热泵中的缓冲罐有用吗?

  • Erstellt am 2024-02-14 15:05:39

BobRoss

2024-02-19 00:01:46
  • #1


我熟悉在没有缓冲罐的情况下,在单户住宅中运行热泵的考虑。缓冲罐会带来一些效率损失。但毋庸置疑,缓冲罐使整个供暖系统更“稳健”。

引用中的计算虽然可以这样做,但这个考虑和结论并非100%正确。一方面没有考虑到缓冲罐中的水是混合的,也就是说缓冲罐内的热量传递远比通过散热管外壁将热量传递到找平层的速度快得多。

尤其是在秋季和春季,缓冲罐有助于减少热泵的频繁启动和停止。

例如:粗略计算,热泵可以大约以11.5千瓦时的能量将1000升缓冲罐从35度加热到45度。相比之下,二月份的某一天,由于太阳能增益,房子的许多房间几乎不需要取暖——这种情况下,如果没有缓冲,热泵将运行时间更短,且更频繁地启动和停止。

如果房子有光伏系统,或者使用像Tibber这样的变动电价供应商,从整体来看,白天或电价较低时段给缓冲罐充能可能很有意义。

由于当前系统显然频繁启动,缓冲罐至少可以在启动频率方面带来改善,可能作为带不锈钢盘管的组合缓冲罐,用于即热式热水供应。但这需要有专业知识的人实地检查,远程诊断可能会有很大误差。
 

jx7

2024-02-19 06:11:49
  • #2


感谢您的回复!

我也觉得组合储存器很有趣。但据德国销售渠道称,这种热泵似乎不“兼容”组合储存器。

其实我本以为采用变频技术的调节型热泵不需要缓冲储存器,但如果对我们有帮助,那我也乐意接受。由于热泵的功率为3-12千瓦,明显对6.3千瓦的采暖需求来说容量过大。
 

RotorMotor

2024-02-19 09:00:32
  • #3

“稳健”是指防止设计失误?
显然不是防止高能耗的稳健。


“一方面”,那“另一方面”哪里去了?

而且这个“一方面”其实无关紧要。


1000升当然特别大。
再加上许多热泵在45度工作时的效率只有35度时的一半。
现在可以说,这样确实能更好地减少开关次数。
但我真的怀疑是否值得用双倍的电力去换取这一点。


谁会这样做?做这么复杂的控制?
楼主似乎连简单的控制都搞不明白、不想搞懂。
那效率减半还有什么意义呢?


非常糟糕的主意。为了希望加热时能少开关几次而长期降低一半的效率。
另外首先得弄清楚热泵能适应什么,也就是说它是否支持你所说的那些“过载”等功能。

:你在优化设置方面试过什么?
使用时间窗控制?
试过“下一次开启时间”(Time to on next)?
所有阀门都开了吗?
 

jx7

2024-02-19 09:32:14
  • #4


我觉得第一句话有点不合适。我学过数学和物理,也很愿意努力了解这些过程。

目前我不能做任何尝试,因为暖气坏了。

下面的策略会不会比较好?

我们从一月份开始给暖气接了一个游泳池。对于游泳池,我需要设定每小时运行多少分钟。最近设置的是15分钟。当然我也可以把时间调到30分钟,并相应调低游泳池的供回水温度(比如从35°降到33°)。这样暖气每小时就会有30分钟的强制停机时间,而压缩机不用停止。比起没有游泳池运行的情况,暖气需要在一半时间内完成加热工作。这可能会弥补过度设计的问题。

怎么样?
 

RotorMotor

2024-02-19 09:46:32
  • #5

是吗?我不这么认为。
你一年前发了第一个帖子,说你的暖气压缩机坏了。
所以你现在有一年的时间去改善设置。
也可以寻找一些合理的替代方案。
明天却要进行修理?

另一个问题是,你把你的帖子弄得很零散。
经常这里丢一些信息,那里又在其他帖子里删掉。

这里如果采取一些系统性的方法,肯定会更有意义。
 

jx7

2024-02-19 10:32:02
  • #6


这就是困境。一整年我都在尝试,
- 安装公司
- Ecoforest在德国的分销商
- 不与Ecoforest合作的暖气安装工,
让他们重新调整暖气设置,使其少频繁开关,但没有一个愿意做。

最终,给泳池接管的暖气安装工承诺会检查设置,必要时会有Ecoforest德国分销商Enrgi的电话支持。这项工作六月委托,九月开始。但直到一月才完成。泳池直到一月才接通。最后一步,也就是热泵重新配置没做,因为暖气现在坏了。

维修时间先被取消,因为Enrgi要求预付款,且只有收到钱后才会来。由于转账没那么快到账,维修时间暂时又取消了。

由于费用非常高:
- 更换压缩机 4,800欧元
- 如果需要,购买200升缓冲罐 2,400欧元,加调节阀套件600欧元,加三个温度传感器90欧元
- 缓冲罐安装费 ???欧元
合计大约8,000欧元

我们现在正收集新热泵报价:
https://www.hausbau-forum.de/threads/waermepumpe-fuer-5-000-7-500-eur-reparieren-oder-durch-neue-waermepumpe-ersetzen.46862/

虽然价格会更高,但我们可以换到更大的制造商,拥有更好的服务网络,得到一台新热泵,这次尺寸也正确,比如2-6千瓦而不是3-12千瓦,还有新的五年保修。

修理的话,依然有风险,即使配有缓冲罐,暖气还是会频繁开关,且7-8年后压缩机可能再次坏掉。(或者装了缓冲罐后,这种情况就基本排除了?)
 

类似主题
01.01.2010地面游泳池代替浴缸?19
17.05.2016淋浴缓冲储存15
24.10.2016泳池里的房间概念21
10.04.2019LWZ 504 带或不带缓冲罐14
08.01.2019带游泳池的大型独栋住宅供暖方案31
19.12.2019建筑项目 - 通风系统,供暖 - 你们的经验?53
24.02.2020淡水站和缓冲罐:技术上更好的选择?24
14.02.2024Bafa对热泵的资助将于2020年12月31日停止。508
14.05.2023你们是如何安装你们的热泵的?15
08.02.2022热泵在实际运行中有多复杂?78
26.04.2022无缓冲储存的空气-水热泵 | 供暖安装工引用建筑能源法规定33
31.03.2022空气-水热泵 - 缓冲储罐 是还是不是?28
25.04.2022供暖方案 空气-水热泵 单户住宅 2人 - 供暖工报价?15
08.06.2022缓冲罐到地源热泵的距离19
09.04.2023计划对壁挂充电桩和热泵进行限流34
11.01.2024压缩机六年后坏了(Ecoforest 地热泵/ Heth 井建造)41
30.07.2023热泵防盗保护——建筑保险涵盖吗?36
24.11.2023热泵:缓冲罐,功率和调节46
02.02.2024约300平方米需要多少缓冲储存?降温/冷却值得吗?11
28.02.2024维修5,000-7,500欧元的热泵还是更换新的热泵?18

Oben