主办银行的当前融资方案

  • Erstellt am 2022-01-24 10:38:10

hauskauf1987

2022-02-27 11:14:19
  • #1

不不,当然我已经考虑过了,我只是对你们的意见或者经验报告感兴趣

只要不是自己建房,反正也没有选择 ;-)
 

guckuck2

2022-02-27 11:22:21
  • #2
我相信 错误地认为会安装一台空气源热泵(空气源热泵)或者甚至是排气热泵。但事实并非如此。

我自己用的是Weishaupt,对此很满意。其实它们是Dimplex的热泵。Weishaupt在德国有一个由自有员工组成的技术人员网络,这可能是一个优势。
我觉得产品本身很扎实,但别处有更多花哨设计(相应地价格也更高)。

编辑:
这台设备在KFW 55标准的建筑中,8千瓦的功率似乎有些过大,该系列中也没有更小的设备。该热泵是“固定速度”的,也就是说它不是通过变频技术调节功率。如果还安装缓冲罐,那么频繁启动停机是必然的。
总体来说,这是一个更注重价格的解决方案。
 

hauskauf1987

2022-02-27 12:13:29
  • #3

“fixed speed” 的意思是“固定速度”,即热泵的压缩机以一个固定的速度运行,不会根据需求调节功率;
“takten vorprogrammiert” 意思是“预设了频繁开关机”,也就是说设备为了满足加热需求,会不断地反复开启和关闭,这对设备的寿命和效率不利。
 

Gudeen.

2022-02-27 12:28:25
  • #4

简单来说,热泵只能开或关,产生8千瓦或0千瓦的热量。如果你的房子在过渡季节(大部分时间)需要1到3千瓦的热量,热泵必须频繁地开关,以提供足够的热量但不产生过多。这会影响热泵的效率,特别是会影响热泵的使用寿命。
 

CC35BS38

2022-02-27 16:03:38
  • #5
你还能介入吗?不是因为制造商,而是因为功率。8kW 对于新建筑来说非常大。更适合5kW,而且一定要调节型。也有改造过的老建筑,功率在5kW到7kW之间。
 

hauskauf1987

2022-02-27 16:05:18
  • #6
谢谢你们
不,那是建筑说明中的标准内容。我不知道该如何干预,但可以提出来说一说
 

类似主题
28.02.2012空气热泵,水循环壁炉炉,工作原理,地暖?12
25.06.2020使用空气热泵还是使用燃气和太阳能?300
03.05.2013供暖类型:地暖、燃气、空气源热泵?经验?12
06.10.2013空气源热泵、壁炉、太阳能系统、噪音的经验报告31
23.10.2015装配式房屋供暖:燃气 / 空气热泵 / 地板采暖22
10.02.2016空气源热泵足以应对黑森林的严冬吗?14
15.02.2016房屋规划最终版:供暖组件,什么合理——不用空气热泵20
29.06.2016燃气或空气热泵的经验?44
01.03.2017燃气锅炉或空气热泵13
08.10.2017舒适性:空气/水热泵与空气/空气热泵13
24.01.2018空气源热泵和带水壁炉 - 经验12
06.06.2018空气源热泵与循环水壁炉的组合18
16.10.2018空气热泵不加热,但热水正常工作28
12.04.2019BAFA创新资助空气源热泵43
22.04.2019Weishaupt WWP LS 8(Rotex,Kermi,...)的替代方案?11
08.12.2020空气对空气热泵、空气对水热泵、太阳能热利用和光伏系统组合及储能20
11.11.2023过渡时期的热泵34