Heizung zu überdimensioniert?

4,30 Stern(e) 3 Votes
Zuletzt aktualisiert 14.07.2025
Sie befinden sich auf der Seite 3 der Diskussion zum Thema: Heizung zu überdimensioniert?
>> Zum 1. Beitrag <<

S

Sebastian79

3,6 kW auf Auslegungstemperatur? Wir haben gleiche Ausmaße, kommen aber auf 8,1kW...

EDIT: Also Auslegungstemperatur - selbst berechnet? Welche Leistung hat Deine Heizung?
 
S

Saruss

Ja, selbst berechnet, ich war an der Stelle pingelig, und habe die Rechnung ziemlich detailliert gemacht.
Aber das Ergebnis passt auch mit den Messungen überein, das Haus steht ja schon eine Weile und ich logge Temperaturen und Verbrauch etc mit. Es ist sogar leicht besser, aber nicht nennenswert. Heizung hat 5.8kW bei B0W35. Weniger wollte ich wegen Warmwasser nicht haben, damit die Speicherladung fürs Warmwasser nicht zu lange dauert. Mit ein bisschen Tuning (Hysterese und Verdichtersperre) taktet das Gerät absolut vernünftig, also wenn es warm ist, nicht zu zu oft, aber auch so oft, dass die Takte nicht zu lang werden.
Edit: Auslegungstemperatur -14Grad.
 
S

Sebastian79

Ok, wundert mich nur, dass bei unserer DIN-Berechnung (modifiziert auf andere Innentemperaturen, Kontrollierte-Wohnraumlüftung erfasst und Flure ebenso eingerechnet) dann ein soviel höherer Wert herausgekommen ist.
 
L

Legurit

Bei unserer DIN-Berechnung ist auch 6 kW herausgekommen - 3,8 kW ist schon beachtlich; ihr hattet ja aber auch so Glück mit den Vorlauftemperatur aus der heißen Quelle
 
S

Saruss

Habe ich auch alles Mitberücksichtigt, kA ob DIN, ich habe mich an die Physik gehalten. Aber die Maße allein sagen ja nichts. Wir haben zB keine Erker etc, komplett rechteckige Bauform. Dach ist wegen der Kontrollierte-Wohnraumlüftung oben im Prinzip doppelt gedämmt, einmal die Decke Og und dann noch komplett Zwischensparren. In Kinderzimmer/Büro keine bodentiefen Fenster (in den KZ zwar höhere mit festem Unterteil, aber dennoch weniger Fensterfläche), weil ich dort Stellplatzbedarf sehe und Schreibtisch (zumindest ich meinen) habe ich lieber vor normalem Fenster. Kelleretage ist eigentlich vollständig im Erdreich von der Höhe her. Vielleicht kommt durch solche Details der Unterschied?
 
S

Sebastian79

Tjo, keine Ahnung - es werden ja Werte aus der Wärmeschutzberechnung nach Energieeinsparverordnung genommen, wo die verwendeten Bauteile ja eingeflossen sind.

Welchen Ht-Wert habt Ihr denn? Der ist ja recht entscheidend...
 
Zuletzt aktualisiert 14.07.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1824 Themen mit insgesamt 26767 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Heizung zu überdimensioniert?
Nr.ErgebnisBeiträge
1Wärmenachweis: Heizlastberechnung nach DIN 12831 oder DIN 4708? 10
2Wärmebedarfsrechnung nach DIN 12831 12
3Din 4109 Lärmende ll - Was ist zu beachten? 13
4Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? - Seite 221
5Position Kontrollierte-Wohnraumlüftung im unterirdischen Keller? 16
6KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
7Welche Absturzsicherung für die Bodentiefen Fenster? Vorteile/Nac - Seite 226
8Schallschutz nach DIN Norm 4109 für Baugenehmigung relevant? - Seite 216
9Überspannungsschutz nach DIN VDE 0100-443/543 einbauen Pflicht? 15
10Baukosten Terrassen etc. in Kostenschätzung nach DIN 27 19
11Schallschutz VDI Richtlinie 4100 & DIN 4109 im Fertighausbau 49
12Heizlastberechnung&Verlegeplan DIN: Neue Berechnung notwendig? 41
13Schallschutz DIN 4109-1 bei Reihenmittelhaus ausreichend? 19
14Planung Gäste-WC im Neubau - Wie groß muss es sein? (DIN?) 107
15Türe DIN links oder rechts - geht beides? 17
16Fensterplanung zwingend nach DIN 5034-2021-08 nötig? 13
17Treppe DIN 18065 verpflichtend oder nicht? - Seite 382
18Planerin erstellt keinerlei Berechnungen nach DIN 276 60
19Hersteller Heizung / Kontrollierte-Wohnraumlüftung gesucht 10
20Kontrollierte-Wohnraumlüftung und trotzdem nachts Fenster auf 71

Oben