फ्लुर




शयनकक्ष




बाथरूम (हालांकि 10 मिनट की जोरदार वेंटिलेशन के बाद)




इसका ट्रिक थर्मोस्टैट की हिस्टेरेसिस है। मैंने इसे 0.5 से घटाकर 0.2°C कर दिया है, ताकि मूल रूप से लगातार पर्याप्त हीटिंग सर्किट खुले रहें, पर्याप्त फर्श हीटिंग प्रवाह के लिए। निश्चित रूप से स्टेलमोटर दिन में कई बार खुलते/बंधते हैं, लेकिन मेरे लिए यह आराम के लायक है।
 

grericht

05/11/2021 09:31:40
  • #2

शायद यह एक बेवकूफ़ाना सवाल है लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हैं "यह क्या है"?
या मैं खुद कोशिश करता हूँ और आप सुधार करते हैं?
हीटिंग कर्व हीट पंप की वह कर्व है जिसके तहत सेट सेंसर के तापमान पर हीट पंप संपीड़न करता है। यह तब चालू होता है जब सेट हिस्टेरेसिस नीचे की तरफ पार कर ली जाती है और बंद हो जाता है जब ऊपर की तरफ पार कर ली जाती है।
अगर आप यही मतलब रखते हैं: मैं फिलहाल फिक्स्ड वैल्यू Rücklauf gesteuert पर सेट हूँ। कल रात तक 28 डिग्री (2 डिलीट टाइम्स के साथ) और 4 डिग्री हिस्टेरेसिस पर। मुझे यह ठीक लगा, हालांकि Rücklauf और Vorlauf हीट पंप के चलने के बाद (जहाँ Vorlauf लगभग 36 और Rücklauf 28+4 डिग्री पर गर्म किया गया था - और हीटिंग लाइन में "अजीब" झाइयां थीं) तुरंत 27/28 डिग्री पर आ गए और फिर आधे दिन तक लग गया Rücklauf को 28-4 डिग्री तक गिरने में।

मिक्सर की हीटिंग कर्व: मुझे अपनी दस्तावेज़ों में इसके लिए कुछ नहीं मिला। मैं हीट पंप पर मिक्सर हिस्टेरेसिस और मिक्सर रन टाइम सेट कर सकता हूँ। हिस्टेरेसिस 0.5K है और रन टाइम 2 मिनट है। यह विवरण के अनुसार हीट पंप के लिए स्टैंडर्ड है। मैं इसके साथ क्या बदलता हूँ? क्या मेरी यह धारणा सही है कि इसका मतलब है कि जब पफ़र पानी और Vorlauf के बीच 0.5K का अंतर होता है तो मिक्सर 2 मिनट के लिए चलता है और गर्म पानी को हीटिंग सर्किट में मिलाता है?
 

Alessandro

05/11/2021 09:38:04
  • #3
तुम 8kWh प्रति दिन और 2 कंप्रेसर स्टार्ट्स पर और क्या सुधारना चाहते हो? तुम्हारे कमरे में इच्छित तापमान हैं, ERR सक्रिय है, एक पफ़र+मिक्सर है। मेरी राय में, तुम्हारे घर के आकार के हिसाब से इसमें और कुछ सुधारने की जरूरत नहीं है...

शायद तुम केवल एक ही हीटिंग कर्व सेट कर सकते हो जो फिर हीट पंप और मिक्सर दोनों पर लागू होगा...
अपनी हीटिंग कर्व की सेटिंग की एक फोटो लेकर दिखाओ।
यह भी महत्वपूर्ण है कि तुम्हारा रिटर्न फ्लो सेंसर कहाँ लगा है। क्या वह सीधे रिटर्न फ्लो पर है या पफ़र में?
 

