谢谢你的建议。
我正在尝试阅读和理解一些内容。
以便能够做出决定。
1. 采暖负荷
我假设我们收到的来自TGA办公室的采暖负荷计算是准确的。
(基于TGA设计师当时已知的数据)
标准采暖负荷:5115瓦
规范采暖负荷:6233瓦(包含对标准采暖负荷1118瓦的预热附加)
2. 建筑物质的改进
我们的采暖负荷可能还会更低,因为例如我们将前门从双层玻璃升级为三层玻璃。在TGA设计中,门的U值假设为1.5,这还是升级之前。现在,两个固定玻璃侧板的玻璃U值为0.6,前门填充的U值为0.8。
接着我们计划对最顶层楼板进行额外保温。针对未加热的阁楼(用于储物),我们在现有楼板(石膏板,防潮层,20厘米矿棉WLG 0.35,云杉梁)上额外铺设了10厘米矿棉WLG 0.35,且材料已订购。根据Ubakus,U值将从0.194降至0.132。采暖负荷计算中采用的U值为0.210,可能包括热桥。阁楼楼梯仍旧存在。尽管如此,未来U值应小于0.210。
[IMG alt="Bildschirmfoto 2022-12-11 um 11.49.44.png"]https://www.hausbau-forum.de/data/attachments/76/76182-e9d40a7d676d49270c27df85da07d2ae.jpg[/IMG]
3. 地板供暖设计
管道已无法更改。管道铺设完毕,水泥砂浆层也已完成。
我们不知道各采暖回路的长度。铺设间距很明确。15厘米,浴室略小。
采暖回路:
底层
1 客用卫生间
1 家务间
1 走廊
1 客房
3 全开放区域:厨房,餐厅,客厅
上层
1 浴室
1 走廊
1 卧室
1 工作室
1 儿童房
1 兴趣室
卫生间和浴室各配有一个电辅散热器。
4. 制冷管道
热泵的室外机和室内机并非紧贴安装。(基于声学和布局原因)
家务间中的制冷管道通过浴室的水泥砂浆层连接至外墙。总长度可能约为6米,考虑了墙体和室内机高度差。
基于此,单体式机组可能不再可行,对吗?
5. 通风
没有机械通风,开窗通风,间歇换气。
6. 计划中的热泵
拟定的热泵似乎是单能型的,TGA设计师用“Heating Solutions Navigator”计算为11千瓦。
[IMG alt="Heizen.png"]https://www.hausbau-forum.de/data/attachments/76/76183-6d34e9489a63f5085cfa6ae15de41c38.jpg[/IMG]
[IMG alt="Heizen-Loesung.png"]https://www.hausbau-forum.de/data/attachments/76/76184-7f5a4fe835de9e9061d67ca1c7f86c24.jpg[/IMG]
他将5.1千瓦的采暖负荷计算为7.48千瓦(不确定具体原因)作为所需采暖功率。(好吧,热水还要加到采暖负荷中)
然后计算在-8.6°C的最低环境温度下热泵采暖功率为8.31千瓦(含义不详)
最终选用下一个可用型号,即大金11千瓦机型。
以下是推荐的在线工具对比结果:
[IMG alt="Bildschirmfoto 2022-12-11 um 12.48.42.png"]https://www.hausbau-forum.de/data/attachments/76/76186-0b6121745680be44dba7b2f2be0471bd.jpg[/IMG]
传热系数仅在建筑能效法规规划中找到。
包覆面积和受热体积取自TGA规划。
22°C对我们来说是非常舒适的温度。
6. 决策?
我不是专业人士,但我认为6千瓦设备应该足够。
我们无法再优化采暖回路,因此4千瓦的设备可能偏小。
大金配备了180升热水储罐。
我们是3个人,如果按1千瓦热水负荷计算(而不是400瓦,因为储罐容量偏小),总负荷接近5千瓦。
我的理解正确吗,还是有什么遗漏?
谢谢大家。