通常不是这样。

一旦启动,它就消耗电力。当然夏天只有在加热生活用水时才消耗电。冬天则部分时间甚至全天24小时或白天较长时间都可能用电。
但对于一台5千瓦加热功率的热泵(足以满足一个140平方米KFW 55标准的房子),正常的耗电量只有1千瓦——也就是说比较可控(不考虑电加热棒,但合理的设计下电加热棒基本不会开启)。

原理很简单。一旦供暖启动(无论是热泵、燃气、燃油还是颗粒锅炉),就会消耗一种能源。对于热泵来说,就是电力——要么用来加热生活用水,要么用来采暖。
 

motorradsilke

2021-06-02 10:06:49
  • #2


你不需要两个电表,我们起初也是只计划了一个电表。我后来研究了一下,发现这样是划算的。4000千瓦时家庭用电=每年1042欧元,4000千瓦时热泵用电=每年826欧元,但8000千瓦时家庭用电(家庭和热泵,我们每年用电量大约3500千瓦时)=每年2156欧元。差价接近300欧元。因为我还不知道热泵的具体用电量,所以先按照4000千瓦时计算。如果只用3000千瓦时,还差大约200欧元。无论如何都是划算的。
 

Bookstar

2021-06-02 10:07:57
  • #3
在我们这里也能节省,大约每年节省200欧元,热泵每年4500千瓦时,公共电力4000千瓦时。
 

_Ugeen_

2021-06-02 10:41:57
  • #4
也许我们先让第一年通过一个计数器来运行,以便能够准确地检查消耗量,然后再做决定。
 

nordanney

2021-06-02 10:52:46
  • #5
并且了解一下第二个表的费用。
 

driver55

2021-06-02 10:57:54
  • #6

你打算怎么用计数器做这件事?假设一年是7250千瓦时。那么家庭和热泵的分配如何?
 