Appareil intégral Stibel Eltron LWZ 504 avec apport d'air central

  • Erstellt am 19.10.2014 20:20:41

guckuck2

15.11.2019 08:05:34
  • #1


Point de départ pour quoi ? Température de départ ?

Si tu régle cela ainsi et aucune pente en plus, je m’attendrais à une température de départ exactement à 20 degrés, à condition que d’autres réglages ne bloquent pas complètement le démarrage.
Y a-t-il eu une mise en service au point qu’il soit clair que l’installation prend déjà en compte la température extérieure ?
 

ares83

15.11.2019 19:31:32
  • #2

Je suis d'accord avec cela, et 20 degrés sont un peu trop peu pour ces températures Les valeurs sont complètement faussées.

Juste comme point de référence : nous travaillons avec la 504 avec un point de base de 2,0 et une pente de 0,30.
As-tu reçu le manuel ?
Voici notre courbe de chauffe :


C’est le résultat des réglages des 2 dernières années. Voyons si nous pouvons encore baisser un peu.
 

ares83

15.11.2019 19:36:58
  • #3

Sinon, le mode chauffage ne serait pas actif. Il se déclenche dès que le chauffage détecte une température extérieure en dessous de l'hystérésis du mode été. Le chauffage veut donc fondamentalement chauffer, mais il ne le fait que jusqu'à ce que la température du retour soit à 22 degrés, cela ne réchauffe pas une maison.
 

blackm88

15.11.2019 19:38:14
  • #4
Nous avons le même modèle.
Nos paramètres sont :
Point d’appui 2,0
Température ambiante HK1 et HK2 toujours 20 degrés
Pente 0,25
 

guckuck2

15.11.2019 19:43:35
  • #5


Je ne connais simplement pas la régulation. Par exemple, mon installation peut aussi être réglée sur une température constante (ou sur une régulation de la température ambiante), donc une valeur fixe.

Mais l’installation a un joli écran.
 

pagoni2020

13.11.2020 20:42:17
  • #6

Une question : tu l’utilises donc à la fois comme ventilation mécanique contrôlée ET comme chauffage d’air ?
Es-tu toujours satisfait ?
 

Sujets similaires
07.10.2016Quel chauffage est recommandé pour KfW 55 ?58
02.09.2013Quel chauffage pour maison préfabriquée : pompe à chaleur aérothermique, géothermie, solaire, photovoltaïque17
25.07.2014Règlement sur l'économie d'énergie sans chauffage10
30.04.2015KFW70 avec chauffage gaz-solaire65
21.01.2016Le chauffage est-il surdimensionné ?44
24.06.2016Question sur la détermination des besoins en chaleur et la température de départ11
25.10.2016Pente à l'entrée de la cour ?16
14.10.2017Expériences de la température d'avance de la pompe à chaleur ?13
08.08.2019La pente de l'entrée de garage est-elle trop raide ?10
16.10.2020Planification de l'allée pour une grande propriété en pente - pente de 25 %43
06.04.2021Construire sur un flanc avec une pente d'environ 30 pour cent41
12.10.2021Pente de l'allée / différence de hauteur20
07.03.2022Température d'avance de 40 degrés à 35 degrés "à ajuster" ou pas31
19.12.2022Difficultés du planificateur TGA, température d'alimentation du chauffage au sol + ventilation des eaux usées124
16.03.2023La réduction de la température d’alimentation du chauffage au sol est-elle plus complexe que prévu ?70
07.10.2023Comment planifier le chauffage avec une pompe à chaleur dans une construction neuve ?14
07.11.2023Créer une allée avec une pente de 25 % ?23

Oben