Suelo radiante y bomba de calor aire-agua en obra nueva: ¿tendré problemas?

  • Erstellt am 16.07.2021 18:03:02

JansEigenheim

16.07.2021 23:16:05
  • #1
¿En qué temperaturas de diseño se basa el cálculo de la calefacción por suelo radiante? Debería ser algo alrededor de 35-30 grados de ida. Mejor sería algo alrededor de 30-29 grados en NAT.
 

borxx

16.07.2021 23:19:46
  • #2
Aquí ya se ha escrito mucho de forma correcta. Probablemente no será eficiente. El factor de rendimiento anual parece también muy optimista, lo realista serían alrededor de 3 con margen y buena planificación.

Especialmente la longitud diferente la haría recalcular para una longitud uniforme de los circuitos (¿existe ya una lista de calefacción por habitaciones?).
No importa tanto si los termostatos son NO o NC si los desconectas o desenroscas. Sin embargo, los NO son menos comunes y también considerablemente más caros según lo que he encontrado hasta ahora. Además, creo que no es inteligente controlar solo las habitaciones principales, porque así las habitaciones que deberían permanecer más frías, como la sala de servicios, se calentarán mientras funcione la bomba.

Rápidamente también hay esquemas para la bomba de calor sin acumulador, si no me he equivocado.
 

nordanney

17.07.2021 07:40:33
  • #3

Por favor, explique por qué?

Una longitud uniforme constante es un mantra repetido una y otra vez - aproximadamente 100 m. Eso también es correcto para el terreno - pero como siempre es un deseo para obtener un 110% de eficiencia.
Pero no es un problema en absoluto si, por ejemplo, hay circuitos cortos para pasillos y/o baños de invitados. Eso no importa en absoluto. Y también los circuitos más largos no son un drama con las bombas de calor actuales, porque prácticamente cada bomba de calor puede proporcionar un caudal adecuado. Incluso con circuitos de 120 m, que pueden surgir por el diseño de la planta.

¿Cuál es la necesidad que tienen en el dormitorio si 30 cm son suficientes? O al revés, ¿cuál es la temperatura de ida para poder aportar algo de calor allí?

Por lo demás: parece que alguien al menos ha pensado en ello, aunque la implementación no sea del 100% (ver acumulador).
 

neo-sciliar

17.07.2021 08:32:45
  • #4
La carga térmica se calculó por habitación sobre la base de 35/30. En el dormitorio prácticamente no necesitamos calefacción.

Otra vez: no tengo influencia sobre el instalador. Él está por encima de cualquier argumento y el contratista general confía en él. Si dependiera de mí, no tendríamos ya Viessmann, sino una Nibe o AiT. Sin acumulador en el circuito de ida.
 

borxx

17.07.2021 10:08:48
  • #5
En cuanto al coeficiente de rendimiento anual, existe una base de datos de consumo de bombas de calor (por si alguien quiere buscarla) donde mucha gente de un foro rosa registra pacientemente sus valores. Esa sería mi base para decir que 4.5 o casi 5 son muy optimistas; la mayoría está en los últimos años alrededor de 3.4, probablemente con instalaciones a menudo más optimizadas que las planificadas aquí. Lo que me interesa es la expectativa o por qué el instalador probablemente nunca garantizará los 4.5.

Sí, las bombas pueden lograrlo. Por otro lado, en mi opinión, desde el punto de vista coste-beneficio, es una de las medidas más sensatas. Cada circuito de calefacción adicional cuesta material (distribuidor, termostato, actuador de conmutación...) y a largo plazo electricidad para la bomba. Si aunque sea sólo unos pocos vatios se pueden ahorrar de forma permanente y tan fácilmente, eso representa en mi opinión una remuneración por hora bastante decente para 2 horas más de esfuerzo en la planificación.

No te preocupes si de todas formas no puedes cambiar nada. Al final quizás sean 10 o 20 € más al mes por la calefacción, en el contexto general probablemente ni se note ;)
 

Joedreck

17.07.2021 11:20:59
  • #6
Por supuesto, los circuitos demasiado cortos no son buenos. A más tardar con la bomba de calor controlada por retorno se produce un cortocircuito térmico y la bomba de calor se apaga, aunque las habitaciones con los circuitos más largos aún tengan demanda.
Diseñarlo bien una vez. UNA VEZ. Para luego ganar constantemente en eficiencia.
No importa lo que diga el instalador. TÚ pagas y se construye según TUS requisitos. En cuanto él haya cobrado a través del contratista general, desaparece y tú te puedes quedar corriendo detrás.
Solicitar cálculo de carga térmica por habitación, después hacer diseñar la calefacción por suelo radiante con circuitos de calefacción de longitud similar, SIN acumulador, calefacción de pared en lugar de escalera para toallas en el baño.
 

Temas similares
22.11.2015HvH combina bomba de calor de aire con radiadores de panel - ¿valores de temperatura?29
06.12.2015Bomba de calor / demanda final de energía / factor de rendimiento anual20
30.12.2017Instalación de calefacción nueva (bomba de calor + estufa + solar)35
20.12.2019Diferencia en el costo de adquisición entre bomba de gas o bomba de calor74
27.01.2020Ajuste correcto de la bomba de calor aire-agua con calefacción por suelo radiante54
20.12.2019¿Suelo radiante en la habitación infantil? ¿Algunas habitaciones planeadas sin suelo radiante? ¿Bomba de calor aire-agua fuera?48
20.01.2020Nueva financiación BAFA - bomba de calor aire-agua con energía solar térmica39
24.01.2020Cálculo del factor de trabajo anual para el financiamiento (parámetros y herramienta de cálculo)29
05.02.2020Bomba de calor LW Alpha Innotec LWDV con 12KW26
24.05.2020Bomba de calor y BAFA - ¿Qué es cierto y qué no?24
14.10.2022Dimensionamiento de bomba de calor aire-agua en obra nueva311
08.10.2021La bomba de calor aire-agua combinada con calefacción por suelo radiante no funciona correctamente65
10.01.2022Determinar el consumo de la bomba de calor aire-agua a partir del consumo total de electricidad45
21.06.2022Renovación de calefacción de inmueble existente - caldera de condensación/bomba de calor aire-agua/bomba de calor ACS25
25.05.2022Bomba de calor aire-agua + calefacción por suelo radiante + ventilación controlada con recuperación de calor - ¿habitaciones individualmente con temperatura diferente regulable?10
07.10.2023¿Cómo planificar la calefacción con una bomba de calor en una construcción nueva?14
24.11.2023Bomba de calor: depósito acumulador, potencia y modulación46
13.02.2024La bomba de calor no es compatible con una chimenea que lleva agua144
05.03.2024¿Es útil un tanque de almacenamiento intermedio en una bomba de calor?72

Oben