¿Suelo radiante en la habitación infantil? ¿Algunas habitaciones planeadas sin suelo radiante? ¿Bomba de calor aire-agua fuera?

  • Erstellt am 18.12.2019 21:20:06

WingVII

18.12.2019 21:52:37
  • #1

Las válvulas en el distribuidor del circuito de calefacción se ajustan primero de forma manual y aproximada mediante el cálculo de la carga térmica y luego se ajustan finamente durante la prueba de campo. Después, la calefacción en la casa solo se regula mediante el sensor de temperatura exterior. Esto es suficiente en casas modernas. Busca "equilibrio hidráulico". Esto se ha discutido aquí en el foro muchas veces en los últimos días.
 

WingVII

18.12.2019 21:53:59
  • #2

Además, en bomba de calor aire-agua máximo 10 cm de separación de tuberías.
 

boxandroof

18.12.2019 21:59:55
  • #3
Eso depende del espacio y se calcula. Tenemos entre 7,5 y 15. Las longitudes de los circuitos también deben ser coherentes, ya que en habitaciones con poca demanda de calor a veces pueden tener sentido distancias mayores.
 

ypg

18.12.2019 23:54:01
  • #4


Básicamente se pueden controlar de forma diferente y las habitaciones pueden tener diferentes temperaturas.

Muchos aquí no quieren creerlo.


Eso se controla mediante las válvulas de la calefacción por suelo radiante y los termostatos de las habitaciones.

Básicamente es un error no calentar las habitaciones. Eso provoca problemas de construcción más pronto o más tarde.

Sin embargo, se dejan las habitaciones secundarias a 18 grados, las habitaciones principales a 21 o algo así. Las puertas deben estar cerradas.
Y sí: hacer algo improvisado puede resultar incómodamente frío. Para eso, tal vez un radiador eléctrico o esos radiadores de infrarrojos eléctricos para uso temporal.

Pero el manejo y ajuste debería tener aún suficiente tiempo para ti hasta que llegue ese momento.
 

Müllerin

19.12.2019 08:55:30
  • #5


Claro que se puede dormir a 20°...
Antes tampoco quería creerlo, yo también era de los que opina "la ventana tiene que estar abierta aunque haga 5°C, si no me asfixio".
Pero eso ya uno se puede acostumbrar, gracias al cambio climático. De lo contrario, tendrías que emigrar a Islandia o algo así.
En el dormitorio también se puede tener un poco más fresco con calefacción por suelo radiante que en la sala, mientras la puerta esté cerrada.

Sin embargo, en verano simplemente hace calor en todas partes. El verano pasado a menudo tuvimos 24° aunque durante el día todo estuviera cerrado, la ventilación apagada y por la noche abriéramos todo en cuanto hacía más fresco. Por desgracia, hubo noches en las que afuera hacía casi tan calor como adentro, y aun así se puede dormir.
 

ludwig88sta

19.12.2019 09:09:46
  • #6
donde volvemos al tema. Hay personas que pueden dormir con luz, hay otras que prefieren que esté completamente oscuro. Hay personas que necesitan 15°C para dormir. Hay quienes - como tú - también pueden dormir bien a 20°C. Pero aquí también me gustaría incluir a la ciencia/medicina, que según tengo entendido, dice que es mucho más recomendable tener menos de 20°C en el dormitorio. Pero cada quien con lo suyo

Porque mencionas algo sobre ventilación, tienes un sistema de ventilación, ¿verdad? ¿No se puede usar también para enfriar en verano, si la temperatura en la habitación XY supera los XX °C? Claro, depende de la calefacción, con una bomba de calor aire-agua se enfría usando electricidad. Pero con una bomba de calor de agua con colector de zanja circular es más fácil enfriar en verano (en el subsuelo la temperatura es mucho menor que los 30°C de temperatura del aire durante el día), ¿no?

Porque el colector de zanja circular en un terreno de unas 1000 m² en DIY y la generosa subvención de al menos 4k también parece interesante.
 

Temas similares
20.10.2016Estufa de chimenea con circulación de agua, calefacción por suelo radiante, bomba de calor, fotovoltaica, obra nueva?28
19.09.2023Refrigeración mediante calefacción por suelo radiante con bomba de calor de salmuera45
25.11.2015Oferta bomba de calor aire-agua incluida calefacción por suelo radiante, ¿de acuerdo?19
18.04.2016Circuitos de calefacción/termostatos para sala/comedor/cocina con calefacción por suelo radiante/bomba de calor35
14.11.2016¿Alfombra en el dormitorio a pesar de la calefacción por suelo radiante?36
23.09.2017Colector de zanja anular para bombas de calor de salmuera18
06.06.2019¿Enfriamiento en verano con bomba de calor aire-agua, calefacción por suelo radiante y/o sistema de ventilación?29
05.02.2019¿No hay calefacción por suelo radiante en el dormitorio?22
24.07.2019Ordenanza de ahorro energético 2016 o KFW 55 para bungalow con bomba de calor aire-agua y ventilación residencial controlada, con opción a fotovoltaica47
05.12.2019Bomba de calor - Producción de agua caliente14
08.06.2020Bomba de calor aire-aire vs bomba de calor aire-agua vs colector de zanja anular - diferencias50
27.01.2020Ajuste correcto de la bomba de calor aire-agua con calefacción por suelo radiante54
24.06.2020¿Experiencias con el colector de zanja anular en la región de Baviera?10
14.10.2022Dimensionamiento de bomba de calor aire-agua en obra nueva311
24.08.2021¿Enfriar con bomba de calor a través de calefacción por suelo radiante?117
17.07.2021Suelo radiante y bomba de calor aire-agua en obra nueva: ¿tendré problemas?28
08.10.2021La bomba de calor aire-agua combinada con calefacción por suelo radiante no funciona correctamente65
04.12.2022Calefacción de aire fresco vs. bomba de calor aire-agua para instalación interior, ¿alternativas??10
25.05.2022Bomba de calor aire-agua + calefacción por suelo radiante + ventilación controlada con recuperación de calor - ¿habitaciones individualmente con temperatura diferente regulable?10
26.10.2023Concepto de calefacción para nueva construcción - ¿bomba de calor vs. horno de suelo?18

Oben