Nous avons une Zehnder Q350 avec ET et nous avons en fait déjà eu des problèmes d’air trop sec dès le premier hiver.
Pour notre part, je peux plutôt rapporter le contraire :
Nous avons construit en massif (y compris les murs intérieurs !) et il y a partout un enduit à la chaux avec un grain de 1,2 mm, sauf dans les salles de bains (là c’est un enduit chaux-ciment).
Nous avons laissé l’enduit à la chaux sans le peindre à cause de sa perméabilité à la diffusion et sur les conseils du plâtrier.
L’installation de ventilation est une Vallox ValloPlus 350 MV-E (donc avec échangeur d’enthalpie).
L’installation a été réglée en une demi-journée avec mesure de l’air à toutes les entrées et sorties par un technicien.
Le taux de renouvellement d’air est d’environ 0,3.
Après plus d’un an de fonctionnement, nous avons en hiver un taux d’humidité minimal de 50% et en été entre 70 et 80% la plupart du temps ops :
Ensuite, nous avons acheté sur Internet un échangeur thermique normal sans enthalpie et l’avons remplacé avant l’hiver (20.11.2019).
Actuellement, nous avons le plus souvent entre 50 et 60% d’humidité.
L’hiver dernier, c’était plus de 60% à cette époque.
Nous espérons donc descendre sous 50% d’ici la fin de l’hiver, afin de ne pas retrouver 70-80% en été.
Selon l’architecte, cela vient notamment de l’enduit à la chaux, car il stocke l’humidité et la restitue.
Ci-joint les relevés actuels de cette semaine ainsi que du mois
(Les pics correspondent généralement à la douche)