BobRoss
2024-02-19 00:01:46
- #1
所以你有170平方米带找平层的加热面积。
如果假设100公斤/平方米,那就是17吨的“缓冲质量”。
如果你现在加500升,大约增加了3%。
我熟悉在没有缓冲罐的情况下,在单户住宅中运行热泵的考虑。缓冲罐会带来一些效率损失。但毋庸置疑,缓冲罐使整个供暖系统更“稳健”。
引用中的计算虽然可以这样做,但这个考虑和结论并非100%正确。一方面没有考虑到缓冲罐中的水是混合的,也就是说缓冲罐内的热量传递远比通过散热管外壁将热量传递到找平层的速度快得多。
尤其是在秋季和春季,缓冲罐有助于减少热泵的频繁启动和停止。
例如:粗略计算,热泵可以大约以11.5千瓦时的能量将1000升缓冲罐从35度加热到45度。相比之下,二月份的某一天,由于太阳能增益,房子的许多房间几乎不需要取暖——这种情况下,如果没有缓冲,热泵将运行时间更短,且更频繁地启动和停止。
如果房子有光伏系统,或者使用像Tibber这样的变动电价供应商,从整体来看,白天或电价较低时段给缓冲罐充能可能很有意义。
由于当前系统显然频繁启动,缓冲罐至少可以在启动频率方面带来改善,可能作为带不锈钢盘管的组合缓冲罐,用于即热式热水供应。但这需要有专业知识的人实地检查,远程诊断可能会有很大误差。