Appareil intégral Stibel Eltron LWZ 504 avec apport d'air central

  • Erstellt am 19.10.2014 20:20:41

DJCOON

19.10.2014 20:20:41
  • #1
Bonjour cher forum,
par une grande quantité de revues spécialisées commandées pour notre nouvelle construction au printemps 2015, je suis maintenant tombé sur la pompe à chaleur air-eau LWZ 504 de Stibel Eltron. Cet appareil offre Stibel selon ce qui suit :

"La compacte LWZ 504 offre tout le confort de logement digne d'une maison à basse consommation énergétique. L'énergie pour des températures ambiantes agréables et de l'eau chaude est tirée de l'air extérieur par l'installation. Pour que la chaleur reste dans la maison, la gestion moderne de la ventilation veille à cela. Elle récupère jusqu'à 90 % de la chaleur de l'air extrait. Une atmosphère agréable et saine ainsi qu'une haute efficacité peuvent ainsi être parfaitement combinées. La technique d'inverseur à régulation de puissance assure également une haute efficacité. Elle produit exactement la quantité de chaleur actuellement nécessaire. Même à des températures basses, des performances élevées peuvent ainsi être atteintes. Une pompe de circulation de chauffage à haute efficacité moderne et une excellente isolation du ballon d'eau chaude assurent une utilisation économique de l'énergie. Ceux qui souhaitent encore plus s'affranchir de la hausse des prix de l'énergie peuvent faire fonctionner la LWZ 504 avec de l'électricité photovoltaïque auto-produite grâce aux accessoires appropriés (ISG + SEE). Le grand écran matriciel intuitif garantit que la technique moderne dans un design primé soit facile à utiliser."

Les caractéristiques principales

    [*]Excellente pour les constructions neuves
    [*]Technique d'inverseur à économie d'énergie
    [*]Ventilation avec récupération de chaleur jusqu’à 90 %
    [*]Confort élevé d’eau chaude grâce au ballon bien isolé de 235 litres
    [*]Compatible avec installation solaire
    [*]Construction stable de l’enveloppe optimisée acoustiquement
    [*]Pompe de circulation de chauffage à haute efficacité intégrée

Je suis conscient que ce bel appareil a bien sûr son prix, cependant je demande l’aide ou des retours d’expérience aux professionnels parmi vous, propriétaires de pompes à chaleur air-eau ainsi qu’aux chauffagistes, avec ce genre d’appareils. Le mieux serait bien sûr que quelqu’un ait déjà exactement cette pompe dans sa cave :-)

Je vous remercie dès maintenant pour vos réponses.

Cordialement, Martin
 

Wastl

20.10.2014 07:50:58
  • #2
Nous avons le modèle précédent :
Positif : - Service client très bon
- Possibilité pour des amateurs avertis d'optimiser / d'adapter l'installation pour leur propre exploitation
- On peut effectuer soi-même des "entretien" -> l'appareil est conçu de manière conviviale pour le client
- Jusqu'à présent, chez nous, toujours assez d'eau chaude et plus que suffisamment de chaleur (il fait ce qu'il doit faire)
environ 3500 kWh d'électricité par an en moyenne (basé seulement sur 2 ans,... )
Négatif : - Sur notre modèle, l'évaporateur est un peu bruyant. À cause des conduits de ventilation, on entend ce bruit aussi dans les chambres à coucher (quand il y fait absolument silence).
 

DJCOON

20.10.2014 10:13:09
  • #3
Bonjour Wastl,

merci beaucoup pour ta contribution.

Pour ces appareils, c’est comme le nom l’indique, tout est intégré ?! C’est-à-dire chauffage, production d’eau chaude sanitaire et ventilation avec récupération de chaleur ?!

Nous allons utiliser l’unité pour une surface habitable de 180 m². Puis-je te demander pour quelle surface habitable vous utilisez cet appareil ?!

Cordialement et merci
 

DJCOON

20.10.2014 10:59:34
  • #4
Fin octobre, j'ai eu un rendez-vous avec un « Wärmepumpenfachmann » de Stibel et mon installateur de chauffage concernant des informations sur l'appareil, le calcul et finalement la soumission complète de l'offre. Je vous tiendrai volontiers informé. @ nat.k. Si nous prenons deux, nous aurons sûrement une réduction

Cordialement
 

Wastl

20.10.2014 11:25:37
  • #5

Nous avons 140 m² de surface habitable sur 3 étages. L'appareil lui-même est disponible avec différentes résistances de chauffage / niveaux de puissance.
Tout est intégré : oui. Mais grâce à la conception, on accède très facilement aux différents modules. C’est-à-dire : pour entretenir, par exemple, l’échangeur de chaleur, il faut dévisser 5 vis et on peut déjà retirer la cassette.
Je ne peux rapporter que du positif à propos de l’appareil, sauf ces bruits un peu forts. Nous aurions dû en tenir compte lors de la planification des conduits de ventilation.
 

DJCOON

20.10.2014 11:45:09
  • #6
@ Wastl, puis-je demander combien la [Komplettinstallation] a coûté environ à l'époque ?!
 

Sujets similaires
26.10.2013Maison individuelle en construction massive de 142 m², questions sur les plans / coûts de construction27
09.04.2015Sacrifier la cave pour 20 m² de surface habitable en plus ?15
03.04.2018Nouvelle construction KfW55 avec gaz, solaire et ventilation résidentielle contrôlée avec récupération de chaleur43
17.04.2017Plan d'étage ~138 m² surface habitable, deux étages complets villa urbaine60
04.07.2017Maison de 130 m² sur 1 étage et demi, rapport surface utile/surface habitable20
01.10.2018Coûts de construction par mètre carré d'espace habitable, expériences ?35
29.04.2019Surface habitable devient soudainement uniquement surface utile ?14
21.06.2019Surface habitable optimale maison jumelée Freiburg13
24.01.2020La surface de la cave est-elle plus chère que la surface habitable ?58
11.09.2019Maison individuelle style Bauhaus surface habitable 180m avec double garage53
17.05.2020Grenier non entièrement déclaré comme surface habitable - NRW19
01.07.2020Calcul pour une maison individuelle avec une surface habitable de 175 m², sous-sol et garage double79
11.11.2020Notre projet de vie : maison individuelle avec 800 m² de surface habitable85
22.08.2023Une terrasse couverte peut-elle être comptabilisée comme surface habitable ?51
23.01.2021Part d'héritage, terrain familial, agrandir la surface habitable25
11.01.2022Plan d'étage : Qu'est-ce que la surface habitable / la surface utile ?10
20.02.2022Coûts de construction par mètre carré de surface habitable en Haute-Bavière (Munich)17
21.04.2022Sous-sol habitable contre plus d'espace habitable au rez-de-chaussée64
04.09.2022Plan de maison individuelle, 230 m² surface habitable, pente est, style Bauhaus75
10.03.2025Plan d'aménagement - Est-il possible d'agrandir la surface habitable ?112

Oben