Dipol
17.07.2019 23:10:07
- #1
Que l’installation de la bande d’acier y compris la patte de raccordement soit conforme à la norme ou non, je laisse expliquer en premier ce qui a été mal exécuté.
Cela était sans doute trop demander et dans le cas où il n’a pas encore été bétonné, je fournis à court terme des bavardages normatifs (citation exacte ) ou des inepties (citation exacte ) :
[*] Le fil rond ou la bande d’acier pour la mise à la terre de la fondation doit être posé en anneau fermé dans la zone des murs périphériques et non en diagonale à travers l’armature.
[*] Le fil rond ou la bande d’acier pour le conducteur d’égalisation potentielle fonctionnelle dans les dalles de sol non mises à la terre doit être posé de manière similaire le long des murs périphériques.
[*] Selon la DIN 18014, les fils ronds/bandes d’acier doivent être vissés à l’armature tous les 2 m, selon la série de normes de protection contre la foudre ici non applicable, cela ne serait exigé qu’à tous les 5 m, ce qui, d’après les photos, n’est pas non plus respecté.
[*] Dans les constructions neuves, les pattes de raccordement galvanisées à chaud sur les prises de terre des fondations sont expressément interdites selon 6.3 Matériaux pour les composants de raccordement, les normes de protection contre la foudre exigent depuis toujours pour la bande d’acier galvanisée à chaud comme protection contre la corrosion au moins une isolation à la sortie. En tant que chef de chantier spécialisé, j’aurais accepté un conducteur rond en St/tZn avec une gaine en plastique.
[*] Selon la DIN 18014, une documentation de mesure est exigée à la fois pour la protection contre le gel et pour la dalle de sol.
[*] La conformité normative de la protection contre le gel ne peut pas être évaluée faute d’images, aucune connexion à l’armature de la dalle de sol n’a été reconnue.
[*] Il n’est pas possible de déduire à partir des images si au moins la dalle de sol est mise à la terre et si un anneau de terre n’est pas nécessaire.
Si j’ai encore une fois contrarié un des utilisateurs lisant avec une formulation trop académique ou trop technique ou peut-être également avec des références normatives, je demande par avance indulgence en tant que spécialiste VDE de la protection contre la foudre, féru de normes.