हीट पंप जल वहन करने वाले चिमनी के साथ संगत नहीं है

  • Erstellt am 20/10/2023 18:54:17

dertill

23/10/2023 12:29:16
  • #1

नहीं, "नया" बेहतर है। क्योंकि यह:


बकवास है।

दूसरे तापमान और वॉल्यूम फ्लो के साथ द्विमुखी समानांतर हीट जनरेशन हमेशा एक साथ एक बफर टैंक के माध्यम से, जो एक ही समय में हाइड्रोलिक स्विच का काम करता है, होना चाहिए। मैन्युअल या स्वचालित रूप से एक साथ न चलने की स्थिति में इस से हटकर चलाया जा सकता है, लेकिन इस मामले में निश्चित रूप से नहीं। इसमें सभी स्रोत बफर में इनपुट करते हैं और सभी सिंक बफर से सेवा लेते हैं।

बफर के कनेक्शन हमेशा ऊपरी से निचले तापमान के क्रम में पूरे बफर की ऊंचाई में विभाजित होने चाहिए। ऊपर सबसे गर्म, यानी चिमनी के लिए इनपुट लाइन। ऑपरेशन के दौरान इसका तापमान लगभग 70°C होना चाहिए। जैसा कि चित्र में देखा जा सकता है, ओवन में रिटर्न टेम्परेचर बूस्ट होता है। 3-वे वाल्व के माध्यम से नियंत्रित छोटा सर्किट यह सुनिश्चित करता है कि जो पानी चिमनी के ओवन से गुजरता है वह तब तक रेसायकल होता रहे जब तक वह न्यूनतम तापमान तक न पहुँच जाए और तभी "डिसकनेक्ट" हो। इससे ओवन में पानी ठंडा नहीं होता, जिससे ताप एक्सचेंजर पर संघनन और जंग नहीं लगती।
ओवन तक की Leitung पुरानी भी हो सकती है, जो बफर वॉल्यूम का बेहतर उपयोग करेगी।

बाकी कनेक्शन तापमान गिरावट के अनुसार ठीक लगते हैं।




स्वचालित ओवन, जैसे पेलेट या गैस थर्म, में स्विच होता है जिसे टारगेट टेम्परेचर पर ऑटोमेटिक बंद किया जा सकता है। चिमनी ओवन में ईंधन रहता है और ड्यूस्ट गैस हीट एक्सचेंजर से गुजरती है। चिमनी ओवन को सीधे बंद नहीं किया जा सकता, यह बहुत धीमा होता है।
अधिक तापमान पर ठंडे पानी का इन्जेक्शन चालू होता है, साथ ही या तुरंत बाद प्रेशर रिलीज वाल्व खुलता है (इसे "धक्का" कहा जाता है) और अतिरिक्त पानी सीवर में चला जाता है। यह ऊर्जा नष्ट होना होता है, पर ऐसा ही होता है। इसे टाला जा सकता है यदि चिमनी केवल तब चालू किया जाए जब हीट आउटपुट सुनिश्चित हो।

एक तकनीकी ज्ञानहीन आम आदमी के रूप में, जिसने कभी इसका उपयोग नहीं किया, मैं भी सावधान रहूंगा।

रिमूवल जरूरी नहीं है, केवल सोच-समझकर उपयोग, जैसा ऊपर बताया गया: ओवन केवल तभी चालू करें जब आवश्यकता हो।

मुकाबले में ज्यादा महत्वपूर्ण है: इसका रंग क्या है? लाल चिमनी आम तौर पर अधिक ओवरहीट होते हैं, हरे की तुलना में। हरा रंग खासकर पालक स्मूदी की तरह शांति देता है।

मैं पूरी तरह से इसके खिलाफ हूँ जब Herr Drosten मांग करते हैं कि केवल उनसे/WHO/संघीय एजेंसी से पहले मान्यता प्राप्त विशेषज्ञ ही विषयों पर बोलें और बाकी सबको मुँह बंद करा दिया जाए। इस नजरिए से मैं तुम्हारे विचार का सम्मान करता हूँ, लेकिन बस इतना कहूंगा: नहीं।
 

Jessica388

23/10/2023 13:38:11
  • #2

आपके उत्तरों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
"पुरानी Leitung" के बारे में हमने अपने हीटिंग ठेकेदारों से भी पूछा था, क्योंकि हमें भी यह सबसे उचित लगा, लेकिन उनके अनुसार यह संभव नहीं है, क्योंकि पुराना कनेक्शन पफर में एक अलग Leitung चक्र होगा...
 

