¿Igualación de potencial? Tierra de anillo o tierra de fundación...

  • Erstellt am 23.09.2014 22:16:31

Dipol

01.02.2016 18:17:50
  • #1


El tamaño de la malla se cambió inmediatamente a 20 x 20 metros conforme a la norma después de la indicación de corrección.
 

roger26

24.04.2016 16:49:20
  • #2
Hola a todos, tengo algunas preguntas sobre el tema de puesta a tierra/equipotencialidad.

Estamos construyendo nuestra casa propia y yo soy responsable de la electricidad y la equipotencialidad. Ya he colocado la puesta a tierra bajo la losa del suelo y la losa deberá ser vertida esta semana.
Ahora algunos datos sobre el sótano: el sótano se impermeabilizará con 3 capas de recubrimiento de lámina con tejido, es decir, [Schwarze Wanne], y la losa del suelo es WU.
Las paredes del sótano serán prefabricadas en hormigón con construcción tipo sándwich y se verterán en el lugar.
¿Cómo y dónde conecto la puesta a tierra con la equipotencialidad de la mejor manera? Quiero conectar en las 4 esquinas de la casa como seguridad para el futuro, en caso de que se instale protección contra rayos.
Pero no queremos tener una barra de conexión visible de la puesta a tierra en cada esquina del edificio, ya que es un sótano habitable.

Mi idea es: puntos fijos de puesta a tierra en la losa del suelo y allí conectar la equipotencialidad con la puesta a tierra.
Estaba pensando en hacer algo en las paredes tipo sándwich, pero creo que sería muy complicado y tedioso.
¿Alguien puede decirme si está bien colocar los puntos fijos de puesta a tierra en el lateral de la losa del suelo o alguien tiene otra idea?
 

Mycraft

24.04.2016 18:45:42
  • #3
¿Por qué no haces como de costumbre una bandera de puesta a tierra en el cuarto de servicios y eso es todo?
 

roger26

24.04.2016 18:51:06
  • #4
Sí, ahí haré una en el cuarto de servicios domésticos. Pero debe conectarse en anillo con el equipotencial, ya que tengo una losa de sótano impermeable (WU). El equipotencial en la losa debido a la WU no está en contacto con tierra, es decir, no tiene una conexión real a tierra, por lo que debe colocarse un segundo anillo cerrado fuera de la losa. Solo que no tengo un concepto claro para conectar ambos, excepto a través de puntos de referencia de tierra en la losa.
 

Dipol

24.04.2016 18:58:18
  • #5

Aunque a menudo se infringe la DIN 18014, su redacción es clara: en construcciones nuevas, la instalación de los sistemas de puesta a tierra y la documentación de medición prescrita según NAV § 13 deben ser realizadas por electricistas especializados autorizados por un proveedor de red (VNB).

Ser electricista una vez ya no significa ser electricista para siempre. En este caso, claramente falta la cualificación mínima necesaria y, además, probablemente también el equipo de medición para medir las resistencias de puesta a tierra y de transición.

La DIN 18014 para puesta a tierra de cimentaciones/cintos y la serie de normas de protección contra rayos DIN EN 62305 (VDE 0185-305) establecen requisitos mínimos y no consideran aspectos estéticos:

    [*]Anillo de tierra de NIRO, número de material 1.4571 o equivalente (V4A), acero zincado o galvanizado en caliente no es permitido desde 2007
    [*]Malla del anillo de tierra máx. 20 x 20 m, con sistema de protección contra rayos máx. 10 x 10 m
    [*]En aislamiento perimetral completo o cubetas cerradas, además del anillo de tierra, se debe instalar un conductor de igualación de potencial de alambre redondo de 10 mm o cinta de acero zincado de 30 x 3,5 mm con una cobertura mínima de concreto de 5 cm como un electrodo de cimentación, y debe fijarse cada 2 m a la armadura mediante tornillos o soldaduras
    [*]El anillo de tierra debe estar conectado en cada placa de conexión o al menos cada 20 m de perímetro del edificio con este conductor de igualación de potencial
    [*]Las placas de conexión para un sistema de protección contra rayos o como conexiones a tierra para antenas de techo o instalaciones fotovoltaicas pueden ser colocadas de manera estéticamente compatible en paredes de sótano hormigonadas
    [*]Con sistema de protección contra rayos o antena de techo que requiera puesta a tierra, los conectores y, si corresponde, la barra principal de puesta a tierra deben estar certificados según la norma de prueba para soportar corrientes de rayo

    [*]A partir de 3 bajantes, es suficiente un certificado de clase N = 50 kA; para los conectores de conductores de puesta a tierra (incluida la barra principal) de antenas de techo que requieren puesta a tierra, se exige clase H = 100 kA

    [*]Todos los trabajos en sistemas de protección contra rayos deben ser realizados por técnicos especializados certificados por el VDE o VdB

Los conductores de puesta a tierra de antenas no son menos peligrosos que los bajantes de sistemas de protección contra rayos y, evitando proximidades peligrosas, deben instalarse preferentemente por el exterior y no como conductores de pararrayos internos.
 

Dipol

24.04.2016 18:59:29
  • #6


No es tan sencillo ni según la DIN 18014 ni según la IEC 62305.
 

Temas similares
26.10.2012Aislamiento perimetral exterior de la losa de piso, riesgo de moho en el sótano11
24.10.2015¿Construido sin sótano y te arrepientes?77
30.03.2016La envolvente térmica de la casa14
02.06.2016¿Conmutador múltiple Sat en el ático o en el sótano?22
28.06.2017Costos del sótano - ¿Se descuenta la losa del suelo?17
15.03.2018¿Cuándo es una pendiente una pendiente? Sótano vs. losa19
08.10.2017¿Ringerder, dónde es el mejor lugar para instalarlo?10
14.03.2018Pendiente ligera, ¿construir con sótano o losa de suelo?16
03.03.2018Diferencia de precio entre la losa de cimentación y el sótano. ¿Se puede estimar?32
04.07.2019Puesta a tierra de cimentación (falda anticongelante) mal ejecutada15
26.01.2019Puesta a tierra adecuada en concreto con fibras de acero y cisterna negra11
14.10.2019Humedad en el sótano en la losa del suelo y las paredes25
22.07.2019Encofrado de cimentación de ladrillos Poroton39
18.07.2019¿Debe el aislamiento bajo la losa del suelo llegar hasta el encofrado?14
28.10.2019Placa base - armadura visible desde el lateral15
20.02.2020¿Qué hace el electricista durante la fase de obra gruesa?19
06.05.2020¿Cómo se puede integrar de manera efectiva el cuarto de servicio en el sótano dentro del envolvente térmico?15
11.01.2021¿Sótano o losa? - Estimación de costos24
22.09.2022Sótano sin revestimiento de suelo adicional / limpieza de la losa del suelo34
03.03.2024¿Sótano o losa de cimentación: cuál es más adecuado para la situación del terreno?55

Oben