KfW55 घर के लिए हीट पंप 148 वर्ग मीटर

  • Erstellt am 13/11/2022 11:27:30

face26

11/12/2022 09:00:35
  • #1


क्या आप अभी मोनोवैलेन्त ऑपरेशन/डिज़ाइन और मोनोब्लॉक तथा स्प्लिट हीट पंप्स के बीच के अंतर को भ्रमित कर रहे हैं?
 

wp.seeker

11/12/2022 12:56:48
  • #2
सुझावों के लिए धन्यवाद।
मैं अभी कुछ पढ़ने और समझने की कोशिश कर रहा हूँ।
ताकि फिर निर्णय लिया जा सके।

1. हीटिंग लोड
मैं मानता हूं कि हमारे पास जो TGA ऑफिस से हीटिंग लोड कैलकुलेशन है, वह सही है।
(TGA योजनाकार के तब तक ज्ञात डेटा के साथ)
स्टैंडर्ड हीटिंग लोड: 5115 W
नॉर्म हीटिंग लोड: 6233 W (जिसमें स्टैंडर्ड हीटिंग लोड पर 1118 W का हीटिंग सरचार्ज शामिल है)

2. निर्माण पदार्थ का सुधार
शायद हमारा हीटिंग लोड थोड़ा कम होगा, क्योंकि हमने उदाहरण के लिए मुख्य दरवाज़े को 2-गिलास से 3-गिलास में अपग्रेड किया है। TGA योजना में दरवाज़े के लिए U-वैल्यू 1.5 मान लिया गया है, जो अपग्रेड से पहले था। अब दोनों साइड के फिक्स्ड ग्लास पार्ट्स का Ug वैल्यू 0.6 (ग्लास) और दरवाज़े की फिलिंग का Ug 0.8 है।
फिर हम ऊपर की मंजिल की छत को भी इंसुलेट करने जा रहे हैं। बिना गर्माहट वाले अटारी (संग्रहण के लिए) के खिलाफ, हमने मौजूदा मंजिल की छत (जिप्सम बोर्ड, वाष्प निरोधक, 20 सेमी मिनरल ऊन WLG 0.35, फिचेन बीम) के ऊपर 10 सेमी मिनरल ऊन WLG 0.35 डाली है या करने की योजना है। सामग्री का आदेश दिया गया है। उबकस के अनुसार U-वैल्यू इससे 0.194 से घटकर 0.132 हो जाएगा। हीटिंग लोड कैलकुलेशन में U-वैल्यू 0.210 माना गया है। संभवतः इसमें थर्मल ब्रिज शामिल हैं। अटारी की सीढ़ी भी अभी लगी हुई है। फिर भी भविष्य में यह 0.210 से कम होगा।

3. फ्लोर हीटिंग का डिज़ाइन
पाइपलाइन में कुछ बदला नहीं जा सकता। पाइपलाइन बिछ गई है, एस्ट्रिच भी डाला जा चुका है।
हमें नहीं पता कि प्रत्येक हीटिंग सर्किट की लंबाई कितनी है। बिछाने के अंतर बहुत व्यवस्थित हैं। 15 सेमी, बाथरूम में थोड़ा कम।

हीटिंग सर्किट:
मंजिल नीचे (EG)
1 गेस्ट टॉयलेट
1 यूटिलिटी रूम
1 कॉरिडोर
1 गेस्ट रूम
3 अल रूम: किचन, खाना, लिविंग

ऊपरी मंजिल (OG)
1 बाथरूम
1 हॉल
1 बेडरूम
1 ऑफिस
1 बच्चे का कमरा
1 हॉबी रूम

टॉयलेट और बाथरूम में इलेक्ट्रिक अतिरिक्त हीटर हैं।

4. कूलिंग लाइंस
हीट पंप की बाहरी और आंतरिक इकाइयां दीवार से दीवार योजना नहीं हैं। (ध्वनिशास्त्रीय और प्लान संबंधी कारणों से)
यूटिलिटी रूम से, कूलिंग पाइपलाइन एस्ट्रिच के नीचे से बाथरूम होकर बाहरी दीवार तक जाती है। यह लगभग 6 मीटर कूलिंग पाइपलाइन हो सकती है, जैसा कि दीवार में ऊंचाई में बदलाव और आंतरिक इकाई में है।

इस कारण से संभवतः एक मोनोब्लॉक यूनिट संभव नहीं है, है ना?

