SirSydom
30.03.2016 09:13:04
- #1
Ah oui - et sous la BP équipé d'une prise de terre de fondation, comme cela est normalement prescrit uniquement pour des étanchéités particulières - communément à partir de la cuve blanche.
Ce n'est pas tout à fait exact.
Il est vrai que pour une cuve blanche, un conducteur annulaire séparé est obligatoire. Cependant, celui-ci ne remplace pas non plus l'égalisation de potentiel DANS la dalle de fondation.
Un conducteur annulaire séparé est également nécessaire lorsque l'on doit s'attendre à une "résistance de contact à la terre augmentée".
Un conducteur annulaire n'est jamais posé correctement SOUS la dalle de fondation, car cet endroit est sec.
Un conducteur annulaire est régulièrement nécessaire, car presque aucune dalle de fondation ne peut se passer d'un plancher drainant à couche de gravier coupe-capillarité avec une couche de propreté, et souvent il y a une isolation sous la dalle de fondation.
Attention : dans le domaine de la mise à la terre, beaucoup de maladresses persistent. Une telle prise de terre ne peut être réalisée que par un professionnel électricien – ce qui est régulièrement ignoré par les travaux de gros œuvre.
Il existe également des obligations de documentation, par exemple des plans et la documentation photographique de toutes les connexions, raccords, etc.
Voici quelques extraits de la norme DIN18014
3.4
Prise de terre de fondation
partie conductrice incorporée en anneau fermé dans le béton d'une fondation de bâtiment
3.5
Conducteur annulaire
partie conductrice incorporée en anneau fermé dans le sol en dehors d'une fondation de bâtiment
Remarque 1 sur le terme : Le conducteur annulaire est désigné dans la norme DIN VDE 0100-540 (VDE 0100-540) comme « prise de terre de fondation, posée dans le sol ».
[...]
Selon cette norme, on appelle prise de terre de fondation un conducteur incorporé dans le béton. Si une fondation en béton est réalisée pour des raisons techniques avec une résistance de contact à la terre élevée, la prise de terre de fondation doit être posée dans le sol, on l'appelle alors conducteur annulaire.
[...]
Si un conducteur annulaire est installé en dehors des fondations de bâtiment, un conducteur supplémentaire d'égalisation fonctionnelle pour le contrôle du potentiel à l'intérieur des fondations est nécessaire.
[...]
5.3 Conducteur annulaire
Le conducteur annulaire doit être posé en contact direct avec le sol en dehors des fondations.
Pour obtenir une résistance constante et faible de dispersion dans le sol, le conducteur annulaire doit être posé en zone humide et hors gel en dehors de la fondation, en contact avec le sol.
REMARQUE Cela doit notamment être pris en compte pour de grandes avancées de toit.
Exemples de montage :
latéralement dans la fouille de fondation, éventuellement sous une couche de drainage (voir figure 5a), ou
sous la fondation dans la zone des murs extérieurs (voir figure 5b) ou
en dehors d'une jupe antigel (voir figure 5c).
[...]
5.7 Fondations avec résistance de contact à la terre élevée
5.7.1 Généralités
Si la conductivité nécessaire du conducteur dans la fondation n'est pas assurée, par exemple à cause de l'utilisation de :
béton étanche à l'eau selon DIN EN 206 et DIN 1045-2 (cuve blanche), voir figure 9 ;
étanchéités bitumineuses (cuve noire) par exemple bandes bitumineuses, revêtement épais modifié plastique (KMB), voir figure 10 ;
membranes plastiques très résistantes aux chocs ;
isolation thermique (isolation de périmètre) sous la face inférieure et sur les parois latérales des fondations, voir figure 11 ;
couches de sol supplémentaires coupe-capillarité, faiblement conductrices, par exemple en matériaux recyclés,
alors un conducteur annulaire doit être installé.