我其实完全同意你的观点,但是
这个

并不总是正确的。在Vaillant Arotherm中,装置坐落于Unitower中。但必须指出,Unitower不仅仅是储罐,而且部分控制着实际的单体热泵,顺便说一下,该单体热泵既可单模运行,也可双模运行。
因此, 的描述本身就是误导的。并非只有单模或双模热泵。也许有一些,但肯定有很多能两者兼备。我甚至会进一步说,对于别墅设计的热泵,能够兼具两种模式的占多数,这完全是设置问题。所以这更像是一种运行模式,而不是热泵类型。
 

parcus

2022-12-12 11:28:10
  • #2
Daniel-Sp 没问题,你也大概不会做任何TGA计算,...


Techn_FAQ 第2.03点
根据参考值,KfW效率房55要求建筑物必须安装通风系统。例如,在多户住宅中安装住宅中央通风系统的情况,这些系统至少必须安装在所有公寓中。
 

face26

2022-12-12 11:32:40
  • #3


是的,这不是我完全表述的。这个当然是型号特定的。我想表达的是,这不是单独安装的加热棒,用来一直加热水。而是它是一个备份,通常是系统的一部分。
 

parcus

2022-12-12 11:39:28
  • #4

单价系统设计不同,见使用极限温度说明。
或者反过来,你不能像使用单价系统那样操作双价热泵。
仅仅因为制冷剂性能较差这一点也不行。
 

face26

2022-12-12 11:41:24
  • #5


这是替代证明。计算量更少,只需满足参考值即可。

通过计算证明满足条件,则不需要通风系统。

……我放弃了,因为我不想再继续了。也许别人愿意……

只想指出,对于所有跟进或以后重新查看这个讨论的人,按照我的看法, 在内容上完全写错了。
 

parcus

2022-12-12 11:46:34
  • #6

在计算证明中,你必须得出相同的数值并与参考房屋进行比较。
如果你今天去掉热回收,已经会遇到问题。
 

类似主题
06.01.2012地热能 vs. 空气-水热泵12
23.02.2015空气-水热泵配太阳能热利用和壁炉?成本/效益/意义34
06.12.2015热泵 / 终端能源需求 / 年度性能系数20
30.05.2016KfW55:燃气或风冷热泵,带/不带光伏系统17
13.10.2016无通风系统的新建筑采用哪种供暖概念?21
28.05.2018135平方米的独栋住宅使用空气-水热泵还是燃气+可控居住通风系统?19
06.06.2019夏季使用空气-水热泵、地板采暖和/或通风系统进行制冷?29
31.05.2018空气-水热泵含通风系统 与 地热泵含通风系统15
18.04.2021KfW 55 - 通风系统 是/否?- 经验222
24.05.2020热泵和BAFA - 什么是正确的,什么是不正确的?24
28.07.2020空气-水热泵新建 - 带地下室的单户住宅 - 型号?16
08.10.2020购买价格计算评估 - 中央通风系统费用太高?12
23.05.2021空气-水热泵 + 控制式居住空间通风 - (中央通风系统)26
19.05.2021140平方米的独栋住宅,KfW 55能效等级,能否通过隔热和空气-水热泵实现?21
22.05.2021Kfw55 采暖选择 燃气 vs 空气-水热泵17
01.06.2021局部供热还是空气-水热泵?11
09.09.2021KFW 55 EE 资助 - 新建筑 砖块厚度/通风系统?25
04.03.2022私人购买/出售热泵117