grericht

05/11/2021 09:44:04
  • #4

हम्म। एक महीने पहले मैं इसे तारीफ के रूप में तुरंत स्वीकार कर लेता। लेकिन अब पता चला है कि पड़ोसी ने नए घर में एक एयर-टू-वॉटर हीट पंप और समान स्टोरेज (थोड़ा बड़ा, सिर्फ 850 लिटर बजाय 650 लिटर) के साथ पिछले साल फरवरी को 7kWh/d से कम में काम चलाया है। और उस समय औसत तापमान करीब 6 डिग्री नीचे था। उसका घर ज्यादा छोटा नहीं है। मुझे लगता है कि गर्म/हीट की गई जगह भी लगभग समान होगी। मुझे नहीं पता कि उसके पास 2 बाथरूम हैं या नहीं और नहीं पता कि उसके बाथरूम में अतिरिक्त हीटर है या नहीं। मैं इसे पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ।
असल में, मेरा मुख्य उद्देश्य सिस्टम को अच्छी तरह समझना है। दुर्भाग्य से मेरा हीटर इंस्टालर इसमें सक्षम नहीं है और मुझे नहीं लगता कि उसकी जिम्मेदारी है कि वह मुझे इस गहराई में समझाए।

फिर भी क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम बेडरूम में इसे कैसे कंट्रोल करते हो? क्या तुम ERR के जरिए वाल्व को डिफ़ॉल्ट रूप से 0.2 लिटर/घंटा से खोलते हो या यह बंद रहता है और केवल तभी खुलता है जब बेडरूम में वास्तव में बहुत ठंड होती है?
 

Alessandro

05/11/2021 09:48:41
  • #5
सामान्य तुलना करने से केवल दिमाग खराब होता है। हीटर की खपत काफी हद तक पसंदीदा तापमानों पर निर्भर करती है।
एक 150 किलोग्राम व्यक्ति को 22°C पर शायद लिविंग रूम में बहुत गर्म लगेगा। मेरी पत्नी 24°C पर भी तीन परतें पहनकर घूमती रहती है ;-)
मतलब: शायद आपके पड़ोसी के लिविंग रूम में "सिर्फ" 20°C हैं और वह बाथरूम में भी 20°C पर ही संतुष्ट रहता है।

आपके सवाल के लिए: मैं उठने के बाद अपने बेडरूम को 5 मिनट के लिए हवा देता हूं। उसके बाद सोने तक तापमान 18.5°C तक पहुंचता है और ERR सर्किट बंद कर देता है। मेरे पास बेडरूम में दो सर्किट हैं, प्रत्येक में 0.2 लीटर/मिनट की दर से वायु प्रवाह होता है।
 

RotorMotor

05/11/2021 09:49:55
  • #6

शयनकक्ष की खिड़कियाँ हमेशा खुली रहती हैं या क्या?
बाहरी तापमान मापने से ज्यादा फायदा नहीं होगा।
 

समान विषय
14.10.2017हीट पंप अग्रिम तापमान अनुभव?13
12.01.2021फर्श हीटिंग एयर-वाटर हीट पंप। जब सूरज चमकता है तो घर बहुत गर्म होता है690
20.12.2019गैस पंप या हीट पंप की खरीद लागत में अंतर74
04.01.2022वायु-पानी हीट पंप वर्तमान Verbrauch और डेटा1439
20.11.2020एयर-वाटर हीट पंप अग्रसंचालित तापमान34
02.01.2022हाइड्रोलिक संतुलन एयर-वाटर हीट पंप + दक्षता-संचालन पंप109
25.05.2022श bedroomरूम बहुत गर्म - हीटिंग बंद होने के बावजूद44
20.01.202130 किलोवाट घंटा प्रति दिन पर एयर-टू-वाटर हीट पंप की खपत52
03.05.2021KFW55 घर में एयर-वाटर हीट पंप / हीटिंग लोड, मानक?13
17.07.2021नए निर्माण में फर्श गर्मी और एयर-टू-वाटर हीट पंप: क्या मुझे समस्याएँ होंगी?28
25.11.2021रॉथ हीट पंप एकल परिवार का घर सेटिंग / अनुकूलन23
21.06.2022मौजूदा संपत्ति की हीटिंग नवीनीकरण - कंडेनसिंग बॉयलर/एयर-वाटर हीट पंप/डीएचडब्ल्यू हीट पंप25
18.09.2023फोटोवोल्टाइक के साथ हीट पंप LWD 70A का अनुकूलन16
24.11.2023हीट पंप: बफर टैंक, क्षमता और मॉड्यूलेशन46
11.11.2023स्थानांतरण अवधि में हीट पंप34
13.02.2024हीट पंप जल वहन करने वाले चिमनी के साथ संगत नहीं है144
22.02.2024हीट पंप को बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है और यह शोर करता है73

Oben