中央通风系统——是否需要湿度回收?

  • Erstellt am 2019-12-30 16:17:50

Mottenhausen

2020-01-09 09:31:30
  • #1
我最震惊的是这里看到的换气率。

有人建议每小时0.5次。对于我们房子(约425立方米空气体积)来说,这意味着通风量超过200立方米每小时。对于这种荒谬的数据(现在到底是谁还推荐这么离谱的数值?),我不奇怪任何室内湿气都会彻底被排出。

你们有没有考虑过设备的电力消耗和热量损失?当空气流量大于200立方米每小时时,热回收可能只有75%到80%,其余的热量都会被排出。

每人家庭空气流量为30立方米每小时,那么4人家庭就是120立方米每小时,这时热交换器能够达到厂商宣传的90%到95%热回收率。风机的能耗呈指数下降(关键词:流动阻力 / 伯努利 / 随流速指数增长……),即使没有显热回收器,室内湿度也不会过度下降。

最好设置分时程序,在用餐、洗澡等时间增加通风量,也根据工作日不同调整。我们的Vitovent 300-W有很多设置选项。每个通风档位的空气流量在服务菜单中可以轻松编码,建议看看说明书。

我现在的日均换气率只有0.2次/小时,即85立方米/小时,CO2浓度全天完全没有问题。也许对有些人有用的方法是:调整送风口和排风口的位置,使空气流量适合房间大小和管道长度。我们的安装人员当初不够细致,基本上都是凭感觉将所有送风口和排风口开到相同大小,结果导致大部分空气循环发生在客厅、家务间和厨房之间,而卧室几乎没有空气流通……
 

guckuck2

2020-01-09 09:45:54
  • #2


我们家的Zehnder系统由Zehnder公司自己调试了大约2个小时。很好的一件事。
 

Lumpi_LE

2020-01-09 09:53:27
  • #3
决定性的不在于换气率(反正很少有人能确定),而在于空气质量,最好的方法是通过CO2值来确定。
 

ludwig88sta

2020-01-09 10:07:02
  • #4


难道正因为这个原因,KVS没有被提供给独栋住宅吗?我没有看到关于KVS价格的任何信息。你有具体的数据或经验吗?
 

lesmue79

2020-01-09 11:51:14
  • #5
KVS 在这么小的设备上没有意义。更何况所需空间会更大。感觉这种设备只有在风量超过1000立方米/小时时才有意义,而对于单户住宅来说有点过于夸张。
 

Mottenhausen

2020-01-09 23:24:59
  • #6


但在这方面,很多警报其实是无的放矢。如果用户无法将百分比转换成ppm,因而对测量的二氧化碳含量没有任何概念,那么这一切意义不大。

- 致命:8% = 80000ppm
- 无害:低于2.5% = 25000ppm
- “如同新鲜空气”:低于0.15% = 1500ppm
- 新鲜空气 0.04% = 400ppm

即使是在完全密闭的卧室里,两人睡觉且门关闭,夜间末期的二氧化碳浓度也几乎不会超过2500ppm。也就是说,即使这样也只是达到了一个令人生疑的二氧化碳浓度的10%。只要门稍微掩着,浓度最多保持在1500ppm。

不过不,建筑行业当然会拿出一项完全独立的研究,说在4平方米的卧室里,二氧化碳浓度仅仅2小时就会有头痛风险,所以必须认真考虑主动通风。

我个人认为机械通风系统原则上是好的,这也是我们家有的原因,但也不该因此疯狂地把它24小时开到最大档,为了避免空气干燥、高能耗和高热量损失,去强行创造某种幻想中的换气率,只是为了让二氧化碳检测仪尽可能接近400ppm。
 

类似主题
15.02.2015更衣室/卧室问题 - 户型讨论25
15.09.2022中央控制的住宅通风系统,带热量回收:房间可以单独调节吗?20
09.09.2016卧室设计35
07.02.2016主卧浴室和平通往卧室的平面图13
22.02.2016卧室和儿童房的大小38
26.04.2016带有热回收通风的温暖卧室24
13.10.2016卧室的额外浴室还是储藏室?29
31.03.2019Pluggit KWL 的报价 - 热量回收14
01.01.2020卧室旁的技术房间23
25.05.2022空气-水热泵 + 地暖 + 带热回收的受控居室通风 - 独立房间温度可分别调节?10
30.11.2022受控住宅通风与热泵:Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder?47

Oben