热泵中的缓冲罐有用吗?

  • Erstellt am 2024-02-14 15:05:39

jens.knoedel

2024-02-16 19:23:07
  • #1

在白天气温高达15度时,每24小时运行3-4次。这对技术来说完全没问题。
 

jx7

2024-02-16 21:08:40
  • #2
新闻:
那些每天运行5次而不是像我们一样运行25次的邻居,全年来看他们的供暖需求是我们的2.7倍。我们是12,740千瓦时,他们是34,480千瓦时。这样一来,他们的供暖方式与我们不同也不足为奇。对他们来说,设备的大小是合适的,对我们则不合适。热泵的功率为3-12千瓦,具有调节功能。事后计算的供暖需求显示我们家的需求为6.3千瓦。这是一个理由,可以完全换掉设备,安装一个合适大小的。真是令人恼火的事情!
 

RotorMotor

2024-02-16 21:29:47
  • #3
虽然对你们帮助不大,但为什么邻居们需要那么多?

你们还能取消星期二委托的维修吗?
 

Rübe1

2024-02-17 15:12:31
  • #4


如果你读过的话,依据我掌握的数据,计算出的供暖负荷是5 kW(不包含通风),加上控制式居室通风的话会更少。那么4kW的泵是合适的。所以首先要弄清楚那7-8kW是怎么得出的。
 

WilderSueden

2024-02-17 16:20:17
  • #5
抱歉,使用4kW的热泵,即使有[Kontrollierte-Wohnraumlüftung],按照5kW的估算也不够。虽然两位数的负温度持续较长的阶段现在不那么常见,但要是出现了,你打算接上电暖风机吗?对于这个大小的房子,5kW也非常乐观。
 

Rübe1

2024-02-17 17:19:20
  • #6


我打赌,有人粗略地算了220 * 34.5,结果约为7-8。但这和供暖负荷计算关系不大。

关于更好的能源效率:嗯,如果我安装一台符合当前标准的现代泵,那它肯定比一台7年前的旧设备更高效。如果新的泵还尺寸合适(比如从1千瓦起步,不是3千瓦),那我肯定会更加高效。
 