应该把按房间划分的采暖负荷计算委托给谁?

  • Erstellt am 2020-02-02 12:23:02

hegi___

2020-02-02 17:51:59
  • #1
问题在于大多数暖气安装工按照DIN 12831进行设计,从而导致设备规格过大。这样一来,热泵并不一定能在高效区间运行。但使用更大的热泵确实可以赚更多钱。在eBay Kleinanzeigen上也有廉价的设计方案。我认为没人愿意花超过1000欧元请TGA办公室做设计。目前安装工不会按房间逐一设计。为什么要这样做呢?因为ERR是强制规定的,所以他们可以省去这部分工作量。
 

Specki

2020-02-02 18:35:02
  • #2


那我们又回到了我在第二条帖子中提出的问题。
我在哪里能找到那些能够做且合理的安装工,而不仅仅是做那些实际上是义务的事情?
这可能不太容易。
但在德国三个主要的关于房屋建设等的论坛中,这样的建议普遍存在。只是没有地方说在哪里能找到能按照推荐的方式做的人。有高手可以自己做,但那极少数。正是通过论坛,越来越多的人了解这事儿,并且愿意按这种方式去做。现在只需要知道,谁能帮你实现这样的方案。

我现在的感觉就是这样。看了这么多关于这个话题的资料,我真的希望能够合理地完成它。大家都说,热泵不像燃气锅炉那么简单。所以我想把这项工作交给真正懂行,知道自己在做什么,并且有相关的经验和案例:用分区采暖负荷计算和低温供水的热泵系统。

此致
Specki
 

hegi___

2020-02-02 19:04:24
  • #3
那你就只能拿起电话,把所有名字里带有“[Heizung]”的都打过去问问了?
或者在网上做个设计,然后拿给[Heizungsbauer]让他们实施。虽然可能不会很受欢迎,但最终得到一个合理的整体方案的可能性更大。
 

Specki

2020-02-02 19:28:45
  • #4
当然,这里的地区朋友我都会问。至少那些我感兴趣的。
但根据在论坛上看到的各种情况,如果他们中有人能做到并且真的这样做,那几乎就像中彩票一样。

我还有时间。谁先睁大眼睛和耳朵留意着吧。
 

guckuck2

2020-02-02 19:34:11
  • #5
说实话,我觉得有点夸张。只要在任何地方规定最大10厘米的铺设间距,浴室规定5厘米,然后铺设所有能铺设的东西。如果浴室想要24度,还可以铺设一面墙或者加装电暖气。
 

face26

2020-02-02 20:12:08
  • #6
在找到一个“配合”的安装工之前,宁愿先设计出可行的方案。
不过我觉得这并不优雅,因为这样的话某些房间可能会有很大的重叠区域,需要大幅度调节。
我能理解这些顾虑,我自己也是如此。由于订单情况,选择不是很多。如果一开始就带着对安装工不方便的期望,可能只会得到防备性的报价。
找到一个有灵活性的人确实很宝贵。
用Excel和节能条例的数据逐房间计算采暖负荷,自行设计地暖系统。虽然花一点时间,但不需要是工程师也能做到。
 

类似主题
28.02.2013根据DIN 12831的热需求计算12
24.03.2014供暖证明:根据DIN 12831或DIN 4708进行热负荷计算?10
26.08.2015热泵费用明细 - 带有地面集热器的热泵23
19.05.2021盐水热泵的经验491
19.06.2017可能买房 - 空气-水热泵可能是一个烧钱设备57
21.10.2017六户家庭住宅的热泵容量不足?12
12.01.2019新建筑 - 热泵/电加热器的能耗19
15.02.2019当前空气源热泵测试报告19
25.03.2019约190平方米独栋新建房屋的供暖方案:分体式热泵 vs. 地热系统13
29.05.2019燃气还是热泵?经验 / 反馈115
12.01.2021地暖空气-水热泵。阳光照射时房子太热了690
20.01.2020新的BAFA资助 - 带有太阳能热利用的空气-水热泵39
05.02.2020LW热泵Alpha Innotec LWDV,功率为12KW26
05.12.2020使用太阳能热能的燃气?还是配备光伏的热泵?咨询149
02.04.2020采暖负荷计算为10.3千瓦,9.5千瓦的空气-水热泵足够吗?29
05.06.2020供热负荷计算或房间供热负荷26
08.07.2020LWZ 8 CS 高级组合,包括空气-水热泵、受控住宅通风系统和热水储罐15
14.10.2022新建建筑中的空气-水热泵尺寸设计311
03.05.2021KFW55 房屋中的空气-水热泵 / 供热负荷,标准?13
25.04.2022供暖方案 空气-水热泵 单户住宅 2人 - 供暖工报价?15

Oben