Alessandro21.10.20 20:09aktuell 14 grad.
deswegen hab ich auch die heizgrenze auf 18 grad erhöht
deswegen hab ich auch die heizgrenze auf 18 grad erhöht
D
Daniel-Sp21.10.20 20:23Wieviel hattest du vorher im Bad?
D
Daniel-Sp21.10.20 20:35Könntest du bitte die aktuellen Flüsse der Heizkreise mit den entsprechenden Heizkreislängen tabellarisch aufschreiben. Das macht es für mich übersichtlicher. Auch wenn die Wärmepumpe aktuell nicht heizt, kann man den hydraulischen Abgleich vorab etwas optimieren.
A
Alessandro21.10.20 21:12EG:
1. Hauswirtschaftsraum = 20m = 0,3l
2. Gäste-WC = 31m = 0,5l
3. Flur = 42m = 0,5l
4. Küche = 87m = 2l
5. Wohnen = 102m = 2,2l
6. Wohnen = 80m = 2,1l
7. Wohnen = 70m = 2l
8. Wohnen = 97m = 2l
9. Garderobe = 20m = 0,3l
OG:
1. Schlafen = 77m = 3l
2. Ankleide = 68m = 2,4l
3. Galerie und Flur = 74m = 0,5l
4. Kind 2 = 90m = 2l
5. Flur = 28m = ? (Höhe des Röhrchens wie bei 3.)
6. Kind 1 = 92m = 2,1l
7. WC = 14m = 0,4l
8. Bad = 71m = 2,4l
9. HTHK =? (Röhrchen hängt)

1. Hauswirtschaftsraum = 20m = 0,3l
2. Gäste-WC = 31m = 0,5l
3. Flur = 42m = 0,5l
4. Küche = 87m = 2l
5. Wohnen = 102m = 2,2l
6. Wohnen = 80m = 2,1l
7. Wohnen = 70m = 2l
8. Wohnen = 97m = 2l
9. Garderobe = 20m = 0,3l
OG:
1. Schlafen = 77m = 3l
2. Ankleide = 68m = 2,4l
3. Galerie und Flur = 74m = 0,5l
4. Kind 2 = 90m = 2l
5. Flur = 28m = ? (Höhe des Röhrchens wie bei 3.)
6. Kind 1 = 92m = 2,1l
7. WC = 14m = 0,4l
8. Bad = 71m = 2,4l
9. HTHK =? (Röhrchen hängt)