罗特热泵独栋住宅设置/优化

  • Erstellt am 2021-11-08 10:39:39

driver55

2021-11-15 16:36:11
  • #1

通过向上调节供暖曲线,卫生间一定会变得更暖和。注意:房子的其他部分也会变暖。——> 需节流。

增加流量只有在一定范围内有效。如果卫生间的供暖回路明显比其他回路短,就存在“热短路”的风险。热水几乎直接流回回水管,热泵认为不需要加热,因此关闭。但房间还是“冷”的。很快热泵又会重新启动——> 存在频繁开关的风险。
 

Hockey6

2021-11-15 17:06:09
  • #2
好的,谢谢你们的回答。
我想我先暂时不动流量了,尤其是因为浴室的温度对我来说也还可以……
楼上的儿童房也是22度,对我来说合适,只是我老婆觉得冷,或者说感觉冷。
但是因为白天房间里几乎没人,暂时也还可以。
所以总体来说,房子里现在的温度是合适的。
热水有时候不是真的很热,不过我个人到现在还没觉得不舒服或者注意到这个问题,我还在调试。现在设置的是48度和4小时。
 

Alessandro

2021-11-16 08:03:34
  • #3
你是如何测量房间里的温度的?
 

Hockey6

2021-11-16 11:19:49
  • #4


我有一个带独立传感器的无线气象站……不知道它们有多准确
 

Hockey6

2021-11-25 19:16:48
  • #5
在2021年11月29日星期一,Roth的一名员工会来找我,回答我的问题……看看他会怎么说那个热水箱,以及他如何正面地介绍那个东西。
 

Daniel-Sp

2021-11-25 21:23:13
  • #6
他还能说什么呢。谁付钱,谁就做主,他的工资是雇主给的……
你就问问他,为什么有人认为一个800升的储热罐能储存比地面找平层更多的能量,而液压系统却没有设计成让热泵直接为地暖/地面找平层供热……
 