KfW55 住宅用热泵 148平方米

  • Erstellt am 2022-11-13 11:27:30

danielohondo

2022-11-18 08:51:26
  • #1
我们这里的电价从每千瓦时28分涨到了39分。天然气价格从每千瓦时16分降到了15分。

由于建筑刚开始,我们还没有热泵,我当然愿意安装太阳能光伏系统,但当地的太阳能安装商一直没有回应。
 

Nutshell

2022-11-24 12:25:27
  • #2

最好让开发商来做,宁可多装2千瓦也不要少了!
 

Torti2022neu

2022-11-24 13:14:31
  • #3

事实上这是错误的。热泵往往被设计得功率过小。功率过大则会导致效率下降(以及增加购置成本)。
 

Daniel-Sp

2022-11-24 13:34:08
  • #4
... 并且不时通过节拍导致材料磨损增加
 

wp.seeker

2022-12-07 21:10:25
  • #5
还能更好。

今天与施工管理的交流中得知,订购了一台11kW的Daikin。
148平方米
2层完整楼层
KFW55标准

我简直不敢相信。

在供暖负荷计算中,AT参考点-12°C,标准供暖负荷为5115瓦,
标准供暖负荷(含加热附加量)为6233瓦。

怎么能得出11kW呢?
仔细研究文件,我完全弄不明白。

这不可能是对的。我对这方面一无所知,但我直觉极力反对!

把文件上传到这里讨论有意义吗?

这里总推荐找一个供暖负荷计算的工程咨询公司。那个叫什么来着?
我在考虑委托做一次计算,然后自己买合适的热泵。
谁知道那台11kW设备什么时候到,因为它是在2022年5月订的,供暖负荷计算是2022年2月做的。

谢谢
Wärmepumpe.seeker
on the next karma level
 

wp.seeker

2022-12-07 21:45:19
  • #6


我试过了,结果是:

[ATTACH alt="Bildschirmfoto 2022-12-07 um 21.43.15.png" type="full"]76738[/ATTACH]

而且我设定了24°C,已经相当高了。其实我们不需要这么热,更偏向21°C的温度。

Wärmepumpe.seeker