5. वेंटिलेशन
हमें नहीं है, खिड़कियाँ खोलकर और झोंका देकर हवादारी करते हैं।

6. नियोजित हीट पंप
नियोजित हीट पंप मोनोवैलेण्ट प्रतीत होती है और TGA योजनाकार "Heating Solutions Navigator" से 11kW पर आ रहा है।

5.1 kW से वह यहां 7.48 kW (जो भी हो) आवश्यक हीटिंग पावर निकालता है। (ठीक है, गर्म पानी को भी हीटिंग लोड में जोड़ना होता है)
फिर -8.6 °C पर हीट पंप की हीटिंग पावर 8.31 kW होती है (जो भी इसका मतलब हो)
और फिर अगली उपलब्ध हीट पंप क्षमता 11 kW होती है Daikin ब्रांड की।

यहाँ एक ऑनलाइन टूल से तुलना है, जिसका सुझाव दिया गया था:

मैंने केवल Gebäudeenergiegesetz योजना में ट्रांसमिशन हीट ट्रांसफर कॉएफ़िशिएंट पाया।
कवर क्षेत्र और हिटेड ब्रूटो वॉल्यूम TGA योजना से लिया।
22°C हमारे लिए आरामदायक तापमान है।

6. निर्णय?
मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, लेकिन मेरा मानना है कि 6 kW की इकाई से हम अच्छी सेवा प्राप्त करेंगे।
हम हीटिंग सर्किट में कोई और सुधार नहीं कर सकते, इसलिए 4kW की इकाई शायद कम पड़ सकती है।
डायकिन में 180 लीटर का गर्म पानी स्टोरेज टैंक है।
हम तीन लोग हैं, अगर हम 400W के बजाय 1 kW वाटर हीटिंग लोड जोड़ें, क्योंकि टैंक थोड़ा छोटा है, तो लगभग 5 kW हो जाता है।

क्या मेरा विचार सही है, या मैं कुछ छोड़ रहा हूँ?

आप सभी का धन्यवाद।
 

wp.seeker

11/12/2022 13:01:00
  • #3


यह कैसे संबंधित है, और क्या हम ERR को खोलेंगे और वॉल्यूम फ्लो को सीधे समायोजित करेंगे, यह हम तब देखेंगे जब सबकुछ स्थापित हो जाएगा। हम इसे ध्यान में रखेंगे। कम से कम हमारे पास फ्लूर और डाइले में कोई ERR नहीं है, किसी कारण से, इसलिए हमें वॉल्यूम फ्लो को HKV पर सीधे नियंत्रित करना होगा।
 

wp.seeker

11/12/2022 13:45:13
  • #4
कूलिंग लाइन Leitungskorrekturfaktor

क्या स्प्लिट उपकरणों में शायद कूलिंग लाइनों के लिए Leitungskorrekturfaktor की आवश्यकता होती है?
हमारी कूलिंग लाइनें इतनी छोटी नहीं होतीं।
क्या लगभग 6 मीटर की कूलिंग लाइन के लिए यह महत्वपूर्ण है?
 

parcus

12/12/2022 00:23:56
  • #5
, मैं आधुनिक मोनोवलेंट सिस्टम की बात कर रहा हूँ, यहाँ वॉल्यूम के हिसाब से फर्श हीटिंग पर्याप्त नहीं होती है, जैसा कि निर्माता भी बताते हैं। (Daikin, Panasonic, Lambda,...) गर्म पानी स्वाभाविक रूप से एक फ्रेश वाटर स्टेशन के माध्यम से।

मोनोवलेंट ताप स्रोत से संबंधित है, यहाँ एक ही है, इसलिए हमारे जलवायु क्षेत्रों में बिवैलेन्स प्वाइंट भी प्रासंगिक नहीं है।

Leitung की लंबाई हर कमरे के लिए TGA गणना में होनी चाहिए, इसलिए इसे ही कमरे की हीटिंग लोड कहा जाता है। मतलब फर्श हीटिंग की हीटिंग लोड और हाइड्रोलिक संतुलन हर कमरे के लिए निर्धारित किया जाता है। अंदरूनी दीवारों के U-मूल्य, अंदरूनी कनेक्शन,...

