Mottenhausen
09.01.2020 09:31:30
- #1
Ce qui me choque le plus, ce sont les taux de renouvellement d'air qu'on lit ici.
Qui recommande 0,5/h. Pour notre maison (environ 425 m³ de volume d'air), cela représenterait un débit volumique de plus de 200 m³/h. Avec de telles valeurs fantaisistes (qui, au monde, recommande encore de telles valeurs absurdes de nos jours ?), il ne m'étonne pas que toute l'humidité de la pièce soit presque entièrement éliminée.
Pensez-vous aussi à la consommation électrique de l'installation et à la perte de chaleur de l'installation ? Pour des débits d'air supérieurs à 200 m³/h, la récupération de chaleur est peut-être encore de 75...80 %, le reste est soufflé dehors.
30 m³/h par personne dans le ménage, alors on est à 120 m³/h dans un ménage de 4 personnes et le récupérateur de chaleur atteint aussi ses 90 - 95 % de récupération thermique, que le fabricant vante. La consommation énergétique du ventilateur diminue de manière exponentielle (mot-clé résistances à l'écoulement / Bernoulli / augmentation exponentielle avec la vitesse d'écoulement...) et l'humidité de la pièce ne baisse pas non plus de manière absurde sans échangeur enthalpique.
Il vaut mieux programmer des cycles journaliers avec une ventilation accrue pendant les repas/douche, etc. Aussi en fonction des jours de la semaine. Notre Vitovent 300-W offre de nombreuses possibilités de réglage. Le débit volumique par niveau de ventilation peut être codé très facilement via le menu service, il suffit de consulter le manuel.
Je suis maintenant en moyenne journalière (!) à seulement 0,2/h soit 85 m³/h et le CO2 est totalement non critique à toute heure. Ce qui peut aussi aider certains : régler les diffuseurs et les extracteurs de manière à ce que les débits correspondent à la pièce et à la longueur des conduits. Nos installateurs n’ont pas été très soigneux à ce niveau et ont tout plus ou moins ouvert à la même distance à l’aveugle, avec pour résultat que la majeure partie de la circulation se faisait entre le salon - la buanderie et la cuisine, alors que dans les chambres à coucher, il y avait à peine de renouvellement d’air...
Qui recommande 0,5/h. Pour notre maison (environ 425 m³ de volume d'air), cela représenterait un débit volumique de plus de 200 m³/h. Avec de telles valeurs fantaisistes (qui, au monde, recommande encore de telles valeurs absurdes de nos jours ?), il ne m'étonne pas que toute l'humidité de la pièce soit presque entièrement éliminée.
Pensez-vous aussi à la consommation électrique de l'installation et à la perte de chaleur de l'installation ? Pour des débits d'air supérieurs à 200 m³/h, la récupération de chaleur est peut-être encore de 75...80 %, le reste est soufflé dehors.
30 m³/h par personne dans le ménage, alors on est à 120 m³/h dans un ménage de 4 personnes et le récupérateur de chaleur atteint aussi ses 90 - 95 % de récupération thermique, que le fabricant vante. La consommation énergétique du ventilateur diminue de manière exponentielle (mot-clé résistances à l'écoulement / Bernoulli / augmentation exponentielle avec la vitesse d'écoulement...) et l'humidité de la pièce ne baisse pas non plus de manière absurde sans échangeur enthalpique.
Il vaut mieux programmer des cycles journaliers avec une ventilation accrue pendant les repas/douche, etc. Aussi en fonction des jours de la semaine. Notre Vitovent 300-W offre de nombreuses possibilités de réglage. Le débit volumique par niveau de ventilation peut être codé très facilement via le menu service, il suffit de consulter le manuel.
Je suis maintenant en moyenne journalière (!) à seulement 0,2/h soit 85 m³/h et le CO2 est totalement non critique à toute heure. Ce qui peut aussi aider certains : régler les diffuseurs et les extracteurs de manière à ce que les débits correspondent à la pièce et à la longueur des conduits. Nos installateurs n’ont pas été très soigneux à ce niveau et ont tout plus ou moins ouvert à la même distance à l’aveugle, avec pour résultat que la majeure partie de la circulation se faisait entre le salon - la buanderie et la cuisine, alors que dans les chambres à coucher, il y avait à peine de renouvellement d’air...