Mottenhausen
2020-01-09 09:31:30
- #1
我最震惊的是这里看到的换气率。
有人建议每小时0.5次。对于我们房子(约425立方米空气体积)来说,这意味着通风量超过200立方米每小时。对于这种荒谬的数据(现在到底是谁还推荐这么离谱的数值?),我不奇怪任何室内湿气都会彻底被排出。
你们有没有考虑过设备的电力消耗和热量损失?当空气流量大于200立方米每小时时,热回收可能只有75%到80%,其余的热量都会被排出。
每人家庭空气流量为30立方米每小时,那么4人家庭就是120立方米每小时,这时热交换器能够达到厂商宣传的90%到95%热回收率。风机的能耗呈指数下降(关键词:流动阻力 / 伯努利 / 随流速指数增长……),即使没有显热回收器,室内湿度也不会过度下降。
最好设置分时程序,在用餐、洗澡等时间增加通风量,也根据工作日不同调整。我们的Vitovent 300-W有很多设置选项。每个通风档位的空气流量在服务菜单中可以轻松编码,建议看看说明书。
我现在的日均换气率只有0.2次/小时,即85立方米/小时,CO2浓度全天完全没有问题。也许对有些人有用的方法是:调整送风口和排风口的位置,使空气流量适合房间大小和管道长度。我们的安装人员当初不够细致,基本上都是凭感觉将所有送风口和排风口开到相同大小,结果导致大部分空气循环发生在客厅、家务间和厨房之间,而卧室几乎没有空气流通……
