我们会在那里再详细讨论一遍。下面的管道长度还有余地,我们大多数房间都可以不增加额外的供暖回路。上面要达到100米确实有点紧张。
我预言,这正是问题所在。下面我认为你总能保持温暖。仅仅是底楼有电视、烹饪、烘焙和人员经常停留,自然就能暖起来。
用这种普通的设计方法,你肯定会得到一个太冷的浴室。比如我那里有三个供暖回路,浴室依然太冷 —— 尤其是当你用35°C的设计温度已经不足时。我们的规划是这样的:
对总承包商来说无所谓,这不算质量保证问题。房子会变暖。但你可能需要调高供暖曲线,才能让浴室或其他关键房间变暖。结果是你不得不“关闭”其他供暖回路,才能避免客厅温度升到25°C。这样热泵运行起来就像一袋烂核桃一样。即便在15-20年后换一台新或更先进的热泵,这问题也修不好。这是个永远的问题。
因此,现在花时间把问题讨论清楚是值得的。