Das Ebus-Interface habe ich ebenfalls laufen. Aber den Bivalenzpunkt kann ich über meine 15.ctlv2.csv nicht setzen/ist nicht vorhanden. Wie hast du das realisiert? Und hast du eine Möglichkeit gefunden den Flüsterbetrieb über ebus zu setzen?

Die Prozent-Angabe des Flüsterbetriebes in der Hydraulikstation würde ich gerne auch über ebus schreiben können, aber bisher erfolglos.
Geht alles, am einfachsten wenn Du lokale CSV-Dateien hast, die Du editieren kannst. Für Bivalenz- und Alternativpunkt brauchst Du folgende Einträge in der 15.ctlv2.csv:

Code:
*r,,,,,,B524,02000000,,,IGN:4,,,
*w,,,,,,B524,02010000,,,,,,
r;w,,HwcBivalencePoint,,,,,0100,,,tempv,,,
r;w,,HcAlternativePoint,,,,,2200,,,tempv,,,(-21=off)
r;w,,HcBivalencePoint,,,,,2300,,,tempv,,,
Für Warmwasser und Heizen gibt es separate Bivalenzpunkte, der Alternativpunkt gilt nur im Heizmodus (den für Warmwasser gibt es wohl erst im Regler ab VRC720/3, das zugehörige ebus-Register ist leider noch nicht bekannt).

Die Prozentangabe für den Flüsterbetrieb (40-60%) setzt man über die 08.hmu.csv:

Code:
*r,,,,,,B51A,05,,,IGN:3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
*w,,,,,,B51A,06,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r;w,,CompressorSilentOperationLevel,,,,,FF3428,,,percent0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Das Aktivieren/Deaktivieren des Flüsterbetriebs ist etwas trickreicher. Man muß das Zeitprogramm für den Flüsterbetrieb setzen. Die Settings dazu stehen in der 15.ctlv2.csv:

Code:
*r,,,,,,B555,a50004,,,,,,
*w,,,,,,B555,a60004,,,,,,
r,,silentTimer.TimeSlotsPerWeekday,Configured slot count for each weekday,,,B555,a40004,,,slotCountWeek,,,Amount of configured slots per weekday
r,,silentTimer.Monday,timer monday read,,,,00,index,m,UCH,,,,,,rTimeSlotWithoutTemp
w,,silentTimer.Monday,timer monday write,,,,00,,,wTimeSlotWithoutTemp,,,
r,,silentTimer.Tuesday,timer tuesday read,,,,01,index,m,UCH,,,,,,rTimeSlotWithoutTemp
w,,silentTimer.Tuesday,timer tuesday write,,,,01,,,wTimeSlotWithoutTemp,,,
r,,silentTimer.Wednesday,timer wednesday read,,,,02,index,m,UCH,,,,,,rTimeSlotWithoutTemp
w,,silentTimer.Wednesday,timer wednesday write,,,,02,,,wTimeSlotWithoutTemp,,,
r,,silentTimer.Thursday,timer thursday read,,,,03,index,m,UCH,,,,,,rTimeSlotWithoutTemp
w,,silentTimer.Thursday,timer thursday write,,,,03,,,wTimeSlotWithoutTemp,,,
r,,silentTimer.Friday,timer friday read,,,,04,index,m,UCH,,,,,,rTimeSlotWithoutTemp
w,,silentTimer.Friday,timer friday write,,,,04,,,wTimeSlotWithoutTemp,,,
r,,silentTimer.Saturday,timer saturday read,,,,05,index,m,UCH,,,,,,rTimeSlotWithoutTemp
w,,silentTimer.Saturday,timer saturday write,,,,05,,,wTimeSlotWithoutTemp,,,
r,,silentTimer.Sunday,timer sunday read,,,,06,index,m,UCH,,,,,,rTimeSlotWithoutTemp
w,,silentTimer.Sunday,timer sunday write,,,,06,,,wTimeSlotWithoutTemp,,,
Dazu braucht es auch noch folgende Einträge in der _templates.csv:

