dertill
2023-10-23 12:29:16
- #1
基本上我认为连接之前比现在更好。
不,“新的”更好。因为这个:
热泵应该独立占用一个供暖回路。光伏系统可以很好地支持热泵。你的壁炉可以用于热水生产。三者一起通过一个蓄热水箱来运行通常是困难的。
你也可以将热泵的供暖回路从蓄热水箱中分离出来。这样它先正常运行。
这都是胡说八道。
双源并联热源系统,具有不同的供水温度和热源体积流量,应该始终共同通过一个蓄热水箱进行,该蓄热水箱同时作为液压换向器。在手动或自动非同时运行模式下可以偏离此规则,但这种情况下绝对不允许。所有热源均注入蓄热水箱,所有用能端均从蓄热水箱取热。
蓄热水箱的连接应始终自上而下按温度递减分布在整个蓄热水箱高度。
顶部是最热的,即壁炉的进水管。这应运行时温度保持在约70°C。正如图中所示,壁炉有回水温度升高。通过三通阀控制的小循环保证流经壁炉的水循环流动,直至达到最低温度,然后才“释放”出去。这样壁炉内水温不会太低,避免热交换器出现冷凝及因此产生的锈蚀。
连接壁炉的管道也可以使用“旧”的,这样蓄热容量可以更好利用。
其余连接也按温度递减划分,布置合理。
是的,我们去年甚至已经遇到过。会发出哐当哐当的声响,并且泵送冷水。
但上周我们启动时,我也在85度时减小了流量,增大了泵的流速,这样情况就不再发生了。
自动化壁炉,如颗粒炉或燃气锅炉,有个开关,到达设定温度时会关闭。壁炉装有燃料,废气通过热交换器排出,壁炉不能直接关闭,响应很迟钝。
温度过高时,冷水喷射开启,同时或紧接着溢流阀启动(就是"打击"声),多余的水排入废水系统。在这种情况下,能量流失到排水,但这就是设计。避免此现象的方法是仅在有热负荷时开启壁炉。
你的例子很好地说明了为什么现代房屋安装热泵时应避免在壁炉中安装水套。
作为对这方面毫无技术经验的外行,我也会保持谨慎。
问题当然是,如何最简单地解决这个问题。对我来说,拆除水套似乎是最佳方案,然后把供暖系统正确调试一次。
不必拆除,仅需谨慎使用,如上所述:仅在有需要时开启壁炉。
这是带有外部空气供应的密闭式壁炉吗?
解决方案更关键的是:它是什么颜色的?红色壁炉通常比绿色壁炉更容易过热。绿色颜色会让人安定,特别是作为菠菜果昔。
问题出在蓄热水箱,而不是你的 。这里出现了错误。
我非常反对德罗斯滕先生的观点,他认为只能由其本人/世卫/联邦机构认可的专家发表相关话题意见,其他人都被封口。基于此,我欢迎你的观点,但我只想说:不。