KfW55 में एक वेंटिलेशन सिस्टम अनिवार्य है, साथ ही ब्लोअरडोर टेस्ट और हाइड्रोलिक संतुलन भी।
तुम्हारे द्वारा बताए गए अनुसार KfW55 ऊर्जा बचत के लिए U-मूल्य इतने खराब नहीं हो सकते।
 

face26

12/12/2022 08:40:06
  • #6


खैर, मुझे नहीं पता, शायद मैं तुम्हें समझ ही नहीं पा रहा हूं, लेकिन कुछ बातें जो तुम कह रहे हो मैं समझ नहीं पा रहा हूं।

मोनोवैलेंट सिस्टम के लिए किस प्रकार का वॉल्यूम पर्याप्त नहीं होता? तुम्हारे अनुसार ऐसा लगता है कि कुछ हीट पंप ऐसे हैं जिन्हें निर्माता के परिभाषा के तहत मोनोवैलेंट कहा जाता है और कुछ नहीं।
मुझे पता है मोनोवैलेंट का मतलब क्या होता है। लेकिन तुम कम से कम इसे इस तरह से लिखते हो कि मेरे लिए यह भ्रमित करने वाला हो।
क्या कोई सिस्टम मोनोवैलेंट है या नहीं, यह इस बात पर निर्भर नहीं करता कि वह मोनॉब्लॉक है या स्प्लिट सिस्टम। तुमने दूसरा शब्द ही कह दिया है।
मोनोवैलेंट और बिवेलेन्ट के बीच अंतर यह है कि मेरे पास एक या दो गर्मी स्रोत हैं, जैसा कि तुमने पहले ही कहा है। स्वाभाविक रूप से, हमारे अक्षांश क्षेत्रों में एक पर्याप्त बड़ा हीट पंप मिलेगा जो यहाँ तक कि ठंडे इलाकों में भी पूरी Heizlast को कवर करता है। सवाल यह है कि क्या यह हमेशा सही होता है। जैसा कि इस मामले में दिखाई दे रहा है। जब Heizlast की गणना में पांच बार Angstzuschlag जोड़ा जाता है, तो Heizlast अधिक निकलती है।
अब मैं बस कह सकता हूं कि मैं बड़ा हीट पंप लेता हूं। ठीक यही यहाँ हुआ है। कोई यह भी कह सकता है कि बिवेलेन्ट डिजाइन किया गया है, जिसका मतलब यह है कि कुछ विशिष्ट तापमान जैसे -10 डिग्री पर हीट पंप कागज पर वह Heizleistung नहीं देता जो Heizlast की गणना में आई थी। ऐसी स्थिति के लिए हीट पंप के साथ एक नोटनागेल होता है।
हीटस्टाब। व्यावहारिक रूप से वह शायद कभी चालू नहीं होगा। ऊपर बताए कारणों से। यदि कभी चालू भी हो, तो शायद चार साल में तीन दिन या इतना ही। इससे बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा।
वैसे भी, मोनोवैलेंट और बिवेलेन्ट को उस समस्या के साथ भ्रमित नहीं करना चाहिए जिसमें हीट पंप कुछ न्यूनतम तापमान से नीचे काम ही नहीं करता। यह शायद पहले था। मैं उन कहानियों को जानता हूं। वे आज भी लोगों के दिमाग में बसे हुए हैं। जब हमने योजना बनाई थी, तो कुछ लोग मुझसे कहते थे कि अगर तापमान -10 डिग्री से कम हो गया तो हीट पंप काम नहीं करेंगे। यह आजकल बिल्कुल सही नहीं है। हालांकि आमतौर पर जैसे-जैसे तापमान कम होता है, हीट पंप की अधिकतम Heizleistung कम हो जाती है। इसके लिए चार्ट और मान उपलब्ध हैं।
एक konkret उदाहरण। मेरे पास एक IDM ILM 2-7 है। सामान्य समझ के अनुसार यह 7 किलोवाट Heizleistung देगा। वास्तव में भी देता है, शायद उससे भी ज़्यादा, लेकिन कोई बात नहीं। -8 डिग्री से नीचे यह कम हो जाता है, इसलिए हमारे डिजाइन तापमान पर यह केवल 5.8 किलोवाट ही प्रदान करता है। (मुझे ठीक से याद नहीं है)। Heizlast लगभग 7 किलोवाट निकली थी (जिसमें कुछ ज़्यादा जोड़ भी शामिल था)। पारंपरिक तर्क के अनुसार अगला बड़ा हीट पंप लेना चाहिए था। वह ILM 4-13 होता। एक अन्य Heizungsbauer ने हमें इसी आकार का सिस्टम दिया (दूसरे निर्माता का भी ऑफर था लेकिन इसी आकार का)। कागज पर हमारे Heizungsbauer ने बिवेलेन्ट डिजाइन किया। और लगभग -9 डिग्री या उससे नीचे तापमान पर उन्होंने हीटस्टाब को सहायक के रूप में गिना।
हम अब लगभग 2 साल से इस घर में रहते हैं। उस दौरान तापमान और ठंडा भी हुआ। हीटस्टाब कभी चालू नहीं हुआ। ठंड भी बहुत ज़्यादा नहीं हुई।

