(1) 与Enrgi的约会后,循环次数的问题已解决。在过去24小时内,只有两个周期,持续时间分别为3:21小时和2:07小时。
采取了以下措施:
- 将所有ERR开启(之前不足以解决问题)
- 更换了逆变器
- 软件更新
- 功率从3-12千瓦改为2.5-7.5千瓦
(顺便说一下,旁通阀是完全关闭的。)
(2) 软件更新后,时间程序的功能大大受限。我只能激活/停用整个热泵,不能单独控制某些运行模式(供暖、制冷、热水、泳池)。
唯一的时间程序类型是在春秋季通过供暖边界实现的。与我的预想相反,它不是基于24小时平均温度,而是基于当前温度。这意味着春秋季只有当温度低于12°时,夜间才供暖。如果白天温度高于12°,则不供暖。我认为限制过渡期的供暖时间是有利的,但白天热泵可以使用自产生的太阳能运行,夜间则必须购买电力。
更正:
在过去4小时内,有三个周期,持续时间分别为3:21小时,2:07小时和0:27小时。