Sparfuchs77
2020-12-08 13:12:36
- #1
这栋房子位于韦斯特瓦尔德,以前冬天那里经常会很冷(-12°C 到 -15°C),计算的采暖负荷是在100平方米的居住面积上约为3.5千瓦。
作为对比,因为我想针对你更多的说法进行讨论:
- 我们是按照节能条例建造的,设计采暖负荷大约是170平方米下近6千瓦。地暖配燃气锅炉。计划是24厘米的轻质混凝土砖加16厘米的保温外墙系统0035。实际使用的是0032的保温外墙系统。
别指望卫浴室能有24°C,而卧室就在卫生间旁边只有18°C,你最多只能达到各个房间之间2°C的温差,如果真的能有的话。
这是热泵的原因吗?我们卧室的温度设置为3档,结果是18度,邻近的儿童房白天22度,晚上19度。
地暖的供回水温度最高设计为30°C,按照NAT设计……而不是35°C。
NAT= 标准户外温度?我们这儿的是-13度。我理解得对吗,当外面是-13度时,你们以30度供回水温度就能有一个温暖的房子?(22度的居住室和24度的浴室?)我在外面-4度时,锅炉上的温度就已经是37°C了。