Système de ventilation central - récupération de l'humidité nécessaire ?

  • Erstellt am 30.12.2019 16:17:50

truce

08.01.2020 17:21:52
  • #1

Chez nous, un filtre F7 est installé en standard - malheureusement, il ne prévient pas non plus la légère odeur lorsque le voisin allume son poêle à bois (parfois, on pourrait croire qu'un nouveau pape est élu chez lui :rolleyes
 

ludwig88sta

08.01.2020 18:07:21
  • #2


Pourquoi avez-vous opté pour un échangeur de chaleur à rotation ? Les coûts d'acquisition (et d'entretien ?) doivent être plus élevés que pour des échangeurs à plaques "classiques".

**Edit : la récupération d'humidité ne peut pas non plus être influencée / réglée séparément (comme c'est malheureusement impossible aussi avec les échangeurs enthalpiques), n'est-ce pas ?
 

Lumpi_LE

08.01.2020 18:33:10
  • #3


Dans un échangeur d’enthalpie, rien n’est mélangé. Le fait que l’air soit mélangé est une technologie des années 90.
 

boxandroof

08.01.2020 18:51:05
  • #4

Je n'avais pas de raisons particulières.
 

guckuck2

08.01.2020 20:48:57
  • #5


par une membrane semi-perméable. Les flux d'air ne se touchent pas.
 

lesmue79

08.01.2020 21:37:08
  • #6
Avec un rotor, tu as toujours un mélange des flux d'air, c'est pourquoi on n'utilise généralement pas ces appareils dans des zones sensibles. (En tout cas pas quand il s'agit de volumes d'air plus importants au-delà des domaines d'application de la ventilation contrôlée des habitations) Quand je pense à l'extraction d'air des toilettes après un bon chili ou un ragoût de haricots, ou quand il y avait du poisson... Avec une plaque, il y a moins ou presque pas de transfert d'odeurs, bien que dans ce cas aussi, les fuites ne peuvent jamais être exclues à 100 %. Si, pour une raison quelconque (Ex-protection, hôpital), un transfert d'odeurs ou un mélange des flux d'air doit être exclu, on utilise généralement un KVS, qui dépasse cependant les limites (financières).
 
Oben