Jessica388

25/10/2023 07:46:37
  • #3

तो अब दुख की बात है कि बाथरूम में बहुत ठंडा है (21.5) और बिना चूल्हे के रहने वाले कमरे में भी...
बाथरूम में हम 23-24 डिग्री चाहते हैं।
अब हमें क्या करना चाहिए?
हीटिंग कर्व और लक्ष्य तापमान बढ़ाएं?
 

RotorMotor

25/10/2023 07:53:27
  • #4

सबसे पहले एक बात स्पष्ट करूँ: (आधुनिक) घरों में कमरों के बीच बड़े तापमान अंतर (सार्थक) रूप से संभव नहीं होता।
इसका मुख्य कारण यह है कि इन्सुलेशन केवल बाहर होता है, लेकिन कमरों के बीच नहीं होता।
तो हर जगह 21 डिग्री और बाथरूम में 24 डिग्री शायद (सार्थक) रूप से संभव नहीं होगा।
लेकिन हर जगह 22 डिग्री और बाथरूम में 23 डिग्री करना तो बहुत आसानी से संभव है! शायद थोड़ा और भी फर्क हो सकता है।


मैं सबसे पहले सेट टेम्परेचर बढ़ाना शुरू करने का सुझाव दूंगा और हीटिंग कर्व तब बढ़ाएं जब बहुत ठंडी बाहरी तापमान में घर के अंदर ठंडा होने लगे।
महत्वपूर्ण है कि शुरुआत में कमरे के सभी कंट्रोलर खुले रखें।
 

Jessica388

25/10/2023 08:04:08
  • #5
ठीक है। अब हमारे पास उन कमरों में जहां हमें हीटिंग की जरूरत नहीं है (गोदाम, स्टोररूम, बेडरूम) 2 पर है। लिविंग रूम और बाथरूम में 6 और बाकी में 4 पर...
 

WilderSueden

25/10/2023 08:10:44
  • #6
2, 4 और 6 मानकीकृत मान नहीं हैं। आपको देखना होगा कि इसके पीछे क्या है। हमारे थर्मोस्टेट (Busch-Jäger) 5 डिग्री के अंतराल में काम करते हैं, यानी 2 का मतलब 10 डिग्री, 4 का मतलब 20 डिग्री और 6 का मतलब 30 डिग्री है। कोई सोचता है कि डेवलपर्स ने इस आइडिया पर क्या खाया होगा...
 

समान विषय
17.11.2016चिमनी का भठ्ठा, कमरे की हवा से स्वतंत्र22
28.02.2012वायु उष्मा पंप, जल संचालित चिमनी स्टोव, कार्यप्रणाली, फ्लोर हीटिंग?12
15.03.2013गैस/बिजली कनेक्शन, कनेक्शन कैसे लगवाएं और कहां13
10.03.2014नवीकरणीय ऊर्जा कानून के तहत जल वहन करने वाले चिमनी स्टोव के माध्यम से कर्तव्य निष्पादन11
17.01.2015मल्टीमीडिया और वाई-फाई और कनेक्शन22
20.10.2016जल वाहक चिमनी स्टोव फर्श ताप, हीट पंप, फोटovoltaïc, नया निर्माण?28
17.05.2017दहन वायु आपूर्ति / चिमनी स्टोव - थर्मल एयर ड्राफ्ट या आधार प्लेट17
10.11.2017नई निर्माण, चिमनी ओवन, नाममात्र ताप क्षमता, अब कैसे?38
27.11.2017ताप पुनर्प्राप्ति के साथ वेंटिलेशन प्रणाली, स्थापना स्थान का तापमान11
24.12.2017300 लीटर गर्म पानी के टैंक के लिए सही तापमान क्या है?17
05.09.2019क्या फ़्लोर हीटिंग के साथ एक लकड़ी की स्टोव केवल एक खेल है?19
11.10.2019दीवार में कनेक्शन बॉक्स - ये कनेक्शन कौन से हैं?13
14.01.2020नई निर्माण में जलवाहक चिमनी स्टोव - हाँ या नहीं?16
19.06.2020फ्लोर हीटिंग के साथ लकड़ी का चूल्हा, क्या यह समझदारी है?11
03.02.2021पेललेट कमिन ओर बनाम लकड़ी का कमिन ओर10
28.05.2021कैमिन ओवन "Iron Dog I" .... कौन जानता है?37
04.12.2021कॅमिन ओवन बाहरी हवा आपूर्ति - इसके लिए सबसे अच्छी तकनीक क्या है?22
11.12.2021दीवार हीटर वांछित तापमान तक नहीं पहुंचते हैं53
29.03.2022चिमनी स्टोव चयन के अनुभव?11

Oben