ja geklärt. Wenn Zusammenhänge zwischen Heizkurve und Außentemperatur bekannt sind, haben wir ja kein Problem.
Wärmepumpe Vaillant aroTHERM Split VWL 125/5 AS 400V S2 + VWL 127/5 IS
[Seite 4]
... im Esszimmer vorhanden und im Keller steht nichts mehr von Wunschtemperatur - wie es sein soll. Akutell geht es an die Feinjustierung mit Heizkurve, Temperaturen etc. Mangels Verlinkungsverbot kann ich leider keinen sinnvolle Übersicht zu Heizkurven hier hineinbringen, die ich gefunden habe ...
[Seite 4]
... im Esszimmer vorhanden und im Keller steht nichts mehr von Wunschtemperatur - wie es sein soll. Akutell geht es an die Feinjustierung mit Heizkurve, Temperaturen etc. Mangels Verlinkungsverbot kann ich leider keinen sinnvolle Übersicht zu Heizkurven hier hineinbringen, die ich gefunden habe ...
Hydraulischer Abgleich und Einweisung in Heizung
... Einweisung [*]Welche Fragen sollten unbedingt geklärt werden? [*]Mir würden einfallen: [LIST] [*]Wasser nachfüllen wo und wann [*]Heizkurve verändern bzw parallel verschieben [*]Heizstab ein/aus [*]Durchfluss verändern evtl. Wir hatten bisher immer nur Gasheizung, von daher sind wir etwas ...
... Einweisung [*]Welche Fragen sollten unbedingt geklärt werden? [*]Mir würden einfallen: [LIST] [*]Wasser nachfüllen wo und wann [*]Heizkurve verändern bzw parallel verschieben [*]Heizstab ein/aus [*]Durchfluss verändern evtl. Wir hatten bisher immer nur Gasheizung, von daher sind wir etwas ...