好的,抱歉,当时也是在外面匆忙用手机敲的,没有完整看整个讨论帖。不过我本来就觉得这个讨论帖慢慢变成了一场学术讨论……
理论上可以用换热率来论证,是的。比如,对于有两个以上住宅单元的房子,这是被禁止的,而且我一贯认为这些规定不是无的放矢,虽然这条关于锅炉出口温度60度的规定并不是针对单户住宅,而是从三户单位开始适用。
这要看每个人自己怎么想,但我对传统锅炉的最低温度要求是60度(也不会更高,避免结垢),而对于卫生储水罐则是43-50度。卫生储水罐通常更大,但由于温度较低,相比传统60度锅炉,它的热损失也更小。
具体来说:Rotex HPSU Compact 508,6千瓦的机型,在采暖模式下的年度性能因数为3.72,生活热水模式为3.77(编辑:基于-14度标准外气温、35度供水温度和其他“现实”假设计算)。以19分/千瓦时的热泵电价计算,得出我提到的0.05欧元,20分钱时略高一点。当然夏季和冬季有所区别,但事实上供暖日远超过180天,非供暖日则远远少于180天。待机损失每年大约在15到30欧元之间,用200升储水罐也难以减半,但确实会减少一些。节约潜力大概是通过明显更小的储水罐每年节省10欧元。即使翻个五成,也就是15欧元。
为了15欧元不需要去推荐更小的储水罐。这个储水罐完全没问题,运行成本没有明显高于160升或200升的,卫生性能绝对一流。而且储水罐可以用50度启动,这点在传统储罐中可能有些顾虑(也就是说,我认为可能有顾虑,而你持不同意见)。