Lorsque la mise à la terre dans la dalle de béton se trouve SOUS l’étanchéité dans le sol naturel (également sous l’étanchéité bitumineuse et la couche de propreté), c’est pour le moment correct.
Il s’agit alors d’un conducteur de boucle qui doit, depuis l’abrogation de la DIN 18014:2007-09, être en acier inoxydable anticorrosion, numéro de matériau 1.4571 (V4A), rond d’au moins 10 mm ou plat de 30 mm x 3,5 mm.
De plus, dans le ferraillage des fondations/dalles de béton non directement mises à la terre, un conducteur d’égalisation potentielle fonctionnel DOIT être posé COMME un conducteur de fondation et relié tous les 2 m au ferraillage ainsi qu’à chaque patte de connexion ou tous les 20 m maximum de périmètre du bâtiment avec le conducteur de boucle. La maille maximale pour les deux systèmes est de 20 x 20 mètres.
La résistance de terre peut être prouvée par une mesure, faire réaliser, cela fait aussi partie du processus.
La mesure de la résistance de dispersion dans le sol est utile, mais depuis les premières
directives VDEW pour l’encastrement des conducteurs de fondation dans les fondations de bâtiments de 1964, pour les prédécesseurs abrogés de la DIN 18014, ce n’est curieusement
PAS une obligation. Même avec un système de paratonnerre, les précédentes valeurs obligatoires de > 10 Ohms ne sont aujourd’hui plus qu’une valeur recommandée.
Avec ou sans système de paratonnerre, la mesure des résistances de continuité est toutefois obligatoire. La valeur a été modifiée de ≤ 1 Ohm à actuellement ≤ 0,2 Ohm.
Les installations de paratonnerre sont légalement exigées seulement pour certains bâtiments, mais peuvent être nécessaires après une analyse de risque complexe conformément à la norme IEC 62305-2. Celle-ci est pratiquement réalisable uniquement avec un support logiciel utilisant la DEHN-Toolbox, que seules quelques entreprises de couverture, souvent actives dans le domaine de la protection contre la foudre, possèdent et maîtrisent.
Pour les installations photovoltaïques, un système de paratonnerre peut être exigé au niveau assurantiel dès ≥ 10 kW et non pas seulement à 30 kW si les directives non contraignantes VdS font partie du contrat.
Avec un système de paratonnerre, une maille plus serrée de maximum 10 m x 10 m est exigée pour le conducteur de boucle, et les connecteurs doivent être certifiés pour supporter des courants de foudre selon la norme IEC 62561-1. Les modules photovoltaïques sont isolés de manière protectrice, c’est pourquoi, contrairement à des affirmations fréquentes, sans système de paratonnerre, une mise à la terre des structures n’est pas non plus requise normativement.