应该把按房间划分的采暖负荷计算委托给谁?

  • Erstellt am 2020-02-02 12:23:02

annab377

2020-02-03 08:40:27
  • #1
建筑物的热负荷是根据DIN 12831计算的,还是房间逐个的热负荷计算也属于DIN 12831的计算范围?

那么应该联系一下由 提到的KfW-dena名单中的专家,具体询问他们是否提供针对低供回水温度的热泵地板采暖系统的房间逐个热负荷计算。然后看看他们的报价是多少。

我也认为,一般的暖通工因为时间紧张没有时间做这件事/也不常做(时间不足)!?



这是aquarea维基页面上的“Heizungstabelle.ods”文件吗?
 

tomtom79

2020-02-03 08:51:15
  • #2
但这并不意味着他不提供这项服务。
 

face26

2020-02-03 09:03:57
  • #3


不是,但可以在该页面找到。文件名是 Heizungstabelle_v00.xlsx
 

Strahleman

2020-02-03 09:08:06
  • #4
我们的能源顾问没有提供这项服务。后来我们通过互联网外包给了一家供应商(其网站名字中带有"Heizlast")。我对此不完全满意。地暖设计中,最大供水温度和管道尺寸等要求没有被考虑,通风损失也被估计得过高(假设房屋的气密性为n50=1.9/h,而我们的工地主任说应该低于1.0/h)。热水供应的估计也偏高。因此,我们只将计算结果作为粗略依据,并手工重新计算了通风损失。

总体来说,如果能提供气密性数据并且不使用地暖设计功能,这家供应商还算可以。后者虽然不贵,但不太划算。我们总体支付了不到200欧元,因此还算合理,尤其是我们能够驳斥房屋建造者所设想的10千瓦热泵(根据计算我们需要不到5千瓦)。
 

annab377

2020-02-03 09:14:17
  • #5
那是 Heizlast de 还是 heizlastberechnung com?听说是谁工作得不太令人满意,那倒是挺有用的信息。关于通风损失,你指的是带有控制功能的住宅通风系统吗?不过这通常不是由控制住宅通风系统的供应商自己(例如相当著名的 Zehnder)比较可靠地计算并相应配置的吗?


谢谢,我找到了那个文件。
 

face26

2020-02-03 09:24:27
  • #6


控制性住宅通风系统的设计(希望是正确的)是由安装工或制造商完成的。

但是,在采暖负荷计算中,关键是要考虑由此产生的通风损失。因为被排掉的能量,采暖系统必须补充回去。这是采暖负荷计算的一部分。
 

类似主题
28.02.2013根据DIN 12831的热需求计算12
13.06.2012地暖和机械通风回热系统,更换普通暖气片23
05.07.2012受控住宅通风 - 是还是否14
20.12.2013新建地板采暖代替散热器和受控居住空间通风;是还是不是?15
25.08.2014分散式住宅通风,排气热泵——经验?10
24.03.2014供暖证明:根据DIN 12831或DIN 4708进行热负荷计算?10
06.11.2015设置带地暖的受控住宅通风KFW 7018
18.09.2017技术室/家务室也安装地暖19
08.03.2018是否需要根据期望温度进行热负荷计算?14
21.08.2019购买并翻新一栋1970年的平房?11
28.03.2020地板采暖 + 散热器 -> 一个房间内有两个恒温器10
05.06.2020供热负荷计算或房间供热负荷26
14.12.2020地暖热负荷计算 - 简单说明?26
03.05.2021KFW55 房屋中的空气-水热泵 / 供热负荷,标准?13
08.10.2021空气-水热泵与地板采暖结合工作不正常65
19.01.2022带有地暖、居住通风和空调的新建筑21
25.05.2022空气-水热泵 + 地暖 + 带热回收的受控居室通风 - 独立房间温度可分别调节?10
19.12.2022TGA 规划者的困难,地暖供水温度 + 污水通风124
08.12.2023地暖解释 - 法律规定13

Oben