空气/水热泵主动制冷

  • Erstellt am 2020-04-13 16:54:37

Tego12

2020-04-14 07:03:08
  • #1
被动冷却的目标是从房屋的质量中获得能量(天花板、地板、找平层等)。热量储存在那里,空气作为储热体极差,相较于找平层和混凝土天花板几乎无关紧要。

所以你把短时间开空调的比较拿来对比,简直是苹果和梨子。仅仅短时间冷却空气,如果房屋的质量已经被加热,关闭冷却后,屋内空气很快会自动变暖,因为房屋的其他部分仍然处于高温状态。只有持续冷却,或者定期冷却,而不是一次性短暂冷却(而且还拿被动冷却24小时连续运行来比较),才能保持恒定的低温。

归根结底,问题在于每度电的冷却能力。使用盐水-水热泵约为1:40到1:80。不幸的是不能链接,但如前多次提到,已有相当充分的实验可供参考。通过谷歌搜索开发了埋地管路的论坛,可以很容易找到。
 

rick2018

2020-04-14 07:26:24
  • #2
我也了解这些尝试。比如将混凝土纳入考虑的概念,对我们来说也很有吸引力。我并没有质疑这个概念,而是自己也花了很长时间研究。它不是因为经济或环保原因被我们放弃的,而是因为我们选择了另一个整体方案。在这里,它无法被合理地整合。地板制冷不是一个选项,因为那位女士总是脚冷。空气是一个很差的热量储存体或传导体,但这在冷热两方面都是如此。热量和冷量的传导因此也非常缓慢。所以,冷却空气更快更简单,对我们人类来说这更重要。例如,我睡觉前把卧室降温,夜里可以保持凉爽。夜晚房子也会向外散发热量。正如你正确说的,那应该是一个整体方案。比如遮阳、保温,夜间开着旁通的控制式居室通风等。这样可以进一步降温或减少升温。我们还会让空气通过地下土壤来进一步冷却。因此,空调不必一直开,或只需短时间开,就可以达到同样的舒适效果。所以这种比较并非无稽之谈。采用含盐水-水热泵,从理论制冷能力来看会更高效。更好的是将其设置在天花板或墙壁中,这样脚部更凉,效果更大。但最终决定因素是体感温度。那就是空气温度和空气湿度。从这两个因素看,空调通常更合理,且能耗也不那么高。相比之下,带有除湿功能的可逆空气-水热泵可能更节能,同时因除湿效果更好而舒适感更高。如果钱不是问题,他应该投资这笔钱。我们大多数情况下讨论的是低四位数的金额。带安装的空调更贵。只是不应抱过高期待。
 

C.beckmann1986

2020-04-14 10:18:26
  • #3
非常感谢您提供的众多详尽反馈,这对我帮助很大。
只是我们还不知道会选择什么。不过我还有点时间。
总之,我现在不必再盲目信任暖气安装工了。
 

knalltüte

2020-04-14 11:23:44
  • #4


这本来就不应该!无论是暖气安装工、电工、太阳能安装工等。

这就是为什么有这些很棒的论坛。即使有人说论坛里写了很多/大多是胡说八道,但它确实有助于开阔视野(广角)。
 

类似主题
18.02.2014太阳能热泵 / 报价时应注意事项(独栋住宅,新建房屋,KFW70)22
03.06.2016沟槽收集器盐水-水热泵还是空气-水热泵?49
19.09.2023通过含盐溶液热泵的地板采暖进行制冷45
19.05.2021盐水热泵的经验491
30.12.2017暖气系统新建(热泵 + 炉子 + 太阳能)35
06.06.2019夏季使用空气-水热泵、地板采暖和/或通风系统进行制冷?29
16.09.2018具有热泵可逆运行的经验10
01.02.2019带冷却的受控居住通风:盐水地热热泵代替空气-水热泵?30
25.03.2019约190平方米独栋新建房屋的供暖方案:分体式热泵 vs. 地热系统13
11.06.2020新建建筑中的主动制冷功能热泵或空调12
30.04.2025可逆空气-水热泵与带加热功能的空调22
07.06.2021热泵/供暖安装 - 在地面找平层之前还是之后16
06.08.2021主动和被动空气-水热泵:制冷的区别18
07.12.2021使用KfW 40+标准,盐水-水热泵还值得吗?34
19.01.2022带有地暖、居住通风和空调的新建筑21
17.10.2022使用设备加热地面找平层与使用热泵加热的成本比较?19
28.06.2023带地埋探头的盐水热泵经验?42
31.03.2024哪种盐水热泵 Viessmann, Niebe 或 Stiebel WPE-I 10 H12
11.02.2025KFW 40,土水热泵值得投资还是空气-水更好?15

Oben