alpha innotec Wärmepumpe; Warmwasser Betriebszeit

4,50 Stern(e) 4 Votes
J

just2enjoy

Bei unserer Wärmepumpe ist die SOLL-Temperatur für Warmwasser auf 50 Grad eingestellt; Betriebszeit von 09:00 bis 18:00
Heute Morgen war die IST-Temperatur 39 Grad
Von 09:00 bis 10:30 hatte die Wärmepumpe folgenden Status angezeigt: "Verdichter heizt auf"; um 10:30 ist sie dann angesprungen und hat das Wasser erwärmt. Die SOLL-Temperatur wurde dann um ca. 11:00 erreicht
Meine Frage: Ist meine Erwartung falsch, dass bei der obigen Einstellung die Soll-Temperatur bereits um 09:00 erreicht wird?
 
G

guckuck2

Um 9 Uhr definitiv nicht, wenn die Anlage erst um 9 Uhr anspringen darf. Was ein vorheizen des Verdichters bedeuten soll, weiß ich mangels Produktkenntnis allerdings nicht.

Was steht in der Anleitung?
 
J

just2enjoy

Um 9 Uhr definitiv nicht, wenn die Anlage erst um 9 Uhr anspringen darf. Was ein vorheizen des Verdichters bedeuten soll, weiß ich mangels Produktkenntnis allerdings nicht.

Was steht in der Anleitung?
In der Anleitung habe ich dazu nichts gefunden.

Bei unserer alten Gasheizung, war das Warmwasser innerhalb der Betriebszeit auf der gewünschten Temperatur, d.h. das Aufheizen hat bereits vor der eingestellten Betriebszeit stattgefunden.
 
Zuletzt aktualisiert 26.10.2025
Im Forum Nibe Wärmetechnik gibt es 19 Themen mit insgesamt 316 Beiträgen


Ähnliche Themen zu alpha innotec Wärmepumpe; Warmwasser Betriebszeit
Nr.ErgebnisBeiträge
1Warmwasser nur mit Wärmepumpe? - Seite 210
2Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
3Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) - Seite 222
4Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 67491
5Neubau - Energieverbrauch der Wärmepumpe / El. Zuheizer - Seite 319
6Eine Zirkulationspumpe für Warmwasser. Ja oder Nein? - Seite 641
7LW Wärmepumpe Alpha Innotec LWDV mit 12KW? - Seite 326
8Luft-Wasser-Wärmepumpe mit wasserführendem Kaminofen kombinieren - Seite 657
9Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau - Seite 31311
10Tecalor THZ 504 Luft-Wasser-Wärmepumpe keine 2 Monate in Betrieb und dauernd defekt - Seite 550
11Roth Wärmepumpe Einfamilienhaus Einstellung / Optimierung 23
12Luft-Wasser-Wärmepumpe - Pufferspeicher Ja oder Nein? - Seite 428
13Empfehlung Luftwasser-Wärmepumpe vs. lokales Nahwärmenetz KFW40 Neubau 33
14Luft-Wasser-Wärmepumpe - Nest-Thermostat - Seite 277
15Luft-Luft-Wärmepumpe Erfahrungen? - Seite 645
16Richtige Temperatur Warmwasserspeicher 300 Liter? - Seite 217
17Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen - Seite 215
18Es dauert lange, bis Warmwasser kommt - Seite 427
19Feedback zu Wärmepumpe / Angebot gewünscht ! - Seite 446
20Luft-luftwärmepumpe vs Luft-Wasser-Wärmepumpe vs Ringgrabenkollektor - Unterschiede - Seite 550

Oben