Ok, perdona, también lo escribí rápido desde el móvil sin tener todo el hilo en mente. Pero de todos modos tenía la impresión de que el hilo se estaba convirtiendo poco a poco en una discusión académica...
Teóricamente se puede argumentar con la tasa de intercambio, sí. Pero para casas con más de 2 unidades de vivienda algo así estaría por ejemplo prohibido y en general creo que esas normativas no están para divertirse, aunque esta norma de la temperatura de salida de 60 grados en la caldera no se aplica a viviendas unifamiliares, sino a partir de 3 unidades.
Eso cada uno debe decidirlo, pero para mí con una caldera tradicional vale una temperatura mínima de 60 grados (y no mucho más por la cal) y entre 43 y 50 grados con un acumulador higiénico. Los acumuladores higiénicos suelen ser bastante más grandes, pero justamente tienen menos pérdidas térmicas por la temperatura menor en comparación con una caldera convencional a 60 grados.
Sobre el tema: la Rotex HPSU Compact 508 con 6 kW alcanza en calefacción 3,72 y en agua caliente 3,77 como factor de rendimiento anual (Edit: calculado con un ejemplo a -14 grados temperatura exterior estándar, 35 grados de impulsión y otras suposiciones ‘realistas’). Con una tarifa para bomba de calor de 19 céntimos se llega a los 0,05 EUR que mencioné, con 20 céntimos un poco más. Claro que hay diferencias entre verano e invierno, pero por otro lado hay muchos más de 180 días de calefacción y muchos menos de 180 días sin calefacción. Las pérdidas en modo de espera están entre 15 y 30 EUR al año y no podrían ni siquiera reducirse a la mitad con un acumulador de 200 litros, aunque serían algo menores. La posibilidad de ahorro serían quizá 10 EUR al año con un acumulador significativamente más pequeño. Incluso si fuera un 50 % más, 15 EUR.
Por 15 EUR no hace falta recomendar un acumulador más pequeño ahora mismo. El acumulador está completamente bien, no tiene costes operativos notablemente más altos que uno de 160 o 200 litros y es absolutamente higiénico. Además, el acumulador puede funcionar a 50 grados, lo que podría ser cuestionable en acumuladores tradicionales (es decir, digo que podría ser cuestionable y tú opinas distinto).