हीटिंग लोड गणना या कमरे का हीटिंग लोड

  • Erstellt am 25/05/2020 14:20:52

OWLer

03/06/2020 10:46:21
  • #1


क्या इसके लिए कोई सार्वभौमिक कथन है? मैं अपने अनुबंध में लिखना चाहूंगा, "फर्श हीटिंग की डिजाइन और स्थापना 30°C प्रारंभिक तापमान पर कमरे-वार हीटिंग लोड गणना के अनुसार DIN 12831 के अनुसार।"

क्या यह पर्याप्त होगा, या नहीं?
 

MKK_SE92

03/06/2020 20:09:27
  • #2
दुर्भाग्यवश, इस संबंध में अनुबंध में कुछ भी उल्लेखित नहीं है। न तो फर्टीगहाउस कंपनी के साथ हुए अनुबंध में, न ही सनीटेर कंपनी के "अनुबंध" में। केवल यह वर्णित है कि मुझे एक एयर-टू-वॉटर हीट पंप मिलेगी जिसमें एकीकृत नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन होगा (जैसा कि पूछताछ करने पर बताया गया Tecalor 5.5 ईको) और फर्श हीटिंग के साथ।
क्या कोई इस सनीटेर वाले बयान से कुछ समझ सकता है, विशेष रूप से DIN के संदर्भ में? मैंने विशेष रूप से आक्रामक रूप से पूछा था कि क्या हीटिंग लोड की गणना कमरा दर कमरा की जाती है।

शुभकामनाएं।
 

lesmue79

03/06/2020 22:17:12
  • #3
आम तौर पर, फर्टिगहाउस कंपनियां अपनी योजना में बाहरी हस्तक्षेप के प्रति बिलकुल सख्त होती हैं।

या दूसरे शब्दों में कहें तो: आप भले ही भवनमालिक हैं और पूरा खर्चा आपको उठाना है, लेकिन आखिरकार हीटिंग इंस्टालर फर्टिगहाउस कंपनी का सबकांट्रैक्टर होता है और उसे कंपनी से ही भुगतान मिलता है, और भविष्य में भी फर्टिगहाउस कंपनी से ही भुगतान चाहिये होता है।

लेकिन पूछने से कुछ खर्चा नहीं होता, शायद आपको कोई सौभाग्य मिल जाए। ERR से केवल एक छूट आवेदन के द्वारा बचा जा सकता है, जो कि निर्माण आवेदन के साथ ही जमा करना होता है।

आम तौर पर हीटिंग इंस्टालर हीटलोड और फर्श हीटिंग को फर्श हीटिंग निर्माता से माफिकान/डिजाइन करवाता है। मेरा भी यही अनुभव था, मुझे हीटलोड का सारांश और फर्श हीटिंग का डिज़ाइन मिला। पूछने पर अलग-अलग कमरों के साथ विस्तृत रिपोर्ट मिली।

हीटलोड के आधार पर Tecalor/Stiebel Eltron वॉटर पंप के आकार की सलाह देगा, जिसमें वेंटिलेशन सिस्टम भी शामिल है। वेंटिलेशन सिस्टम के लिए फिर DIN 1946 के अनुसार कंट्रोल्ड-होम वेंटिलेशन की एक फास्ट डिज़ाइन बनेगी और बस।

मैं कोशिश करूंगा कि फर्श हीटिंग को NAT के तहत अधिकतम 30°C फीड टेम्परेचर पर डिजाइन कराया जाए, और यथासंभव कम इंस्टालेशन स्पेसिंग 5 सेमी या अधिकतम 10 सेमी रखी जाए।

हीटलोड के लिए मैं अधिकतम 21-22°C रूम टेम्परेचर निर्धारित करूंगा क्योंकि अलग-अलग कमरों के बीच ज़्यादा तापमान भेद संभव नहीं होता।

अगर कॉन्ट्रैक्ट में हैंड टॉवल हीटर शामिल है तो उसे पूरी तरह से इलेक्ट्रिकली ऑपरेट करें, और फर्श हीटिंग के वाटर सर्किट से न जोड़ें।

अगर कोई शिकायत करता है कि बाथरूम में 24°C पर हीटलोड पूरा नहीं हो रहा है, तो तर्क दें कि फर्श हीटिंग 20°C देगा 30° फीड पर और 5 से जाने अधिकतम 10 सेमी इंस्टालेशन स्पेसिंग पर, और अगर सचमुच 24°C चाहिए तो इलेक्ट्रिक हीटर चालू करें।

और सबसे छोटी संभव वॉटर पंप पर ही जोर दें और यह बात न माने कि आप उसी पैसे में बड़ी वॉटर पंप खरीद रहे हैं।
 

Bauherr am L

04/06/2020 09:15:39
  • #4
अभी एक हीटिंग लोड कैलकुलेशन और फर्श ताप योजना के लिए ऑफ़र मिला है। एक स्थानीय तकनीकी भवन उपकरण योजना कार्यालय से 2,000 यूरो शुद्ध...

