Tapp2014
Hallo Zusammen,
ich sitze gerade über unserer Baubeschreibung und bin mir bei einem Punkt unsicher. Der Aufbau der Bodenplatte wurde in folgende Variante geändert (vorher war nur von einer Dämmung auf der Bodenplatte die Rede):
- Abdichtung der Betonsohle nach DIN 18 195 Teil 4, z. B. mit einer Bitumenschweißbahn
- Im EG schwimmender Zement-Estrich ca. 60mm stark auf 80mm starken Trittschall- und Wärmedämmung WLG 035 und einer 60mm Untersohlendämmung
Damit erreicht die Bodenplatte einen U-Wert von 0,23 W/(qm x K)
DEr Grund für den veränderten Aufbau ist unser Wunsch nach mehr Raumhöhe im EG bei einer Begrenzung der Traufhöhe auf 4m.
Macht das ganze Sinn?
Viele Grüße
Tapp2014:confused: