Et à quelle fréquence cela est-il fait ou où est-il indiqué que cela est exigé par la loi ? Ou s'agit-il simplement d'une recommandation "typique" de la DIN ?
Les normes DIN et VDE sont des recommandations d'associations privées qui représentent cependant les règles reconnues de la technique. Chaque entrepreneur est tenu, sans exclusion contractuelle spécifique selon la VOB et le Code de la construction, de réaliser un ouvrage selon les règles reconnues de la technique, parfois même selon l'état de la technique.
Une compensation complète du potentiel de protection est exigée pour tous les bâtiments, une mise à la terre par fondation/boucle selon la DIN 18014 pour tous les bâtiments neufs. Voir TAB, loi sur l'économie de l'énergie et § 319 StGB mise en danger de la construction.
Chez nous, le maître électricien a pu intervenir "ad hoc" avec exactement la documentation photo mentionnée et le protocole de mesure, sinon l’entreprise de distribution d’électricité serait repartie sans avoir posé le compteur.
Que le gestionnaire de réseau veuille voir la documentation de mesure de l'installation de mise à la terre est l'exception à la pratique quotidienne non conforme à la norme.
La plupart du temps, les gestionnaires de réseau se fient aux yeux de lynx des électriciens allemands, qui confirment la conformité normative des installations de mise à la terre, généralement sans les examiner,
après le bétonnage lors de la déclaration du compteur.