En la alimentación puedes tomar primero la media de 320mA que cuesta 130, ya que no tienes tantos dispositivos con eso basta y luego puedes usarla para la línea exterior.

Para ahorrar longitudes de cable y trabajo innecesario de cableado, sería mejor trabajar con interfaces empotradas en vez de con una entrada binaria. No puedes colocar baja tensión junto con 230V, etc., por lo que para las entradas binarias habría que hacer ranuras propias, etc. En cambio, el cable del bus se puede colocar junto con 230V... así que simplemente poner cables de bus por todas partes y donde se quieran accionar las persianas poner una interfaz empotrada.

8x empotradas serían unos 270 euros...

¿Y por qué no quieres hacer también la luz desde ya?

Acabo de mirar tu plano... son 14 persianas y unas 14 zonas de iluminación.

Entonces mi listado sería (todo MDT):

Alimentación 320mA - 130 €
2x actuador universal de 16 canales - 520 € (= 32 canales, 28 los usas para persianas, por lo tanto te quedan 4 para luz)
1x actuador universal de 8 canales - 170 € (para luz)
1x actuador dimmer de 2 canales - 200 € (para luz) (solo opción, también se puede hacer todo con conmutación simple y sale un poco más barato)
8x empotradas de 2 canales - 270 €
4x empotradas de 4 canales - 180 €
1x empotrada de 6 canales - 60 €
Cable EIB 200m - 60 €

En total = 1590 €

Pero tú tienes la luz y las persianas cableadas juntas en KNX y así no tendrás que lamentarte después y volver a romper paredes para hacer la luz también con bus. Además se ahorran las cajas de conexiones y el electricista tiene menos trabajo.

No necesitas gateway, porque en realidad solo se usa para programar o después para el acceso desde fuera, pero sin ETS casi no puedes hacer nada… es decir que el gateway se compra después cuando haga falta.

Los pulsadores los pone el electricista que trabaja contigo, así que aquí no hay coste adicional, más bien menor, porque no hacen falta las cajas y pulsadores en las ventanas para las persianas.

Y si vas un poco más allá podrías poner en cada uno de los dos pasillos un detector de presencia por 90 euros cada uno, así te ahorrarías 1x empotrada de 4 canales y 1x empotrada de 2 canales y los pulsadores para ello (79+?€), pero ganarías en comodidad.
 

nms_hs

27.12.2015 19:38:47
  • #2
Hola, ¡muchas gracias! Tengo que pensarlo un poco más.

¿Por qué usas actuadores universales y no actuadores para persianas? ¿Hay alguna diferencia importante?

Quería comprar el gateway y luego hacer la primera programación con ETS Lite.
De paso una pregunta: ¿Has creado tus funciones con bloques lógicos o las haces funcionar a través de un servidor?



No lo entiendo muy bien, ¿por qué tengo que tender corriente débil en una entrada binaria? Al fin y al cabo solo llega la señal del bus desde el pulsador a la entrada binaria, desde allí al actuador y después a la persiana, ¿no?
 

Mycraft

27.12.2015 20:50:58
  • #3
Actuadores universales porque con ellos se pueden mantener los costos más bajos... así quedan 4 canales para controlar la luz o los enchufes... de lo contrario no hay realmente ninguna diferencia... los actuadores solo para persianas generalmente solo se pueden usar para persianas/persianas enrollables.

Ok, gateway para ETS Lite... también se podría hacer toda la instalación con ello, por ejemplo, si se crea un proyecto para 1, 2 o 3 habitaciones, hay más trabajo de programación, pero no hay costos de ETS...

Todas mis lógicas funcionan a través de la inteligencia incorporada en los dispositivos mismos... no hay un servidor de lógica adicional.

