Mycraft
2015-12-26 09:12:37
- #1
在电源供应方面,你可以先选择中等的320mA,价格是130,因为你设备不多,这个足够,之后你可以用它来供外部线路。
为了节省线缆长度和不必要的布线工作,我建议使用嵌墙接口(UP-Schnittstellen)而不是二进制输入。弱电不得与230V电压一起布线,所以二进制输入需要单独开槽等。而总线电缆可以和230V电缆一起布线……所以只需到处放总线电缆,然后在需要操作卷帘的位置放一个嵌墙接口。
8个嵌墙接口大约270欧元……
为什么你不顺便把灯光也一起做呢?
我刚看了你的平面图……共有14个卷帘和大约14个照明点。
我的配置建议(全部为MDT产品):
电源供应320mA - 130欧元
2x 16路通用执行器 - 520欧元(共32路,你需要28路给卷帘,还剩4路给照明)
1x 8路通用执行器 - 170欧元(用于照明)
1x 2路调光执行器 - 200欧元(用于照明)(仅为可选,所有都做单开关也可以,费用会略低)
8x 2路嵌墙接口 - 270欧元
4x 4路嵌墙接口 - 180欧元
1x 6路嵌墙接口 - 60欧元
200米EIB总线电缆 - 60欧元
总计 = 1590欧元
但你可以把灯光和卷帘在KNX系统中一同布线,这样以后不用后悔,也不用再拆墙来让灯光具备总线功能。另外还能节省接线盒/分线盒,电工工作量也减少。
你不需要网关,它主要是用于编程,或者以后远程访问,但没有ETS基本没法做其他操作……也就是说网关可以后期再购买。
按钮是由执行电工提供的,所以这里没有额外费用,反而有可能便宜一些,因为窗户边卷帘的盒子和开关不用装了。
如果更进一步的话,可以在两个走廊分别安装一个人感探测器,价格各90欧元,这样可以省去1个4路嵌墙接口和1个2路嵌墙接口和相应的按钮(79+?欧元),同时还能提升舒适度。
