Égalisation de potentiel ? Prise de terre annulaire ou prise de terre fondation...

  • Erstellt am 23.09.2014 22:16:31

Dipol

01.02.2016 18:17:50
  • #1



La taille de la maille a été modifiée immédiatement après l'indication de correction à une taille conforme à la norme de 20 x 20 mètres.
 

roger26

24.04.2016 16:49:20
  • #2
Bonjour à tous, j’ai plusieurs questions sur le sujet de la mise à la terre/l’égalité de potentiel.

Nous construisons actuellement notre maison individuelle et je suis responsable moi-même de l’électricité et de l’égalité de potentiel. J’ai déjà posé la mise à la terre sous la dalle de sol et la dalle doit encore être coulée cette semaine.
Voici quelques données principales concernant le sous-sol : le sous-sol sera étanchéifié avec 3 couches de revêtement bitumineux armé, donc [Schwarze Wanne], et la dalle de sol est [WU].
Les murs du sous-sol seront des éléments préfabriqués en béton en construction sandwich et seront coulés sur place.
Comment et où puis-je relier au mieux la mise à la terre à l’égalité de potentiel ? Je souhaite relier les quatre coins de la maison pour plus de sécurité au cas où un paratonnerre serait installé plus tard.
Nous ne voulons cependant pas avoir une patte de connexion visible de la mise à la terre à chaque coin du bâtiment, car c’est un sous-sol habitable.

Mon idée est : des points fixes de mise à la terre dans la dalle de sol et relier l’égalité de potentiel à la mise à la terre à cet endroit.
Je pensais faire quelque chose dans les murs sandwich, mais cela me paraît trop compliqué et délicat.
Quelqu’un peut-il me dire si la mise en place des points fixes de mise à la terre latéralement dans la dalle de sol est correcte, ou si quelqu’un a une autre idée ?
 

Mycraft

24.04.2016 18:45:42
  • #3
Pourquoi ne fais-tu pas comme d'habitude un drapeau de terre dans la buanderie et c'est tout ?
 

roger26

24.04.2016 18:51:06
  • #4
Oui, je vais en faire une dans la buanderie. Mais elle doit être reliée par un anneau d’égalisation de potentiel car j’ai une dalle WU. L’égalisation de potentiel dans la dalle grâce au WU n’est pas en contact avec la terre, c’est-à-dire qu’il n’y a pas de vraie connexion à la terre, il faut poser un deuxième anneau fermé à l’extérieur de la dalle. Je n’ai simplement pas de concept cohérent pour connecter les deux à part par des points d’ancrage de terre dans la dalle.
 

Dipol

24.04.2016 18:58:18
  • #5

Bien que la norme DIN 18014 soit souvent violée, son texte est clair : pour les constructions neuves, l'installation des systèmes de mise à la terre ainsi que la documentation de mesure prescrite selon NAV § 13 sont réservées à des professionnels de l'électricité titulaires d'une concession VNB.

Être électricien une fois, électricien toujours est depuis longtemps révolu. Le besoin évident en questions montre l'absence de qualification minimale requise et, en outre, probablement aussi l'absence de l'équipement de mesure pour contrôler les résistances de mise à la terre et de contact.

La norme DIN 18014 pour la prise de terre des fondations / prise de terre annulaire et la série des normes de protection contre la foudre DIN EN 62305 (VDE 0185-305) définissent des exigences minimales et n’offrent aucun bonus pour des considérations esthétiques :

    [*]Prise de terre annulaire en acier inoxydable, numéro de matériau 1.4571 ou équivalent (V4A), l’acier galvanisé/trempé n’est plus autorisé depuis 2007
    [*]Maillage de la prise de terre annulaire max. 20 x 20 m, avec système de protection contre la foudre max. 10 x 10 m
    [*]En cas d’isolation périphérique complète ou de cuves fermées, en plus de la prise de terre annulaire, un conducteur d’équipotentialité en fil rond de 10 mm ou en bande d’acier 30 x 3,5 mm, galvanisée ou noire, avec une couverture béton minimale de 5 cm doit être posé comme une prise de terre de fondation et vissé ou soudé tous les 2 m à l’armature
    [*]La prise de terre annulaire doit être connectée à chaque plaque de connexion ou au minimum tous les 20 m de périmètre du bâtiment avec ce conducteur d’équipotentialité
    [*]Les plaques de connexion pour une installation de protection contre la foudre ou comme connexion de mise à la terre pour les antennes de toit ou installations photovoltaïques peuvent aussi être intégrées dans les murs en béton du sous-sol de manière esthétique
    [*]Avec une installation de protection contre la foudre ou une antenne de toit soumise à obligation de mise à la terre, les connexions et éventuellement la barre de terre principale doivent être certifiées résistantes aux courants de foudre selon la norme d’essai
    [*]À partir de 3 conducteurs de descente, un certificat de classe N = 50 kA suffit, pour les connexions des conducteurs de mise à la terre (y compris la barre de terre principale) pour une antenne de toit à obligation de mise à la terre, la classe H = 100 kA est requise
    [*]Tous les travaux sur les installations de protection contre la foudre sont réservés à des spécialistes de la protection contre la foudre certifiés VDE ou VdB

Les conducteurs de mise à la terre des antennes ne sont pas moins dangereux que les conducteurs de descente d’installations de protection contre la foudre et doivent être posés autant que possible à l’extérieur, et non à l’intérieur, comme conducteurs de foudre afin d’éviter des approches dangereuses.
 

Dipol

24.04.2016 18:59:29
  • #6


Ce n’est pas aussi simple selon DIN 18014 ni IEC 62305.
 

Sujets similaires
26.10.2012Isolation périmétrique extérieure dalle de sol, risque de moisissure au sous-sol11
24.10.2015Construit sans sous-sol et regretté ?77
30.03.2016L'enveloppe thermique de la maison14
02.06.2016Multiprise satellite au grenier ou au sous-sol ?22
28.06.2017Coûts du sous-sol - La dalle de sol est-elle déduite ?17
15.03.2018Quand une pente est-elle une pente ? Sous-sol vs. dalle19
08.10.2017Parafoudre, où est-il préférable de le placer ?10
14.03.2018Pente légère, construire avec un sous-sol ou une dalle au sol ?16
03.03.2018Différence de prix entre la dalle de sol et le sous-sol. Peut-on l'estimer ?32
04.07.2019Conducteur de terre fondation (jupe de gel) mal exécuté15
26.01.2019Mise à la terre correcte dans le béton à fibres d'acier et la cuve noire11
14.10.2019Humidité dans la cave sur la dalle de sol et les murs25
22.07.2019Coffrage de fondation en briques Poroton39
18.07.2019L'isolation sous la dalle doit-elle atteindre le coffrage ?14
28.10.2019Dalle de fondation - armature visible sur le côté15
20.02.2020Que fait l'électricien pendant la phase de gros œuvre ?19
06.05.2020Comment intégrer efficacement la buanderie dans le sous-sol à l'enveloppe thermique ?15
11.01.2021Cave ou dalle ? - Estimation des coûts24
22.09.2022Sous-sol sans revêtement de sol supplémentaire / nettoyage de la dalle de sol34
03.03.2024Cave ou dalle de sol : laquelle est la plus judicieuse en fonction de la situation du terrain ?55

Oben