KfW55 住宅用热泵 148平方米

  • Erstellt am 2022-11-13 11:27:30

parcus

2022-12-23 17:26:12
  • #1
@
一夫一妻制也不是重婚。我只能告诉你技术上的区别,就像计算/软件中的区分一样。
单价热泵不能双价运行,因为没有第二个热源。你那边是加热棒,因为双价热泵无法覆盖这些温度范围。双价不过是混合的另一种称呼,只是市场营销听起来更好。
通常也会掩盖加热棒的耗电量,完全不计入其消耗量,而只计入热泵的耗电量。

不要总是相信市场部门编出来的东西,或者工业界直接规定的内容。
热泵也不是气候中性的,而是根据政治定义,自2013年节能条例以来排除了像储能器这样的电力组合。
 

parcus

2022-12-23 17:30:22
  • #2
@[B]

在变频热泵,也就是调制型热泵中,数据通常是不包括缓冲罐的,因为缓冲罐会产生反作用。因此,变频热泵也没有得到广泛应用,但这是由于施工设计的问题,而不是热泵本身的问题。[B]
 

wp.seeker

2023-03-01 23:17:27
  • #3
简短的生活信号:

自从26.01以来,我们家门前的怪物一直在嗡嗡作响。
到目前为止,我们房间内还没有调节技术,它以25°C的前置温度运行,房间内至少有19°C,通过太阳能辐射达到22°C。
目前已消耗403千瓦时电能,产生了2017千瓦时热量。还没有热水。

遇到霜冻时它会关闭。没有错误信息。曾经往地暖里加过水,情况似乎有所改善,现在现象又再次出现,我们将继续观察。

我们还没有住进去。

我很期待。
 

parcus

2023-03-02 09:07:00
  • #4
整个装置是通过电表运行,还是只有热泵不包括加热棒?
 

wp.seeker

2023-03-02 10:31:54
  • #5
我不太理解这个问题。整个设备?外面的分体机和里面的塔式机(我就这么说吧)都通电了。电力消耗和热量产生的数据是我从室内机上读取的。

在零下温度时设备关闭,可能是因为水压低了,据显示那个时候水压一直是0.8巴。后来加了水,设备就能运行了,不过那时候也不再是零下温度了。如果我们关闭设备,比如说因为工作时觉得太热,而且无法设置低于25°C的前进温度时,水压显示是1.1巴。
 

parcus

2023-03-02 10:48:34
  • #6
通常情况下,室内机和室外机的布线都是通过电表的。但我多次见过加热棒并没有通过电表接线,这样就会使年工作率显得更好。
 

类似主题
04.04.2016热泵在独立计量器上或与家用电一起使用20
21.10.2019带有热泵费率的热泵?37
06.02.2017空气源热泵的使用经验?45
14.09.2018供暖(热泵)错误,热功率过高?14
11.12.2019燃气供暖还是热泵空气(Mitsubishi?)或地下水16
20.12.2019燃气泵与热泵的购置成本差异74
29.03.20209.3 千瓦峰值系统的启用,配合空气-水热泵和受控住宅通风系统10
04.01.2022空气-水热泵当前消耗和数据1439
06.10.2021光伏系统/热泵,你们有两个电表吗?55
20.01.2021空气-水热泵每日消耗30千瓦时52
14.06.2021为空气-水热泵设置单独的电表和电费是否合理?103
08.10.2021空气-水热泵与地板采暖结合工作不正常65
10.01.2022从总耗电量中确定空气-水热泵的消耗量45
24.02.2022光伏系统空气-水热泵 - 独户住宅 KFW55EE 的盈利能力95
14.06.2023热泵和家庭用电全部通过一个电表25
22.03.2024光伏设计是否应考虑与热泵一起使用?20
13.02.2024热泵与带水壁炉不兼容144
07.01.2025热泵计量器合理吗?根据账单,是的,但这是真的吗?13