नवीन निर्माण में एयर-वाटर हीट पंप का माप निर्धारण

  • Erstellt am 06/08/2020 11:45:28

Tolentino

17/11/2020 07:57:41
  • #1
हाँ, Fachplaner ने अब तक जवाब दे दिया है। बड़ा पाइप अधिक दक्षता के लिए बेहतर है। डिजाइन में कोई बदलाव नहीं होगा। कुल वॉल्यूम फ्लो को कम करने के लिए, उसने स्प्रेड को 5K तक बढ़ाना पड़ा। प्रवाह दर तब 33.5 होगी। यह बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन -12.4°C, हम बर्लिन में भी बहुत समय से नहीं देखे हैं...
 

OWLer

18/11/2020 20:12:04
  • #2
मेरे लिए अब अंततः 75 की वार्मपंप ही होगी। हीटिंग विशेषज्ञ ने मेरी हीटिंग लोड कैलकुलेशन के साथ फिर से Vaillant की चीज़ें एकत्रित कर के ऑफर भी दी। "अफसोस" यह भी उन्होंने बताया कि Vaillant ने उन्हें मेरे निर्माण के लिए 55 की वार्मपंप भी अप्रूव कर दी है। लेकिन वह BAFA की सालाना कार्य संख्या को पूरा नहीं करती। वे मुझे BAFA के लिए ऐसे कोई मानक भी प्रमाणित नहीं करेंगे, जिस पर फर्श हीटिंग आधारित नहीं है - मर्मपत्र के बिंदु 55 के अंतर्गत "वापसी" की चाबी।

Daikin Altherma 3 R वार्मपंप और ZEWO वेंटिलेशन के साथ रोटेशनल वार्म एक्सचेंजर का Vaillant पैकेज के लिए अतिरिक्त कीमत लगभग 7 हजार यूरो के आसपास होगी और छोटी वार्मपंप के लिए खास तौर पर कम नहीं होगी। यहां BAFA की सब्सिडी वार्मपंप के इष्टतम स्तर को अधिक ही कवर कर लेती है।

इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं >15 साल तक अपेक्षाकृत किफायती जीवन जी सकूंगा। योजना यह है कि सर्वश्रेष्ठ थर्मल संरेखण के बाद आदर्श प्रतिस्थापन किया जाए।

धन्यवाद उन सभी को जिन्होंने मेरी मदद की! मैं अवश्य प्रतिक्रिया दूंगा कि व्यवहार में यह कैसे दिखता है। :)
 

Schimi1791

04/12/2020 14:54:21
  • #3


यहाँ सब कुछ पढ़े बिना/चाहे बिना, एक सवाल: हमारे यहाँ जल्द ही हीटिंग की मॉडर्नाइजेशन होने वाली है (अभी तेल का उपयोग हो रहा है)। Arotherm ने मेरी रुचि खींची है, खासकर 4.5 के वार्षिक कार्यांक के कारण। हमारे पास फर्श तापाधान (फुटबोडेनहीजुंग) और दो हीटर हैं। क्या इस मॉडल के साथ पहले से कोई अनुभव है? क्या यह मॉडल ठंडे इलाकों के लिए भी उपयुक्त है जहाँ लंबे समय तक ठंड रहती है?
 

Schimi1791

04/12/2020 15:08:25
  • #4

हमें सलाह दी गई थी कि शावर के नीचे फर्श ताप व्यवस्था न लगाएं, क्योंकि इससे पाइप सूख सकते हैं और बुरी बदबू आ सकती है।
 

T_im_Norden

04/12/2020 15:11:42
  • #5
अजीब दलील है, अगर फुटफ्लोर हीटिंग के पाइप सूख जाते तो यह बिना सीधे बिछाए भी होता। शॉवर के नीचे का एस्टरिच भी पाइप बिछाए बिना गर्म हो जाता है।
 

Mycraft

04/12/2020 15:11:54
  • #6
बकवास है, अगर आप अधिक या कम नियमित रूप से नहाते हैं तो वहां कुछ सूखता नहीं है। लेकिन यह एक बहुत बड़ा अंतर है कि आप ठंडी या गर्म टाइल्स पर चढ़ते हैं जब आप शावर में जाते हैं।

तो मैं निश्चित रूप से पाइपों को शावर में बिछवाता।

इस मामले में हीटिंग टेक्नीशियन का जोर "कन सकते हैं" पर है, लेकिन ऐसा होना जरूरी नहीं है।
 

समान विषय
15.06.2016बाटा: नवीकरणीय ऊर्जा हीट पंप परीक्षण प्रमाणपत्र के साथ32
07.10.2016BAFA अनुदान सुझाव38
23.09.2017बाफ़ा इनोवेशन फंडिंग हीट पंप के लिए शायद बहुत देर हो गई - अब क्या?15
30.09.2018नई बिल्डिंग में BAFA एयर-वॉटर हीट पंप वित्तपोषण - यह कैसे काम करता है?30
12.04.2019BAFA नवाचार प्रोत्साहन एयर हीट पंप43
15.02.2020KFW55 फंडिंग + BAFA फंडिंग57
20.01.2020नई BAFA वित्त पोषण - सौर तापीय के साथ एयर-टू-वाटर हीट पंप39
24.01.2020वित्त पोषण के लिए वार्षिक कार्य संख्या की गणना (पैरामीटर और गणना उपकरण)29
01.12.2020हीट पंप के लिए पात्र लागत134
24.05.2020हीट पंप और BAFA - क्या सही है और क्या नहीं?24
13.09.2020BAFA सहायता हीट पंप (वायु-जल हीट पंप) के लिए जब बिल्डर के साथ निर्माण हो रहा हो25
14.02.2024Bafa द्वारा वॉर्म पंप के लिए वित्त पोषण 31.12.2020 से बंद कर दिया जाएगा।508
08.05.2021नवीन निर्माण - फर्श हीटिंग असमान गर्म (Vaillant aurocompact)12
11.08.2023खरीद सलाह, हीट पंप तुलना: दाइकिन या वायलेट?19