定义如下:
初级能源
(对于天然气来说,就是天然气中包含的能量加上用于开采、提炼和运输到用户所需的能量)
终端能源需求
是实际到达房屋接入点的能量。也就是你表上显示的千瓦时数
热量或采暖热量需求是你为了保持建筑物温度和加热生活用水所需的能量。
年度工作量系数(年度工作量系数)基本上是热泵一年内的能效比。不过在节能条例中,这个数据只间接被考虑。在节能条例中,使用的是从初级能源到热量或采暖热量需求的换算因子。这称为系统负担系数。系统负担系数描述了为了产生采暖热量,需要消耗多少初级能源。系统负担系数不仅包含年度工作量系数和初级能源因子,还考虑了热源设备(供暖装置)是在被加热建筑围护结构内还是外部。还考虑了是否安装了带有热回收的通风装置等。另外还包含热水循环等能耗或太阳能热利用带来的收益。因此,系统负担系数包含了整个方案。也就是说,为了使你的房屋及生活用水保持温度所需消耗的总初级能源量。当然,热源设备和初级能源因子对系统负担系数影响很大。
你的初级能源需求即系统负担系数乘以采暖热量需求和生活用水需求之和。
即初级能源 = 系统负担系数 * (采暖热量需求 + 生活用水需求)
根据定义的初级能源因子,某些热源设备当然更适合保持建筑所需的Qp初级能源需求较低。
之前(例如在年度工作量系数为3时)是不是将大约33通过除以年度工作量系数变成了10.9?
据我所知,这不能直接换算,但年度工作量系数确实会影响换算结果。如果你想获得建筑采暖热量需求的真实值,可能只有进行采暖负荷计算。
你的意思是,标注的终端能源需求比实际低,因为把热泵的年度工作量系数计算进去了?
理论上,终端能源需求应该是你最终从表上读到的数值。之所以说是理论,是因为节能条例的计算可能不完全符合实际,且实际中存在一定偏差。
你提到的数据是真实数据吗?26.1是指26.1 kwh/m²a,还是指整个建筑的年初级能源需求26100 kwh?