Code:
slotIndex,UCH,,,array index for the zones. Array Index start at 0 for the first element
slotCount,UCH,,,Number of total slots in the array. May be Zero.
slotCountWeek,IGN:1;slotCount;slotCount;slotCount;slotCount;slotCount;slotCount;slotCount;IGN:1,,,Number of total slots in the array for a week. Mon-Sun
startTime,HTM,,,Starting time of the timeframe
endTime,HTM,,,Ending time of the timeframe
slotTimeFrame,startTime;endTime,,,Timeslot from/until
wTimeSlotWithoutTemp,slotIndex;slotCount;slotTimeFrame;HEX:2,,,Complete slot for writing the time table settings without a temperature.
rTimeSlotWithoutTemp,IGN:1;slotTimeFrame;IGN:2,,,Complete slot for reading the time table settings without a temperature.
Hat man diese Einträge kann man den Flüstermodus-Timer per 'ebusctl'-Kommando oder auch per MQTT setzen.

Lesen des Timers unter Nutzung der index (-i) Option von 'ebusctl':
z.B. ebusctl r -f -i 0 -c ctlv2 silentTimer.Monday

Schreiben des Timers mit 'ebusctl':
Payload Definition: slot_index;total_slotnumber_day;start_time;end_time;ff ff
z.B. ebusctl w -c ctlv2 silentTimer.Monday "0;1;00:00;24:00;ff ff"

WICHTIG:
Es müssen ggf. immer alle Zeitfenster (slot) eines Tages geschrieben werden (also wenn mehr als eins definiert ist), auch wenn nur eines geändert wird. Macht man das nicht, dann werden die Änderungen für den Tag nicht übernommen:

Das Setzen per MQTT (z.B. per Home Assistant) geht auch. Wäre vielleicht einen separaten Post wert, wenn Interesse besteht.
 
Y

Yessi09

Super, dass du dieses Wissen so detailliert teilst. Ist das auch irgendwo im Netz dokumentiert? (GitHub..., private Seiten,,...)
 
H

hausbauer2023

@chrizzz

Vielen Dank für den hilfreichen Input. Die csv Dateien habe ich in HA lokal am Laufen, aber eine _templates.csv habe ich nicht. Das Setzen per mqtt würde mich interessieren. Hast du das über ein yaml-script gelößt? Und noch eine Frage, wie nutze ich unter HA ebusctl um die von dir genannten Befehle auszuführen/zu senden?
 
C

chrizzz

Die csv Dateien habe ich in HA lokal am Laufen, aber eine _templates.csv habe ich nicht. Das Setzen per mqtt würde mich interessieren. Hast du das über ein yaml-script gelößt? Und noch eine Frage, wie nutze ich unter HA ebusctl um die von dir genannten Befehle auszuführen/zu senden?
Seltsam, daß Du keine _templates.csv hast. Die ist ja in der Standard-ebusd-Konfiguration eigentlich mit dabei (sogar zwei, im Vaillant-Verzeichnis) und definiert viele der Datentypen der einzelnen Entitäten. Ohne die _templates.csv wird das Setzen der Timer recht mühsam.

Für das Aktivieren bzw. Deaktivieren des Flüstermodus habe ich je ein Skript in HA, das den Flüsterbetrieb für alle Wochentage aus- bzw. einschaltet:

Deaktivieren:
Code:
mqtt_wp_flustermodus_aus:
  alias: 'MQTT: Wärmepumpe Flüstermodus Aus'
  sequence:
  - service: mqtt.publish
    metadata: {}
    data:
      qos: '2'
      retain: false
      topic: ebusd/ctlv2/silentTimer.Monday/set
      payload: 0;1;00:00;00:00;ff ff
  - service: mqtt.publish
    metadata: {}
    data:
      qos: '2'
      retain: false
      topic: ebusd/ctlv2/silentTimer.Tuesday/set
      payload: 0;1;00:00;00:00;ff ff
  - service: mqtt.publish
    metadata: {}
    data:
      qos: '2'
      retain: false
      topic: ebusd/ctlv2/silentTimer.Wednesday/set
      payload: 0;1;00:00;00:00;ff ff
  - service: mqtt.publish
    metadata: {}
    data:
      qos: '2'
      retain: false
      topic: ebusd/ctlv2/silentTimer.Thursday/set
      payload: 0;1;00:00;00:00;ff ff
  - service: mqtt.publish
    metadata: {}
    data:
      qos: '2'
      retain: false
      topic: ebusd/ctlv2/silentTimer.Friday/set
      payload: 0;1;00:00;00:00;ff ff
  - service: mqtt.publish
    metadata: {}
    data:
      qos: '2'
      retain: false
      topic: ebusd/ctlv2/silentTimer.Saturday/set
      payload: 0;1;00:00;00:00;ff ff
  - service: mqtt.publish
    metadata: {}
    data:
      qos: '2'
      retain: false
      topic: ebusd/ctlv2/silentTimer.Sunday/set
      payload: 0;1;00:00;00:00;ff ff
  mode: single
  icon: mdi:heat-pump
Aktivieren:
Code:
mqtt_wp_flustermodus_an:
  alias: 'MQTT: Wärmepumpe Flüstermodus An'
  sequence:
  - service: mqtt.publish
    metadata: {}
    data:
      qos: '2'
      retain: false
      topic: ebusd/ctlv2/silentTimer.Monday/set
      payload: 0;1;00:00;24:00;ff ff
  - service: mqtt.publish
    metadata: {}
    data:
      qos: '2'
      retain: false
      topic: ebusd/ctlv2/silentTimer.Tuesday/set
      payload: 0;1;00:00;24:00;ff ff
  - service: mqtt.publish
    metadata: {}
    data:
      qos: '2'
      retain: false
      topic: ebusd/ctlv2/silentTimer.Wednesday/set
      payload: 0;1;00:00;24:00;ff ff
  - service: mqtt.publish
    metadata: {}
    data:
      qos: '2'
      retain: false
      topic: ebusd/ctlv2/silentTimer.Thursday/set
      payload: 0;1;00:00;24:00;ff ff
  - service: mqtt.publish
    metadata: {}
    data:
      qos: '2'
      retain: false
      topic: ebusd/ctlv2/silentTimer.Friday/set
      payload: 0;1;00:00;24:00;ff ff
  - service: mqtt.publish
    metadata: {}
    data:
      qos: '2'
      retain: false
      topic: ebusd/ctlv2/silentTimer.Saturday/set
      payload: 0;1;00:00;24:00;ff ff
  - service: mqtt.publish
    metadata: {}
    data:
      qos: '2'
      retain: false
      topic: ebusd/ctlv2/silentTimer.Sunday/set
      payload: 0;1;00:00;24:00;ff ff
  mode: single
  icon: mdi:heat-pump
Wie man 'ebusctl' aus HA heraus aufruft (Skript), damit habe ich mich noch nicht beschäftigt. Geht sicher, man muß aber beachten, daß ebusd (wenn das HA ebusd-Addon genutzt wird) in einem eigenen Container läuft, was man beim Ausführen von 'ebusctl' berücksichtigen muß. Daher ist für mich MQTT der einfachere Weg.
 
A

_Allgaeuer_

Hallo, hab auch den Ebus Adapter C6 am laufen und alles in HA integriert mit den aktuellen Daten von John30.
Wie genau bekomme ich hin, dass ich mit dem E-Bus schreiben kann? Dass will nicht klappen.
 
Zuletzt aktualisiert 04.10.2025
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 51 Themen mit insgesamt 6754 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Arotherm Plus / Homeassistant EBUSD
Nr.ErgebnisBeiträge
1Warmwasser nur mit Wärmepumpe? - Seite 210
2Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
3Neubau Einfamilienhaus, Gas oder Wärmepumpe, Ziel KfW55 - Seite 329
4Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) - Seite 222
5Brauchwassererwärmung vs Effizienz Luft-Wasser-Wärmepumpe 11
6Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? - Seite 328
7Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn - Seite 234
8Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 245
9Kostenaufstellung Wärmepumpe - Wärmepumpe mit Erdkollektoren - Seite 423
10Vergleich Heizkostenstrom für Luft-Wasser-Wärmepumpe unterschiedliche Anbieter - Seite 224
11Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 23491
12Kombination Luft-Wasser-Wärmepumpe + Solarthermie + Ofen oder nur Ofen und LW 13
13Gas oder Wärmepumpe im KfW55 Haus 31
14Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
15Wärmepumpe mit Wärmepumpentarif ? 37
16Gas gegen Wärmepumpe tauschen - Seite 327
17NIBE F730 Wärmepumpe Erfahrungen - KFW55 Haus - Seite 6132
18Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? - Seite 217
19Erfahrung mit Fujitsu - Zewotherm Duo - Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 214
20Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) 35

Oben