और पर वापस आते हुए। मैं नहीं जानता कि तुम ऐसी बातें क्यों कहते हो। और मोनोवैलेंट का वॉल्यूम से क्या लेना-देना।
विभिन्न हाइड्रोलिक स्कीम होते हैं। IDM के पास भी डायरेक्ट हीटिंग सर्किट के साथ कुछ हैं (और वे अकेले नहीं हैं)। ज़रूरी नहीं कि एक बफर होना चाहिए। ज़रूरी है कि सही योजना बनाई जाए। या तो बिना ERR के, या पर्याप्त बिना प्रतिबंधित सर्किट के साथ।

फ्रिशवॉस्सरस्टेशन अच्छा है, हमारे पास भी है, लेकिन "स्वाभाविक रूप से" एक व्यक्तिगत राय है। यह ज़रूरी नहीं है।
फिर यह भी मेरे लिए नया है कि KfW55 के लिए वेंटिलेशन सिस्टम अनिवार्य है। हां, इससे मानक को आसानी से पूरा किया जा सकता है, लेकिन क्या इसे बिना भी पूरा किया जा सकता था, क्या इसमें बदलाव हुआ है?
 

समान विषय
20.10.2016जल वाहक चिमनी स्टोव फर्श ताप, हीट पंप, फोटovoltaïc, नया निर्माण?28
18.04.2016फ्लोर हीटिंग/हीट पंप के लिए रहने/खाने/रसोई के हीटिंग सर्किट/थर्मोस्टेट35
03.07.2016खिड़कियों का यू-वैल्यू - अंतर15
25.06.2016आंतरिक दीवारों के U-वैल्यू कितने महत्वपूर्ण हैं?12
13.04.2017खिड़कियों का यू-वैल्यू: 1.3 - क्या उन्नयन करना फायदे का सौदा है?16
28.10.2017नए निर्माण के लिए हीटिंग का प्रकार - कौन सा सबसे अच्छा है?77
07.05.2020बाहरी दीवार का यू-मूल्य 0.26 - क्या यह ठीक है?13
08.06.2020वायु-से-वायु हीट पंप बनाम वायु-से-जल हीट पंप बनाम रिंग ग्रोव कलेक्टर - अंतर50
04.02.2020किसे कमरे के अनुसार हीटिंग लोड की गणना सौंपना चाहिए?46
14.10.2022नवीन निर्माण में एयर-वाटर हीट पंप का माप निर्धारण311
10.12.2020हीट पंप Knv या IDM एयर हीट पंप13
09.11.2020एयर-टू-वाटर हीट पंप की तकनीकी तुलना25
14.12.2020फ्लोर हीटिंग हीट लोड कैलकुलेशन - सरलता से समझाया?26
16.03.2021IDM के सोल हीट पंप के साथ अनुभव?18
08.10.2021एयर-वाटर हीट पंप फर्श ताप के साथ सही तरीके से काम नहीं कर रहा है65
26.03.2022क्या ज्यादा समझदारी है: हीट पंप या इन्सुलेशन?33
19.12.2022TGA योजनाकार की कठिनाइयाँ, फर्श हीटिंग की प्रवाह तापमान + अपशिष्ट वेंटिलेशन124
08.12.2022COP के संदर्भ में iDM हीट पंप की व्याख्या32
11.08.2023खरीद सलाह, हीट पंप तुलना: दाइकिन या वायलेट?19
28.05.2024नए निर्माण वाले एकल परिवार के घर के लिए हीट पंप दक्षता घर 5512

Oben