Sobre la baja tensión... ¿cómo imaginas la conexión entre el pulsador normal y la entrada binaria?
 

nms_hs

27.12.2015 21:47:58
  • #4
Con Universalaktor está bien, entonces lo mejor es uno Universal, uno para persianas. Ahorra unos €

¿No hay servidor lógico? Ahora mismo tengo un problema de comprensión.
Ej.: Si el actuador dice: bajar persiana --> ¿el sensor (por ejemplo, Reed) siempre debe haber enviado la señal - o también puedo consultar estados reales? ¿Es eso posible en la parametrización?

Baja tensión:
Acabo de leer de nuevo la hoja de datos de las entradas binarias. Hay variantes con 230, 24 o sin potencial.
Ah, espera, entonces tendría que tirar un cable extra con cableado en estrella a las persianas para conectarlo a la entrada binaria, al menos si es sin potencial.
Aunque eso también tendría que ser para posibles contactos Reed en las ventanas.
¿Correcto?
 

Mycraft

27.12.2015 22:15:55
  • #5
Depende de dónde esté conectado tu Reed... no todos los dispositivos pueden consultar estados reales... pero casi todos los dispositivos pueden enviar estados reales de forma cíclica... es decir, normalmente no puedes preguntar cómo está el estado de, por ejemplo, tu ventana, pero el dispositivo al que está conectado el Reed puede enviar constantemente el estado al BUS según la parametrización... sin necesidad de consulta...

Los servidores lógicos realmente solo son necesarios para lógicas complejas... cosas como bajar las persianas al anochecer y subirlas al amanecer, y no bajarlas si la puerta de la terraza está abierta, se pueden hacer fácilmente con las herramientas integradas del actuador... entre otras cosas por eso los dispositivos son tan caros, porque se compra mucha inteligencia con ellos...

Un actuador de conmutación con medición de corriente es, por ejemplo, con el millón de lógicas y funciones de conmutación, ya una unidad lógica en sí misma...

Sí, generalmente hay entradas binarias potenciales libres y de 230V...

Con potencial libre se necesita pasar dos cables por pulsador hacia el cuadro de distribución (UV) y 230V desde el actuador hasta el motor.
Con 230V es similar pero más complicado, porque primero tendrías que llevar la corriente al pulsador y desde allí regresar al cuadro de distribución hacia el actuador y después al motor.

Con interfaz empotrada en el lugar es más sencillo... solo hace falta el cable Bus en el pulsador y del actuador 230V al motor, no se necesita nada más...
 

Temas similares
29.05.2013Interruptor central para persianas enrollables13
19.01.2020Persianas enrollables: aluminio vs. plástico40
10.04.2014¿Son prescindibles las persianas enrollables (dónde)?26
24.06.2014¿Dónde se pueden prescindir de las persianas enrollables?11
21.05.2015¿Se pueden controlar los persianas enrollables con interruptor posteriormente mediante radio?14
05.04.2016Persianas enrollables en nueva construcción26
30.06.2016¿Está obligatoria la liberación forzada de las persianas enrollables en una ventana?41
26.08.2016¿Persianas venecianas o persianas enrollables en el lado sur de la casa?28
28.09.2016Reducción de ruido del persiana de ventana de techo durante la lluvia11
01.11.2016Persianas eléctricas con sensor astro12
21.11.2018¿Interruptor para persianas enrollables en la ventana o en la puerta?38
21.06.2022¿Es posible instalar una persiana enrollable en una puerta grande de elevación/deslizamiento?20
21.12.2018Persianas enrollables con interruptor y temporizador central, ¿es posible?23
01.06.2019Ventajas y desventajas: ¿Raffstore o persianas enrollables?56
19.05.2023Persianas enrollables / estores venecianos para hogar inteligente con electricidad convencional79
12.04.2021Nueva casa adosada - ¿hacer una casa inteligente con 10 000 EUR adicionales?107
26.07.2021Control centralizado de persianas enrollables - ¿Qué solución?80
20.07.2025¿Cómo cablear de manera inteligente los contactos de puerta/ventana/botones/LED? HA vs Dali-2 vs KNX, etc.13

Oben