KFW 55住宅带通风系统的地暖设计

  • Erstellt am 2023-02-17 16:29:34

dream2023

2023-02-20 16:37:30
  • #1
如果我正确理解这里的趋势,那么(nehmen wir z. B. das OG)较小的铺设间距可能会导致每个卧室有两个供暖回路,对吗?否则管道会太长?
 

Pacmansh

2023-02-20 17:11:48
  • #2
没错,长度不应该太长,你得看看热水器愿意做多少。肯定不要超过100米。
比如我们客厅有4个圈,窗前布置得更紧凑,厨房橱柜/岛台下面就取消了。
 

Allthewayup

2023-02-20 18:19:33
  • #3

关于厨房柜子下面不装加热盘管的讨论也是一件复杂的事情。如果厨房靠外墙,承包商几乎不会同意,因为他们担心那里之后会太冷,导致室内空气冷凝=霉菌风险。另一个方面是,如果岛台在20年后不再使用,那一块会变成冷区。我们也正面临这个决定,可能会把岛台区域的盘管铺设,但不会铺设在厨房柜台下面,因为它靠的是内墙。
 

Dogma

2023-02-20 23:01:38
  • #4
当我们在2014年建造时,总承包商在供暖系统中只使用了20厘米的不锈钢管,供水温度为45度。考虑到热泵需求缓慢增长和市场成熟度,这有点过高。因此,我们花了大约1000欧元,将不锈钢管改为10厘米,并将供水温度设定为大约35度。
我的锅炉供暖曲线已经调整了好几年,-5度时供水温度为32度,0度时为30度,+7度时为28度。房子总是保持在21度以上(甚至老婆冬天在屋里穿得很清凉 :p)。
我的意思是,即使按35度供水温度计算,也完全可以调低,房子依然会保持温暖。
 

Pacmansh

2023-02-20 23:24:04
  • #5
没错,这就是为什么不应该满足于诸如18厘米铺设间距之类的完美例子的原因。
 

dream2023

2023-02-21 08:17:43
  • #6
你好,

刚刚和暖气师傅聊了聊。我觉得这是一次不错的对话。我们所有的居住和睡眠房间温度都调到22度。
他根本不用起泡垫,而是用钉子固定,因此我们也不会太死板。他实际上不太愿意在楼上的睡眠房间装两个暖气回路,因为首先暖气阀门组需要扩大,其次他认为每根管道最多走120米就够了。楼下还有空间可以放更多暖气回路,至少如此。
我们现在同意安装间距最多为15厘米。我能接受这个。在浴室因为管道覆盖不足,他还能做些调整,他只是把计算结果作为参考。
管道的费用我们得部分承担。否则他无法控制总承包商的成本上限。我现在满意他在这方面这么开放,愿意调整。

还有一个问题:我们还能获得KfW补贴吗?更改安装间距不会有问题吧?据我理解,这不会产生影响。
 

类似主题
27.02.2016在顶层天花板中铺设控制住宅通风管道的位置21
17.10.2017通过开发商增加浴室还是仅铺设管道?10
26.09.2019KG管可以铺设在砾石中吗?11
19.02.2020供暖水的变色(仅限前进水)20
11.11.2021如何密封管道或整个开口11

Oben