आम तौर पर, फर्टिगहाउस कंपनियां अपनी योजना में बाहरी हस्तक्षेप के प्रति बिलकुल सख्त होती हैं।
या दूसरे शब्दों में कहें तो: आप भले ही भवनमालिक हैं और पूरा खर्चा आपको उठाना है, लेकिन आखिरकार हीटिंग इंस्टालर फर्टिगहाउस कंपनी का सबकांट्रैक्टर होता है और उसे कंपनी से ही भुगतान मिलता है, और भविष्य में भी फर्टिगहाउस कंपनी से ही भुगतान चाहिये होता है।
लेकिन पूछने से कुछ खर्चा नहीं होता, शायद आपको कोई सौभाग्य मिल जाए। ERR से केवल एक छूट आवेदन के द्वारा बचा जा सकता है, जो कि निर्माण आवेदन के साथ ही जमा करना होता है।
आम तौर पर हीटिंग इंस्टालर हीटलोड और फर्श हीटिंग को फर्श हीटिंग निर्माता से माफिकान/डिजाइन करवाता है। मेरा भी यही अनुभव था, मुझे हीटलोड का सारांश और फर्श हीटिंग का डिज़ाइन मिला। पूछने पर अलग-अलग कमरों के साथ विस्तृत रिपोर्ट मिली।
हीटलोड के आधार पर Tecalor/Stiebel Eltron वॉटर पंप के आकार की सलाह देगा, जिसमें वेंटिलेशन सिस्टम भी शामिल है। वेंटिलेशन सिस्टम के लिए फिर DIN 1946 के अनुसार कंट्रोल्ड-होम वेंटिलेशन की एक फास्ट डिज़ाइन बनेगी और बस।
मैं कोशिश करूंगा कि फर्श हीटिंग को NAT के तहत अधिकतम 30°C फीड टेम्परेचर पर डिजाइन कराया जाए, और यथासंभव कम इंस्टालेशन स्पेसिंग 5 सेमी या अधिकतम 10 सेमी रखी जाए।
हीटलोड के लिए मैं अधिकतम 21-22°C रूम टेम्परेचर निर्धारित करूंगा क्योंकि अलग-अलग कमरों के बीच ज़्यादा तापमान भेद संभव नहीं होता।
अगर कॉन्ट्रैक्ट में हैंड टॉवल हीटर शामिल है तो उसे पूरी तरह से इलेक्ट्रिकली ऑपरेट करें, और फर्श हीटिंग के वाटर सर्किट से न जोड़ें।
अगर कोई शिकायत करता है कि बाथरूम में 24°C पर हीटलोड पूरा नहीं हो रहा है, तो तर्क दें कि फर्श हीटिंग 20°C देगा 30° फीड पर और 5 से जाने अधिकतम 10 सेमी इंस्टालेशन स्पेसिंग पर, और अगर सचमुच 24°C चाहिए तो इलेक्ट्रिक हीटर चालू करें।
और सबसे छोटी संभव वॉटर पंप पर ही जोर दें और यह बात न माने कि आप उसी पैसे में बड़ी वॉटर पंप खरीद रहे हैं।