热泵中的缓冲罐有用吗?

  • Erstellt am 2024-02-14 15:05:39

RotorMotor

2024-02-16 10:20:58
  • #1
所以你有170平方米带有找平层的加热面积。 如果假设每平方米100公斤,那就是17吨“蓄热质量”。 如果你现在添加500升,那就是大约增加3%。 现在可以假设这能够延长循环时间3%。 我不能想象这会有什么效果。 这里更重要的是再次检查所有设置,并且在一楼打开阀门。
 

jx7

2024-02-16 10:32:35
  • #2




嗯,这两个观点现在好像有些矛盾。
 

jens.knoedel

2024-02-16 10:32:58
  • #3
但这在秋天或春天都没有帮助,因为房子的最低功率3千瓦实在太高了。就像最近几天一样。供暖系统无法摆脱它过高的功率。基本上我同意你的观点,热泵最好在没有缓冲的情况下运行。但热量总得有地方去。
 

jx7

2024-02-16 10:44:17
  • #4


如果缓冲罐有帮助,我愿意安装。RotorMotor 认为它没有帮助。

>>>

热泵的年终结算显示:
供暖 12740 千瓦时
制冷 1850 千瓦时
用电 3180 千瓦时
年运行系数:4.6

我正在查询邻居那台同型号、无故障运行的热泵显示的数据。
 

RotorMotor

2024-02-16 10:58:03
  • #5

是的,进入17吨的水泥砂浆层。
当然每天需要几次运转,但如果用17吨层作缓冲,这没问题。


至少从物理角度看,增加3%的质量起初没什么效果。
但可能是热泵设置不当,或者根本无法调得更好。
这样的话,用缓冲罐作为液压分流阀和独立混合模块,可以减少频繁启停。
不过效率会明显下降,因为热泵需要以更高的供水温度运行。

但如前所述,首先得检查控制系统。
 

jens.knoedel

2024-02-16 10:58:51
  • #6


说实话?放一台适合房子的热泵。

你的基本情况是,你驾驶一辆残破的二手车,剩余价值6000欧。发动机坏了,你给这辆耗油又旧的车装上一个新发动机,而不是花9000欧买一辆全新的车。
花200欧做一个精确的热负荷计算,让人给你装一台新的热泵——品牌原则上无所谓。即使初期投入更高。这个尺寸的热泵材料费用应该在6000到9000欧之间,加上安装费(不过安装过程无非就是拆卸、搬走、重新安装固定)。
 

类似主题
09.06.2015燃气、热泵和太阳能用于独户住宅?36
19.05.2021盐水热泵的经验491
29.07.2018地板板下的周边保温层,且抹灰层下还有XPS?28
12.01.2021地暖空气-水热泵。阳光照射时房子太热了690
08.06.2020风空气热泵 vs 风水热泵 vs 环沟集热器 - 区别50
21.03.2020热泵安装在底座上还是直接放在地板上?12
14.04.2020空气/水热泵主动制冷15
14.10.2022新建建筑中的空气-水热泵尺寸设计311
14.12.2020冰形成盐水管热泵78
04.01.2022空气-水热泵当前消耗和数据1439
07.06.2021热泵/供暖安装 - 在地面找平层之前还是之后16
25.11.2021罗特热泵独栋住宅设置/优化23
26.03.2022什么更明智:热泵还是绝缘?33
31.03.2022空气-水热泵 - 缓冲储罐 是还是不是?28
14.05.2022老旧建筑公寓带燃气热水器 - 现在采用地板采暖,后期安装热泵14
21.06.2022现有物业供暖系统更新 - 冷凝锅炉/空气-水热泵/生活热水热泵25
10.08.2022水文地质报告 - 地热能、空气-水热泵还是冰蓄冷?26
17.10.2022使用设备加热地面找平层与使用热泵加热的成本比较?19
25.11.2022铣削地暖还是铺设新的找平层?17
02.03.2023KfW55 住宅用热泵 148平方米99

Oben