Mise à la terre correcte dans le béton à fibres d'acier et la cuve noire

  • Erstellt am 03.01.2019 12:39:41

Knöpfchen

04.01.2019 08:44:08
  • #1
Si la mise à la terre dans la dalle de fondation se trouve SOUS l’étanchéité dans le sol naturel (également sous l’étanchéité bitumineuse et la couche de propreté), c’est correct pour l’instant. Si cela a été documenté, des photos doivent également avoir été prises. Fais-toi remettre toute cette documentation. Montre-la à ton autre électricien. La résistance de terre peut être démontrée par mesure, doit être faite, cela en fait aussi partie. Une mise à la terre ajoutée ultérieurement, si nécessaire, ne peut ÊTRE réalisée que par l’électricien. Les documents appartiennent à la maison, donc à tes mains.
 

Lumpi_LE

04.01.2019 08:46:21
  • #2
La protection contre la foudre n'est pas nécessaire, ni pour la maison ni pour le photovoltaïque.
Sauf :
(1) le photovoltaïque a plus de 30 kWp, alors c'est recommandé
(2) votre maison se trouve sur une élévation, est clairement plus haute que les autres constructions, il n'y a pas d'arbres et les autres maisons n'ont pas non plus de protection contre la foudre
 

Knöpfchen

04.01.2019 10:33:21
  • #3
Savoir si la protection contre la foudre est utile peut être déterminé par une analyse des risques.
Pour cela, il existe des spécialistes en protection contre la foudre.
 

Dipol

25.01.2019 22:22:38
  • #4

Il s’agit alors d’un conducteur de boucle qui doit, depuis l’abrogation de la DIN 18014:2007-09, être en acier inoxydable anticorrosion, numéro de matériau 1.4571 (V4A), rond d’au moins 10 mm ou plat de 30 mm x 3,5 mm.

De plus, dans le ferraillage des fondations/dalles de béton non directement mises à la terre, un conducteur d’égalisation potentielle fonctionnel DOIT être posé COMME un conducteur de fondation et relié tous les 2 m au ferraillage ainsi qu’à chaque patte de connexion ou tous les 20 m maximum de périmètre du bâtiment avec le conducteur de boucle. La maille maximale pour les deux systèmes est de 20 x 20 mètres.

La mesure de la résistance de dispersion dans le sol est utile, mais depuis les premières directives VDEW pour l’encastrement des conducteurs de fondation dans les fondations de bâtiments de 1964, pour les prédécesseurs abrogés de la DIN 18014, ce n’est curieusement PAS une obligation. Même avec un système de paratonnerre, les précédentes valeurs obligatoires de > 10 Ohms ne sont aujourd’hui plus qu’une valeur recommandée.

Avec ou sans système de paratonnerre, la mesure des résistances de continuité est toutefois obligatoire. La valeur a été modifiée de ≤ 1 Ohm à actuellement ≤ 0,2 Ohm.

Les installations de paratonnerre sont légalement exigées seulement pour certains bâtiments, mais peuvent être nécessaires après une analyse de risque complexe conformément à la norme IEC 62305-2. Celle-ci est pratiquement réalisable uniquement avec un support logiciel utilisant la DEHN-Toolbox, que seules quelques entreprises de couverture, souvent actives dans le domaine de la protection contre la foudre, possèdent et maîtrisent.

Pour les installations photovoltaïques, un système de paratonnerre peut être exigé au niveau assurantiel dès ≥ 10 kW et non pas seulement à 30 kW si les directives non contraignantes VdS font partie du contrat.

Avec un système de paratonnerre, une maille plus serrée de maximum 10 m x 10 m est exigée pour le conducteur de boucle, et les connecteurs doivent être certifiés pour supporter des courants de foudre selon la norme IEC 62561-1. Les modules photovoltaïques sont isolés de manière protectrice, c’est pourquoi, contrairement à des affirmations fréquentes, sans système de paratonnerre, une mise à la terre des structures n’est pas non plus requise normativement.
 

Knöpfchen

26.01.2019 21:05:12
  • #5
Jusqu'à présent, lors du E—Chek, la résistance de propagation dans le sol devait être mesurée et notée.
Alors ça, c’est sûrement du passé aussi.
L’essentiel est que le machin dépasse quelque part et c’est bon.
Ce serait un bon pas en arrière,
 

Dipol

26.01.2019 23:46:51
  • #6

C’est justement la pratique normativement incorrecte habituelle :

    [*]Les systèmes de mise à la terre sont majoritairement POSÉS NON PAS par des électriciens agréés comme prescrit dans la DIN 18014:2007-09, mais toujours par les maçons.

    [*]La majorité des électriciens, qui souvent ne connaît ni cette norme remplacée ni l’édition actuelle, se contente d’un coup d’œil à un acier dépassant du sol pour déclarer, sans scrupule, lors de l’inscription au compteur des installations de terre jamais vues auparavant et d’efficacité douteuse conformes à la norme.
    [*]Celui qui est surpris en train d’exercer cette pratique mensongère en tant qu’électricien déclare que la DIN 18014, souvent jamais lue, est déconnectée de la pratique.

Les rares excentriques EFK qui présentent encore un abonnement de sélection VDE contractuel et qui connaissent réellement la norme sont troublés par la prise de position de la bvs. Aucun de ces experts ne s’est exprimé lors des consultations dans le portail de projet.
 

Sujets similaires
25.04.2016Égalisation de potentiel ? Prise de terre annulaire ou prise de terre fondation...28
26.04.201616.03.16 : Début du montage photovoltaïque60
30.03.2016L'enveloppe thermique de la maison14
24.05.2024Planification des tubes vides pour l'installation satellite et le système photovoltaïque14
08.10.2017Parafoudre, où est-il préférable de le placer ?10
04.07.2019Conducteur de terre fondation (jupe de gel) mal exécuté15
17.11.2019Système satellite - guide d'achat et installation41
28.10.2019Dalle de fondation - armature visible sur le côté15
09.01.2020Quel conduit vide pour le photovoltaïque13
20.02.2020Que fait l'électricien pendant la phase de gros œuvre ?19
23.04.2023La préparation pour le photovoltaïque dans les nouvelles constructions est-elle judicieuse ?81
21.06.2022La mise à la terre SAT est-elle possible via un câble 7x2,5 mm² ?12
03.09.2022Offre de système photovoltaïque pour notre maison individuelle162
19.06.2022Évaluation de l'offre de système photovoltaïque33
06.07.2022Comment les fournisseurs de systèmes photovoltaïques recherchent-ils une nouvelle construction ?24
15.04.2023Photovoltaïque à tout prix - situation actuelle et offres169
28.04.2024Nécessité de protection contre la foudre dans les nouvelles constructions ?11
30.07.2024Maison mitoyenne d'angle de 1915, installation photovoltaïque ?34
27.09.2024Offre pour système photovoltaïque incluant stockage - Stockage oui/non ?44
02.10.2024Photovoltaïque - Position sur le toit et seulement un compteur ?10

Oben