क्या मेरा अनुमान सही है कि यह बहुत महंगा है?


क्या मैं आपको सही समझ रहा हूँ कि आप इन्सुलेशन के अंदर सभी कमरों को 21-22 डिग्री पर सेट करेंगे, जिसमें बाथरूम भी शामिल हैं? क्यों या बाथरूम में 24 डिग्री का लक्ष्य न रखने का तकनीकी कारण क्या है?
 

T_im_Norden

04/06/2020 09:50:16
  • #5
एक वॉरमपंप को कम प्रीहीट तापमान पर काम करना चाहिए, इसलिए 30 डिग्री।

लेकिन इसका मतलब यह भी है कि आपको एफबीजेड के लिए बहुत अधिक जगह चाहिए।

यह जगह अधिकांश बाथरूम में उपलब्ध नहीं होती, इसलिए 24 डिग्री नहीं पहुंच पाते।

समाधान:
प्रीहीट तापमान बढ़ाएं -> वॉरमपंप की लागत बढ़ती है

दीवार हीटिंग से क्षेत्र बढ़ाएं -> अतिरिक्त लागत और कई हीटिंग तकनीशियन इसे करना नहीं चाहते।

अतिरिक्त इलेक्ट्रिक हीटर
इन्फ्रारेड मिरर -> अधिक लागत लेकिन कमरे को तेजी से गर्म करता है और दर्पण कभी धुंधला नहीं होता
इलेक्ट्रिक हीटर -> अतिरिक्त लागत और गर्म होने में धीमा तथा प्रभावी नहीं।
 

lesmue79

04/06/2020 12:21:03
  • #6
मैंने अपना पूरा घर 20°C पर सेट करवाया है, सबसे नीची हीटिंग कर्व पर चला रहा हूँ और फिर भी हर जगह 23-24°C (जब मैं पावर ERR के जरिये कम नहीं करता) है, इसमें विविध बाहरी गर्मी भी शामिल है।
(और इसका मतलब यह नहीं है कि ये खुले खिड़की पर वर्तमान बाहरी तापमान हैं) मतलब है कि जो 0815 हीटिंग इंस्टॉलर/होलसेलर/फ्लोर हीटिंग निर्माता हीटिंग लोड कैलकुलेट करते हैं, उनके पास अभी भी काफी ज्यादा रिजर्व है।

मेरे यहाँ 20°C पर लगभग 3.2 kW हीटिंग लोड कैलकुलेट किया गया था जब बाहर का तापमान -12°C था। लेकिन सोलर गेन और वेंटिलेशन सिस्टम के बाहरी लाभ को शामिल नहीं किया गया, इसलिए मेरा असली हीटिंग लोड संभवतः 2.5-2.8 kW है।

शुरुआत में जनरल कन्ट्रेक्टर 5 kW की हीट पंप लगाना चाहता था, सोच कर कि फिर रिजर्व होगा।

मेरे आग्रह पर अंत में 3 kW का सिस्टम लगाया गया...

मुझे यह भी कहना है कि फिलहाल मैं कोई सही बैलेंसिंग नहीं कर पाया हूँ क्योंकि सिस्टम ज्यादा देर से ऑपरेशन में नहीं है।
 

समान विषय
30.06.2011एयर-वाटर हीट पंप के साथ हीटिंग, कूलिंग फ़ंक्शन के साथ14
01.10.2020फुटफ्लोर हीटिंग के साथ बाथरूम में अतिरिक्त हीटर की सलाह दी जाती है क्या?71
23.10.2015पूर्वनिर्मित घर हीटिंग: गैस / एयर हीट पंप / फर्श हीटिंग22
08.03.2018किसी इच्छित तापमान के साथ हीटिंग लोड की गणना आवश्यक है?14
15.02.2019वर्तमान परीक्षण रिपोर्ट्स एयर-टू-वाटर हीट पंप19
04.02.2020किसे कमरे के अनुसार हीटिंग लोड की गणना सौंपना चाहिए?46
24.05.2020हीट पंप और BAFA - क्या सही है और क्या नहीं?24
03.05.2021KFW55 घर में एयर-वाटर हीट पंप / हीटिंग लोड, मानक?13
08.10.2021एयर-वाटर हीट पंप फर्श ताप के साथ सही तरीके से काम नहीं कर रहा है65
21.06.2022मौजूदा संपत्ति की हीटिंग नवीनीकरण - कंडेनसिंग बॉयलर/एयर-वाटर हीट पंप/डीएचडब्ल्यू हीट पंप25
23.09.2022सैनेटरी रोहबाउबेखुंग: हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?46

Oben