ᐅ Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau
Erstellt am: 06.08.20 11:45
Smirnoff198303.11.21 08:58
OWLer schrieb:
Im BAD OG ist die wenige Fläche m.E. ganz gut belegt worden. Leider wollte der GU auch nach langen Diskussionen die Dusche nicht komplett verlegen und unter der Badewanne auch nicht. Oben sind die 5cm trotzdem ganz gut getroffen.
WC unten hätte ich mit ca. 7cm überschlagen (Soll 5cm). Außer den Fluren und Bädern ist nun alles komplett mit 10cm und sieht in meinen Augen richtig gut aus.Wie hast du deinen GU zu dem Verlegeabstand überzeugt? Mir wird bei den GU´s immer erklärt, das der Verlegeabstand berechnet wird und für jeden Raum individuell ausgelegt wird.
Ich habe dabei immer Angst, das der GU nur an den Materialkosten sparen will und am Ende hohe Verlegeabstände (inkl hohe Vorlauf-Temperatur) verbaut..... einfach weil er es schon immer so gemacht hat!
Musste bei der Kühlung mit der Luft-Wasser-Wärmepumpe bei dir irgend etwas besonderes beachtet werden? Also beim Verlegen der Rohre oder der verbauten Technik?
Weiß jemand, ob man einfach einen Verlegeabstand von 5cm in BAD/ Gäste-WC + 10cm in den restlichen Räumen umsetzen kann? Oder sollte man doch lieber die Einzelraumberechnung nehmen und umsetzen? Kann man Werte bei der Berechnung vorgeben?
OWLer03.11.21 09:08
Smirnoff1983 schrieb:
Wie hast du deinen GU zu dem Verlegeabstand überzeugt? Mir wird bei den GU´s immer erklärt, das der Verlegeabstand berechnet wird und für jeden Raum individuell ausgelegt wird.Ich habe den Verlegeabstand mit meinen Sollvorgaben selbst berechnen lassen. Ergebnis sieht z.B. so aus: #123 Dann musste man hartnäckig bleiben.
Smirnoff198303.11.21 09:13
OWLer schrieb:
Ich habe den Verlegeabstand mit meinen Sollvorgaben selbst berechnen lassen. Ergebnis sieht z.B. so aus: #123
Dann musste man hartnäckig bleiben.Hast du für die berechnung Werte vorgegeben? Also Vorlauf/Rücklauf/ RT??? Oder wie kam es zu den Werten?
OWLer03.11.21 09:17
Wunschtemperatur der Räume und U-Werte des Hauses+PLZ für NAT.
Dann Vorgabe an Berechner: Ich möchte möglichst weit runter mit der Vorlauf-Temperatur und die voraussichtlich eingesetzte Wärmepumpe für den maximalen Volumenstrom.
Dabei kam raus, dass wir uns nach Norm ungünstiges Haus gebaut haben, dass wir nur mit Vorlauf 34,5 und 5K Spreizung arbeiten können.
Dann Vorgabe an Berechner: Ich möchte möglichst weit runter mit der Vorlauf-Temperatur und die voraussichtlich eingesetzte Wärmepumpe für den maximalen Volumenstrom.
Dabei kam raus, dass wir uns nach Norm ungünstiges Haus gebaut haben, dass wir nur mit Vorlauf 34,5 und 5K Spreizung arbeiten können.
Benutzer20003.11.21 09:47
Smirnoff1983 schrieb:
Hast du für die berechnung Werte vorgegeben? Also Vorlauf/Rücklauf/ RT??? Oder wie kam es zu den Werten?Genau so macht man es. Denn es gibt viele Wege nach Rom. Zunächst muss die raumweise Heizlast bekannt sein bzw. berechnet werden.Und dann kannst Du dasselbe Ergebnis (= warme Wohnung) mit 30/26/22 oder 40/34/22 erreichen (nur Beispielzahlen). Ersteres mit Verlegeabständen zwischen 5 und 10cm, Zweiteres mit Verlegeabständen 10-15cm. Also entweder ordentliche Planung und etwas mehr Aufwand (Kosten) oder 08/15. Mit hohem Vorlauf bekommt man halt jede Bude warm.
Smirnoff198303.11.21 11:42
Benutzer200 schrieb:
Genau so macht man es. Denn es gibt viele Wege nach Rom. Zunächst muss die raumweise Heizlast bekannt sein bzw. berechnet werden.
Und dann kannst Du dasselbe Ergebnis (= warme Wohnung) mit 30/26/22 oder 40/34/22 erreichen (nur Beispielzahlen). Ersteres mit Verlegeabständen zwischen 5 und 10cm, Zweiteres mit Verlegeabständen 10-15cm. Also entweder ordentliche Planung und etwas mehr Aufwand (Kosten) oder 08/15. Mit hohem Vorlauf bekommt man halt jede Bude warm.Wäre es dann nicht einfacher Vertraglich festzuhalten: "alle Räume 10cm & Bad 5cm"???